Word文档仅供参考
出口回路电压总闭锁 I母 II母 B.10时间元件测试
时间 差动出口 一段失灵动作 二段失灵动作 母联失灵动作 电流互感器断线闭锁 毫秒计(Ⅰ) 试验装臵空接点 试验装臵空接点 试验装臵空接点 试验装臵空接点 试验装臵空接点 毫秒计(Ⅱ) 跳闸出口接点 跳闸出口接点 跳闸出口接点 跳闸出口接点 告警接点 起表方法 加电流的同时起表 加电流的同时起表 加电流的同时起表 加电流的同时起表 加电流的同时起表 整定值(ms) 0 200 400 180 9000 实测值(ms) B.11装臵告警功能及中央信号检查 B.11.1电流互感器断线定值测试
名称 电流互感器断线门坎值 整定值 实测值 备注 B.11.2装臵告警功能检查
试验项目 电流回路断线 差流持续大于电流互感器断线定值时 电压成反相序 电压回路单相断线 电压回路三相断线 母线停运或检修 隔离开关辅助接点与实际不对应 失灵接点误启动 模拟出口接点被退出 告警信号 电流互感器断线 电流互感器断线 电压互感器断线 电压互感器断线 电压互感器断线 电压互感器断线 开入异常 开入异常 出口退出 装臵指示灯 接点动作情况 中央、监控信号 B.12整组试验
在直流额定电压下进行内部传动,交流电流、电压必需从端子排上通入试验,并按本保护展开图的要求,对保护直流回路上的各分支回路(包括直流保护回路、出口回路、信号回路及遥信回路)进行认真的传动,检查各直流回路接线的正确性(一次不允许传动断路器,则严禁带断路器传动,所有出口压板应全部退出,并做好记录)
Word文档仅供参考
Word文档仅供参考
故障类型 母线 区外故障 母线 区内故障 母联失灵故障 断路器失灵故障启动母差 接线方式 单、双母分段运行 单、双母并列运行 双母线特殊运行方式 双母倒闸操作(内联方式) 单、双母分段运行 单、双母并列运行 双母线特殊运行方式 双母倒闸操作(内联方式) 单、双母并列运行 单、双母分段运行 单、双母并列运行 双母线特殊运行方式 双母倒闸操作(内联方式) 装臵面板指示灯动作情况 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 装臵记录情况 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 输出接点动作情况 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 中央信号监控系统信号 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 正确、不正确 B.13带负荷检测
一次侧负荷
实测值 2810 P(MW) Q(Mvar) #1主变 Q(Mvar) 2824线 P(MW) Q(Mvar) I(A) 2849线 Q(Mvar) I(A) P(MW) I(A) P(MW) I(A) 二次显示电流值(单位:A): 2810 I a I b 实测值 I c I a #1主变 I b I c I a 2824线 I b I c I a 2849线 I b I c B.14状态检查
状态检查内容 自验收情况检查 验收传动结束后,应清除保护装臵内部的事件报告 结 果 正确、不正确 已清除、未清除 Word文档仅供参考
Word文档仅供参考
结束工作票前,按一下所有微机保护装臵面板复位按钮,使装臵复位 “工作现场安全技术措施”上所做的安全措施是否已全部恢复 工作中临时所做的安全措施是否已全部恢复(如临时短接线等) 验收人员和检修人员一同核对保护定值是否和最新整定单一致,检查无误后,分别签字确认 状态检查人员签名 完成、未完成 是、否 是、否 一致、不一致 B.15终结
发现问题及处理情况 遗留问题 结 论 试验日期
试验负责人 试验人员 审核人
Word文档仅供参考
220kV母差(BP-2B型)保护全部校验作业指导书 - 图文