好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防水工程施工组织设计方案(范本)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. .

板厚度加100mm;在永久性保护墙上,用石灰砂浆接砌高度大于200mm的临时保护墙。

b)在永久性保护墙(砖胎模)侧抹20厚1:2.5水泥砂浆,转角部位抹成半径为50mm的圆角或钝角。

c)清理基层,保证基层牢固,无松动、起砂等缺陷,表面应平整、洁净、均匀一致。为了增强防水材料与基层之间的粘结力,找平层基本干燥后,在找平层上预先喷、涂基层处理剂,处理剂与卷材及其粘接材料的材性相容,基层处理剂喷涂或刷涂均匀一致,不应露底,表面干燥后方可铺贴卷材。临时性保护墙不涂处理剂。

d)大面积铺贴卷材前,应先在转角处粘贴一层500mm宽的防水附加层防水附加层水平外伸及上反各不小于250mm,防水附加层材料选用同防水卷材。

e)铺贴时应先底面、后立面,四周接头甩茬部位应交叉搭接,并贴于保护墙上,从垫层折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应紧密贴严,与临时性保护墙(或围护结构模板)接触部位应分层临时固定在该墙(或模板)上。从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,采用空铺法施工。可在临时性保护墙上端,抹20厚1:2.5的水泥砂浆保护层或用草袋盖严 ,以保护接头不被损坏和沾污。(甩茬及接茬做法参见图集12YJ2-C7 )

f)若不设保护墙时,从底面折向立面的卷材的接茬部位应采取可靠的保护措施。

g)底板卷材防水层上应浇筑厚度不小于50mmC20的细石混凝土保护层,防水层与保护层之间设置隔离层,然后浇筑混凝土结构底板和墙体,混凝土外墙浇筑完成后,应将穿墙螺栓眼进行封堵处理,对不平整的接茬处进行打磨处理,铺贴立面卷材,应先将接茬部位的各层卷材揭开,将表面处理干净;如卷材有局部损伤,应及时进行修补;卷材接茬的搭接长度,高聚物改性沥青卷材为150mm。

页脚

. .

(3)基础底板、顶板防水施工

底板防水采用双层防水卷材,施工时第一层采用点粘,第二层满粘。顶板防水卷材施工时均采用满粘。

①基层处理:在阴阳角等节点细部将基层清扫干净。涂刷基层处理剂部分的基层要求干燥。

②涂刷基层处理剂:在阴阳角等节点细部选用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行附加卷材的热熔施工。

页脚

. .

③ 一般细部附加处理:用专用附加层卷材及裁剪好的阴阳角卷材在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用火焰加热器烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。

④弹线点粘施工第一道:在已处理好的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长短边均为100mm),将铺贴卷材的基准线弹好,按此基准线进行卷材铺贴施工。铺贴后卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得扭曲。

点粘要求:每平方米卷材下粘五个点(100mm*100mm),粘贴面积不大于总面积的6%。

⑤接缝处理:用喷灯充分烘烤搭接边上层卷材底面和下层卷材上表面沥青涂盖层,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,形成宽度约2mm的匀质沥青条,达到封闭接缝口的目的。

⑥检查验收卷材:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查并经验收合格后进行第二道卷材的施工。

⑦第二道卷材的施工:将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。搭接缝的施工同第一层卷材。

⑧分工序自检,自检合格后报请总包、监理及建设方按照国标《地下防水工程质量验收规》(GB 50208-2011)验收,验收合格后及时进行保护层的施工。 (4)地下室外墙面防水施工

①底板上部阳角防水附加层:

页脚

. .

底板及墙体混凝土干燥后方可施工防水附加层,附加层宽度500。施工该防水附加层前须清理干净底板及外墙的污染物,并修补好缺陷。卷材防水时,先拆除临时性保护墙,将卷材接头剥出,清除卷材表面浮灰及污物,注意切勿将卷材损坏,再将预留的卷材下反并牢固地粘贴在底板上面。

②外墙与底板阴角防水附加层

在结构墙身用1:2.5水泥砂浆找平,厚度20mm,底板与墙体转角部位抹成半径为50mm的圆角或钝角,基本干燥后并在墙体上满涂基层处理剂,然后在阴角处铺贴500mm宽附加层,防水附加层水平外伸及上反各不小于250mm;

③弹线:在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长短边均为100mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。

④待防水附加层干燥后,铺贴平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓,将卷材牢固地满粘贴在混凝土墙体上。卷材由下往上推滚卷材进行熔粘铺贴,将起始端卷材粘牢后,持火焰加热器对着待铺的整卷卷材,使喷嘴距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。

⑤接缝处理。用喷灯充分烘烤搭接边上层卷材底面和下层卷材上表面沥青涂盖层,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,形成宽度2mm的匀质沥青条。

⑥检查验收:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道工序施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。

⑦第一层卷材检查合格后再弹线放样,然后铺贴第二层卷材,操作方法同

页脚

. .

第一层,但必须注意上下层卷材不得相互垂直铺贴且上下两层卷材的接缝应错开,其它同第一层。待自检合格后报请监理及建设方按照《地下防水工程质量验收规》(GB 50208-2011)进行验收,验收合格后及时进行保护层的施工。

5.3 细部节点做法

细部节点(平立面交接处、穿墙管等)是防水工程的薄弱环节,必须有针对性的进行合理、安全、科学的设计并要求高质量的施工操作,才能保证地下室防水系统的整体性及密闭不透水性。 1、底板与外墙交接处防水做法:

平立面交接处及阴阳角附加专用附加层卷材,底板工程卷材与砖砌永久保护墙之间空铺施工,卷材与砖砌临时保护墙之间只临时固定,卷材收口部位采用固定件临时固定,待立面施工时拆除临时保护墙及折掉临时固定件,与立面卷材接茬宽度不小于150mm,搭接部位并盖500宽盖口条,施工缝部位设置500宽卷材作为附加增强层。详见如下示意图:

25025060250250150

2、电梯井/集水井防水做法:

在电梯井及集水坑的阴阳角转折处设置与大面同材质的卷材作附加增强层,附加层宽度500mm。 3、后浇带防水做法:

页脚