施工现场临时用电安全技术规范

一、 外电防护

外电防护主要指架空线路的防护 1、最小安全操作距离

(1)、《规范》规定:高低压线路的下方,不得施工,不得建造临时设施,不得堆放物件及材料。

(2)、在架空线路的一侧作业时,必须与线路保持安全操作距离。同时给出了最小安全操作距离的数值:4m/1kv以下、6m/1-10kv、8m/35kv等,随线路电压的增高距离要求也越远。

为什么作这样的规定呢?尤其是高压线路(一般可按1kv以下为低压,1kv以上为高压划分),第一,线路本身为裸线,没有绝缘保护,如果接触危险大;第二,高压线不同于低压线,即使没有接触,由于人体与线路过于接近,也会造成高压放电而带来危险。因为高压电可将线路周围的空气电离而成为导体,其电压越高电离空气的范围也越大,所以对于高压线路不但不能接触,同时也不能过于接近,把可能造成线路放电的距离以外称为安全距离。

《规范》规定的是安全操作距离,这是考虑了施工中的动态因素,例如10kv的安全距离一般1m就可以,但安全操作距离规定了6m,主要是考虑到像脚手管杆件等材料的长度而制定的,如果距离较小,工人在搭设脚手架时,钢管本身又是导体,这样就有发生触电事故的危险。 2、安全防护措施

当线路与作业区域过近,达不到《规范》规定的最小安全操作距离时,必须采取防护遮拦、栅栏及悬挂标志牌等防护措施。

(1) 一般采取搭设防护架子,防护架子与线路距离应不小于1m,并

停电搭设,防护架子应采用木杆,当采用金属管时,应有良好的接地装置。

'.

.

(2) 当建筑物距防护架子较近时,应用密目网将防护架子封挂严密,

防止发生脚手杆、钢筋等长材料从防护架中穿过,碰触高压线造成事故。

(3) 当起重机的作业半径之内有高压线时,防护架要搭设成门型,

其顶部采用厚5cm木板进行防护。

(4) 当夜间施工时,防护架应设置36v彩泡,使起重机司机及作业

人员能有明显的警示。

(5) 防护架子应有足够的强度和刚度,并有专人监护。 二、接地与接零保护系统

保护接地或保护接零是施工现场用电的基本安全技术措施,必须按照规定认真作好。 1、

TT系统与TN系统

这是电气接地和接零的两种保护系统的专用符号。第一个字母T,表示工作接地,第二个字母T,表示保护接地;第二个字母N,表示保护接零。

当我们施工现场的电网,从外电高压经变压器降到低压供电时,将变压器中性点与大地直接连接作的接地,就叫做工作接地。如果没有这种接地,一旦变压器高压侧或低压侧绝缘发生问题,高压侧将影响到低压侧,使低压侧的电压升高,现场电气将全部被摧毁,不能正常工作。有了这种接地,再发生同样情况时,高压侧大量电流将通过接地体向大地作半圆形扩散,则低压侧的电位升高很小,这样就保障了低压侧电网的运行安全,因为这种接地可以稳定系统的电压,保证电气正常工作,所以叫工作接地,接地的阻值不大于4欧姆。

工作接地的作用是稳定系统的电位,限制系统对地电压不超过某一范围,减少高压窜入低压的危险。但是这种工作接地不能保障人体触电时的安全,当发生人体触及带电的设备外壳时,还要依靠保护接地,保护接零

'.

.

等措施去解决。 (1) 什么是保护接地

为了保护人体触电时的安全,将用电设备的金属外壳与大地连接,这种接地是为了保护人身安全的,所以叫保护接地。保护接地与工作接地阻值都是4欧姆,由于保护接地与触电时的人体之间是并联的,所以电流将同时通过人体和接地体流向大地再回到变压器中性点,而人体阻值1000欧姆远大于保护接地阻值4欧姆,阻值越大通过电流越少,所以大量电流经保护接地,从而使人体得到了保护。但是由于电网中性点已作了接地,与大地之间有了电气连接不是相互绝缘的,所以保护效果就不理想。经过计算,人体触电时故障点电压仍为110v,电流为27.5A,所以虽然较220v有了明显降低,但仍然不是安全电压,27.5A的电流也不能迅速切断容量较大的设备电流,保护效果仍不理想。另外,每台设备都设置保护接地的作法也是不经济的。 (2) 什么是保护接零

