一、操作内容

(1)按图接线并通电,将变频器设置成数字量输入端口操作运行状态,线性V/f控制方式,五段固定频率控制。有关电机参数及其他参数设置参照实训装置说明。

(2)设置五段固定频率运行,上升时间为______秒,下降时间为

1 / 6

_______秒。

第一段固定频率为________Hz;第二段固定频率为_______Hz;第三段固定频率为________Hz;第四段固定频率为________Hz;第五段固定频率为________Hz;按以上要求写出变频器设置参数清单。 (3)按以上要求自行设置参数并调试运行,结果向考评员演示。 (4)将变频器设置成数字量输入端口操作及模拟量给定操作运行状态,改变给定电位器,观察转速、频率变化情况。并根据所要求的给定转速(或给定频率),记录此时给定电压为___V,频率为_____ Hz,转速为_____r/min,结果向考评员演示。

(5)测量上述五段固定频率对应的转速,并画出上述五段速运行的要求计算有关加减速时间,标明时间坐标和转速坐标n?f(t)曲线图,值。

(6)考评员在此电路上设置一个故障,考生根据故障现象,分析故障原因,并排除故障,使系统正常运行。 二、操作要求

(1)根据给定的设备和仪器仪表,在规定时间内完成接线、调试、运行及特性测量分析工作,达到考试规定的要求。调试过程中一般故障自行解决。

(2)按要求写出变频器设置参数清单。

(3)按要求写出变频器模拟量给定操作运行状态时给定电压与频率、转速。

(4)测量与绘制五段速运行的n?f(t)曲线图,要求计算有关加减速

2 / 6

时间,标明时间坐标和转速坐标值。

(5)根据故障现象,分析故障原因,并排除故障;使其运行正常。 (6)按照完成的工作是否达到了全部或部分要求,由考评员按评分标准进行评分。在规定的时间内不得延时。 三、操作题

设置五段固定频率运行,上升时间为________秒,下降时间为_________秒。

第一段频率为________Hz,对应的转速为________转/分; 第二段频率为________Hz,对应的转速为________转/分; 第三段频率为________Hz,对应的转速为________转/分; 第四段频率为________Hz,对应的转速为________转/分; 第五段频率为________Hz,对应的转速为________转/分; 1、写出变频器设置参数清单。

2、给定电压为________V,频率为________Hz,转速为________r/min。 3、画出五段运行的n?f(t)曲线图,要求计算有关加减速时间,标明时间坐标和转速坐标值。 4、排故

(1)记录故障现象: (2)分析故障原因: (3)具体故障点: 四、解析

3 / 6

设置五段固定频率运行,上升时间为_4_秒,下降时间为__6__秒。 第一段频率为__35___Hz,对应的转速为_1050_转/分; 第二段频率为__45___Hz,对应的转速为_1350_转/分; 第三段频率为_-30__Hz,对应的转速为_-900__转/分; 第四段频率为_-10__Hz,对应的转速为_-300__转/分; 第五段频率为_40__Hz,对应的转速为_1200__转/分; 批注:单下划线为解析答案,双下划线为老师给出数值。 1、写出变频器设置参数清单。 P0010=30 P0970=1 P0010=1 P0304=380 P0305=1.12 P0307=0.37 P0308=0.72 P0310=50 P0311=1400 P0010=0 P0003=3 P0005=22 P1300=0 P1120=6 P1121=4 多段固定频率控制 P1000=3 P0700=2 P0701=17 P0702=17 P0703=17 P0704=17 P1001=35 P1002=45 P1003=-30 P1004=-10 P1005=40 P1120=4 P1121=6 P0000 注释:当题目已知量为频率时,则只需要进行多段固定频率控制方法,不需要模拟量控制方法。

2、给定电压为__5.74__V,频率为____28.3___Hz,转速为_850__r/min。

4 / 6

本题已知的是转速,则需要用模拟量控制方法进行设置。参考如下: P0010=30 P0970=1 P0010=1 P0304=380 P0305=1.12 P0307=0.37 P0308=0.72 P0310=50 P0311=1400 P0010=0 P0003=3 P0005=22 P1300=0 P1120=4 P1121=6 P1000=2 P0700=2 P0701=1 P0702=2 5 / 6

P0703=12 P1120=4 P1121=6 P0000