监测班组长安全素质考问题
1、采掘工作面哪些地点必须设置瓦斯传感器?
答:①采煤工作面上隅角。②采煤工作面。③采煤回风。④采煤下巷采后 位调度绞车处。⑤瓦斯专用尾排巷。⑥掘进工作面。⑦掘进回风。⑧被串采煤 工作面入风巷和被串掘进工作面风机前。 ⑨突出危险掘进工作面迎头后 100 米 处。⑩突出危险采煤工作面下出口 10米处。
2、采煤工作面各地点瓦斯传感器瓦斯浓度报警值、 断电值、 复电值各是 多少?
答:①采煤上隅角瓦斯浓度报警值是》1.2%,断电值是》1.5%,复电值是 〈1.2%。②采煤工作面瓦斯浓度报警值是》 1.0%,断电值是》1.5%,复电值是 〈1.0%。③采煤回风瓦斯浓度报警值是》 0.8%,断电值是》0.8%,复电值是
〈0.8%。④串联风瓦斯浓度报警值是》 0.5 ,断电值是》0.5%,复电值是〈0.5%。
3、 掘进工作面各地点瓦斯传感器瓦斯浓度报警值、断电值、复电值各是 多少?
答:①工作面瓦斯浓度报警值是》1.0%,断电值是》1.5%,复电值是〈1.0%。 ②掘进回风瓦斯浓度报警值是》 0.8%,断电值是》0.8%,复电值是〈0.8%。
4、 专用瓦斯尾排巷瓦斯传感器瓦斯浓度报警值、断电值、复电值各是多 少? 答:瓦斯浓度报警值是》2.5%,断电值是》2.5%,复电值是〈2.5%。 5、 串联风与其传感器瓦斯浓度报警值、断电值、复电值各是多少?
答:串联风瓦斯浓度报警值是》0.5%,断电值是》0.5%,复电值是〈0.5%。 6、 采煤工作面瓦斯传感器安设位置有何规定?
答:①上隅角瓦斯传感器安设在采煤上出口切顶线处。 ②工作面瓦斯传感 器安设在回风巷、距工作面不大于10米处。③回风瓦斯传感器安设在回风巷、 距回风口 10- 15米处。④专用排瓦斯巷瓦斯传感器安设在瓦斯巷内、距回风 口 10- 15米处。⑤瓦斯传感器垂直悬挂在顶板完好、无片帮、无淋水处。悬 挂位置距顶梁不大于 300 毫米、距巷道侧壁不小于 200 毫米。
7、 掘进工作面瓦斯传感器安设位置有何规定?
答:①工作面瓦斯传感器安设在距工作面不大于 5米、风筒出风口的另一 侧。②回风瓦斯传感器安设在距全风压回风口 10- 15米处。③瓦斯传感器垂 直悬挂在顶板完好、无片帮、无淋水处。悬挂位置距顶梁不大于 300毫米、距 巷道侧壁不小于 200 毫米。
8、 各种串联通风瓦斯传感器安设位置有何规定 ?
答:①掘进工作面被串时,要在掘进风机前 3-5米处设瓦斯传感器。② 采煤工作面被串时,要在采煤工作面下出口以外 3-5米处设瓦斯传感器。 ③ 串联风瓦斯传感器要垂直悬挂在顶板完好、无片帮、 无淋水处。 悬挂位置距顶 梁不大于 300 毫米、距巷道侧壁不小于 200 毫米。
9、井下瓦斯监控设备的供电电源必须取自哪台电气设备? 答:必须取自瓦斯电闭锁控制开关的电源侧。
10、造成瓦斯传感器误报的原因主要有哪些? 答:①传感器受潮、进水。②传感器掉落底板撞击。③传输线路破损。④ 传感器吸气孔堵塞。⑤传感器黑白元件老化。⑥传感器不按规定校正。
11 如何通过瓦斯传感器判断瓦斯电闭锁和故障闭锁是否灵敏可靠?
答:①按照规定的瓦斯断电浓度取标准气样, 现场试验瓦斯传感器在吸入 标准气样后被控制范围电气设备是否断电, 若断电即为瓦斯电闭锁装置灵敏可 靠。②在现场将瓦斯传感器传输线插头拔下, 检查控制范围内电气设备是否断 电,若断电即为传感器故障闭锁灵敏可靠。
12、 公司对瓦斯监控设备的调试、校正有哪些规定?
答:①瓦斯监控设备每月必须进行一次调试、 校正。②每七天必须使用标 准气样、空气对瓦斯传感器的灵敏度、零点进行一次校正。③每七天要对瓦斯 传感器断电功能进行一次测试。 ④每七天要对瓦斯传感器进行一次高低浓度转 换试验。⑤每周要对后备电源进行一次放电。
13、 公司对瓦斯监控装置故障处理时间有哪些规定?
答:①瓦斯传感器故障处理时间不能超过 4小时。②瓦斯监控线路故障处 理时间不能超过6小时。③瓦斯监控分站故障处理时间不能超过 8小时。
14、 瓦斯监控系统具备哪些功能?
答:①具备系统故障闭锁功能。②具备瓦斯电闭锁功能。③具备电网停电 后靠自备电源延时工作功能(延时 2小时)。④具备防雷电功能。⑤具备对瓦 斯实时显示、监测、报警、数据储备和传输功能。
15、 当理研、 便携仪、 瓦斯传感器对相同地点的瓦斯浓度检测数据不一致 时应如何处理?
答:①必须以三种仪器中的读数最大者为准。②在 8小时内对另外两种检 测仪器进行校正。
16、 瓦斯监控微机值机员要做好哪些工作?
答:①对瓦斯超限报警要立即向通风区调度和矿调度汇报。 ②对瓦斯监测 系统出现故障或异常现象要立即向通风区调度汇报。 ③对瓦斯超限、 监测系统 故障的起始时间、结束时间、接汇报 人姓名、超限原因、故障原因等要认真 记录。④向下班认真交接当班情况。
17、 公司对各种安全仪器的检定时间有何规定?
答:①理研、便携仪、风表每半年必须检定一次。②隔离式自救器每月、 过滤式自救器每季必须检查一次。
18、 瓦斯传感器不定期调试、校正会产生哪些危害?
答:①不能真实检测瓦斯浓度,会造成瓦斯管理行为和生产行为(如:在 不知条件下超限作业,不能及时采取瓦斯治理措施)不正确。②会造成瓦斯超 限时应断电不断电,出现电火源时引起瓦斯事故。
监测班组长素质考问题