将用电设备的金属外壳与电网的零线连接就叫保护接零,保护接零必须与保护切断相配合。当三相设备中一相发生碰壳时,该相电流通过设备金属外壳流经零线回到变压器中点,形成该相对零线的单相短路,由于短路电流大,所以迅速将熔断器的保险切断,从而断开电流消除危险。

保护接零实质上是将用电设备的碰壳故障改变成为单相短路故障,从而获得较大的电流,快速的熔断保险,断开电源避免事故。如果不采取保护措施,设备漏电后,外壳上将长期存在危险电压,此危险电压不会自动消除,一旦人体触及就会发生触电事故。 (3) 保护接地与保护接零

TT与TN相比较,TN的安全效果更好更安全,所以《规范》规定:在施工现场中性点直接接地的电力线路中,必须采用保护接零系统。于是有人便认为不管什么情况,必须采用保护接零。

'.

.

但是《规范》还规定:当施工现场与外电线路共同用一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零或保护接地。就是说,不是什么情况施工现场都一律采用保护接零。

当施工现场自己设置变压器形成一个独立供电系统时,应中性点接地并采用保护接零措施;当施工现场没设置变压器,直接用当地电业部门低压侧供电时(此时施工现场与外电线路为一个供电系统),应根据当地电业部门的规定采用适当的保护措施。例如天津电业局规定,凡直接用电业局低压侧电源供电的必须采用保护接地,不准用保护接零。因为电业部门线路的零线带电,只能用于工作零线不能作保护零线,否则会带来危险。另外,当分包单位采用总包单位电源供电时,分包单位应视总包单位的保护措施情况,与总包单位相一致,不允许在同一供电系统中,一部分设备作保护接零,别一部分设备作保护接地。 (4) 什么是重复接地

当保护零线一旦断线,系统将失去保护措施。为了减轻保护零线断线后的危险、降低故障点对地电压和缩短故障的持续时间,在电网的始端、末端和中间多处的零线上再作接地,就叫重复接地。重复接地是保护接零的补充保护,其阻值不大于10欧姆。对高大的设备,对设备比较集中的地方都应作重复接地。 2、

TN-S系统

在TN系统中有TN-C、TN-S和TN-C-S三种形式。

(1) TN-C是三相四线制中,工作零线与保护零线合一的系统,它有以

下缺陷:

① 零线发生断线时,单相设备会将相线电流,经工作零线到保护零线

再到设备外壳,使现场设备外壳自行带电造成事故。

② 当电网内有三相设备同时接有单相设备时,会造成三相不平衡零线

带电,当三相不平衡严重时,可导致触电事故。

'.

.

③ 给接装漏电保护器增加了困难,容易造成误动作。

(2) TN-S是三相四线制中,工作零线与保护零线分开的系统,也叫具

有专用保护零线的保护接零系统,它克服了TN-C的缺陷。 ① 由于工作零线(N)和保护零线(PE)分设,从而可以做到保护零

线不再因三相不平衡产生电流问题,因为工作零线与保护零线是两条相互绝缘的线路,所以不再受干扰。

② 当发生工作零线断线时,只影响单项设备的正常工作,不会损害系

统中的保护功能。

③ 当发生保护零线断线时,只会使断点以后的设备失去保护功能,并

不会因此而直接导致事故发生。

④ 采用TN-S后,线路上装设漏电保护器的问题也相应得到解决。由

于工作零线与保护零线分设,工作零线穿过漏电保护器,保护零线不穿过漏电保护器,可以在专用的保护零线上作重复接地,线路清楚不会干扰发生误动作。

(3) TN-C-S,当在同一用电系统中,可以同时有TN-C和TN-S两种形式。例如某分包单位使用总包单位提供电源施工,总包单位供电采用了TN-C系统时,分包单位在自己用电的第一个配电箱处作重复接地,然后从重复接地处引出PE线,这样在分包单位施工的范围内就形成了TN-S系统,在总包的整个供电系统中,就形成了TN-C-S系统,这样做是符合电气规定的。 3、保护零线的设置要求

(1) 专用的保护零线必须保护其可靠性,应由工作接地处引出。 (2) 为保证保护零线的可靠性,在其线路上不允许安装开关和熔

体,保护零线不准穿过漏电保护器。

(3) 电箱中设两块端子板(工作零线端子板与保护零线端子板),

保护零端子应与金属箱体、金属底板连接,而工作零端子应

'.