变压器的电压调整是用分接开关切换变压器的分接头,从而改变变压器变比来实现的。切换方式有两种:不带电切换称为无激磁调压,调整范围一般在±5%以内。另一种是带负载切换,称为有载调压,调整范围可达20%。对于110kV的变压器,有载调压较容易稳定电压,减少电压波动因此选择有载调压方式,且规程上规定对电力系统一般要求10kV及以下变电站采用一级有载调压变压器。因此本次设计的变电站选择有载调压方式。

(3)连接组别的选择

变压器绕组的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有Y和Δ。中国110kV及以上电压,变压器绕组都采用Y0 连接,35kV变压器采用Y连接,其中性点多经过消弧线圈接地,35kV以下电压,变压器绕组都采用Δ连接。

本次设计的变电站的两个电压等级分别为:110kV、10kV,因此选用主变的接线级别为YN, d11接线方式。

(4)容量比的选择

根据原始资料可知, 110kV侧负荷容量与10kV侧负荷容量一样大,因此容量比选择为100/100。

(5)主变冷却方式的选择

主变压器一般采用冷却方式 有自然风冷却(小容量变压器)、强迫油循环风冷却(大容量变压器)、强迫油循环水冷却、强迫导向油循环冷却。

5

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

在水源充分,为了压缩占地面积的情况下,大容量变压器也有采用强迫油循环水冷却方式的。强迫油循环水冷却方式散热效率高,节约材料,减少变压器本身尺寸,其缺点是这样的冷却方式要在一套水冷却系统和有关附件,冷却器的密封性能要求高,维护工作量大。而本次设计的变电所位于郊区,对占地要求不是十分严格,因此应采用强迫油循环风冷却方式。

因此选择2台25兆伏安主变可满足供电要求; 选择主变型号为:SFZ10-25000/110 容量比(高/低%):100/100 电压分接头:121±2×2.5%/10.5kV 阻抗电压(高低):10.5% 联结组别:YN, d11

6

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

第三章 电气主接线

本变电所110kv有两回进线,可采用的方案有:

方案一:一、二次侧均采用单母分段接线。当一段母线发生故障,分段断路器自动切断故障段,保证正常母线不间断供电。适用于两回以上进线或者进出线较多的总降压变压所。

这种接线的供电可靠性高、运行灵活,但高压开关设备较多、投资大,用于有大量一二类负荷的变电所。

方案二:一次侧采用内桥接线,二次侧采用单母分段接线。适用有两回进线和两台变压器的总变电所。这种接线所用设备少、结构简单、占地面积小、供电可靠性高,适用于有一二类负荷的变电所。

综合考虑A处变电站有两回进线和两台变压器、投资、结构和占地面积,本变电所采用方案二。

电气接线图如图附录-Ⅰ所示:

7

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

第四章 电气设备配置原则

110kv配电装置为室外普通中型布置,110kv采用门型母线架,进出线构建宽8m。

10kv配电装置为室内成套开关柜,主变压器10kv侧经矩形铝母线引入开关柜,支持绝缘子间距2m,相间中心距0.4m。

变电所平面布置如图附录-Ⅱ所示。 第一节 断路器的配置

下列各回路在发电机出口处宜装断路器: (1)联合单元回路;

以下各回路在发电机出口处必须装设断路器: (1)扩大单元回路;

(2)三绕组变压器或自耦变压器回路。 第二节 隔离开关的配置

(1)发电机或变压器中性点上的消弧线圈,应装设隔离开关。 (2)接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。

8

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

但对于330-500kV避雷器和线路电压互感器均不应装设隔离开关。因330-500kV避雷器除保护大气过电压外尚要限制操作过电压,而线路电压互感器接着线路主保护,都不能退出运行,它们的检修可与相应回路检修同时进行。 第三节 接地开关的配置

(1)为保证电器和母线的检修安全,35kV及以上每段母线根据长度宜装设1~2组接地开关或接地器,两组接地开关间的距离应尽量保持适中。母线的接地开关宜装设在母线电压互感器的隔离开关上和母联隔离开关上,也可装于其它回路母线隔离开关的基座上。必要时可设置独立式母线接地器。

(2)63kV及以上配电装置的断路器两侧隔离开关和线路隔离开关的线路侧宜配置接地开关。双母线接线两组母线隔离开关的断路器侧可共用一组接地开关。

(3)旁路母线一般装设一组接地开关,设在旁路回路隔离开关的旁路母线侧。

(4)63kV及以上主变压器进线隔离开关的主变压器侧宜装设一组接地开关。

第四节 电压互感器的配置

电压互感器的数量和配置与主接线方式有关,并应满足测量、保护、同期和自动装置的要求。电压互感器的配置应能保证在运行方式改变时,保护装置不得失压,同期点的两侧都能提取到电压。

9

2020年4月19日

课程设计110-10KV变电站电气一次部分设计

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。变压器的电压调整是用分接开关切换变压器的分接头,从而改变变压器变比来实现的。切换方式有两种:不带电切换称为无激磁调压,调整范围一般在±5%以内。另一种是带负载切换,称为有载调压,调整范围可达20%。对于110kV的变压器,有载调压较容易稳定电压,减少电压波动因此选择有载调压方式,且规程上规定对电力系统一般要求10kV及以下变电站采用一级有载