在相应指示灯刚亮时即 ????为整定值。

4 . 本机只调整“投入门限”,其“切除”值随“投入”值变化自 ????动作相应调整。

5 .在负荷低于取样电流互感器原边值的 6 % 时, 为防止投入后过补偿引起振荡,“欠流”指示灯亮,不投入是正常的。

6 .在电压高于额定电压的 10 % 时,为保护电容器免受过电压冲击,“过压”指示灯亮,电容器组不投入,并在一分钟内逐级切除全部电容。

7 .有手动功能的控制器,功能开关置于“手动”档时,只能用手动开关控制补偿电容的投入和切除,功能开关置于“运行”档时,手动开关 ???优先控制补偿电容的投入并锁定。 控制器一般定性检查方法

1 .接入电源电压,功能开关拨在“试验”档,控制器应能循环投切。COSφ 表可指示在任何位置,其指示无实际意义。

2 .功能开关拨在“运行”档,接入大于 300 mA 滞后电流信号,“欠流”指示灯不亮,“投入”指示灯亮,控制器应作“投入”运作。

3 .不带自动认相功能的控制器,交换电流信号两根线,COSφ 表指示“超前”,控制器应作切除动作。

4 .带自动认相功能的控制器,交换电流信号的两根线,COSφ 表瞬时指示“超前”“切除”指示灯亮一下后恢复滞后位,表示自动认相功能

???正常。

5 .引入超前电流信号(带容性负载)检查切除功能。“切除”指示灯亮时,控制器应作“切除”动作。(如不具备条件,此试验可以不做)。

6 .“过压”、“欠流”任一指示灯亮时,控制器不投入电容是正常的。

系统故障的排除

????因一些容易忽视的接线错误,会造成整个电容补偿系统不能正常运行。现将较多见的故障现象及检查、排除方法分述如下:

1 . 电容器不投入,“欠流”指示灯亮应作以下判断:负载电流小于取样电流互感器原边值的 6% 时,是正常的;大于 6% 时,应测量控制

????器电流取样 Is 端电流,所测电流小于 300mA ,是取样回路中没有连通, 或并联了其它仪表, 应改为串联。 所测电流大于 300mA , ????请更换控制器。

2 . 未投入电容器“欠流”指示灯不亮,控制器上的 COSφ 表指示超前,是因取样电流信号 Is 的两根线接反,将其互换即可。仍无法解决 ????应检查电压、电流信号的相位是否按要求连接。

3 . 随着补偿电容的投入,控制器上的 COSφ 表向不正常方向移动。应检查取样电流信号 Is 和取样电压信号 Us 的相位。用万用表交流

????500 V 档,将一支表笔接触取样电流互感器所在母排,另一支表笔接触控制器 Us 端,

如电压为零,即 Is 与 Us 同相。判断清楚相位 ????后,按要求连接。

4 . 随着补偿电容的投入,控制器上的 COSφ 表指示几乎不变化。则应移取样电流互感器,使取样电流 = 负载电流 + 电容电流。(见接 ????线图)

5 . 不便判断问题出在控制器还是出在外接线路时,可换接一台控制器,如出现相同的故障现象,请您务必按前面提示,检查外接线路。

005(C)深圳市华冠电气有限公司