杆件锁件;(五)脚手板;(六)交底与验收。 二、满堂脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定 (一) 架体防护;(二)构配件材质;(三)荷载;(四)通道
第四十七条 门式钢管脚手架
一、 门式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定 (一) 施工方案;(二)架体基础;(三)架体稳定;(四)杆件锁臂;(五)脚手板;(六)交底与验收。 二、
门式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列
规定
(一)架体防护;(二)构配件材质;(三)荷载;(四)通道 第四十八条 附着式升降脚手架 二、
附着式升降脚手架保证项目的检查评定应符合下
列规定 (一)施工方案 (二) 安全装置
1、 附着式升降脚手架应安装防坠落装置,技术性能应符合规范要求;防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上;防坠落装置应设置在竖向主框架处,与建筑结构附着; 2、 附着式升降脚手架应安装防倾覆装置,技术性能应符合规范要求;升降使用工况时,最上和最下两个装置之间最小间距应符合规范要求;
3、 附着式升降脚手架应安装同步控制装置,并应符合规范要求。
(三) 架体构造
1、 架体高度不应大于5倍楼层高度,宽度不应大于; 2、 直线布置的架体支承跨度不应大于7m ,折线、曲线布置的架体支撑点处的架体外侧距离不应大于;
3、 架体水平悬挑长度不应大于2m,且不应大于跨度的1/2;
4、 架体悬臂高度不应大于架体高度的2/5,且不应大于6m;
5、 架体高度与支承跨度的乘积不应大于110m。 (四) 附着支座 (五) 架体安装 (六) 架体升降 二、
附着式升降脚手架一般项目的检查评定应符合下
列规定 (一) 1、
检查验收
动力装置、主要结构配件进场应按规定进行验收;
2、 架体分区断安装、分区段使用时,应进行分区段验收; 3、 架体安装完毕应按规定进行整体验收,验收应有量化内容并经责任人签字确定;
4、 架体每次升、降前应按规定进行检查,并应填写检查记
录。 (二) (三) (四)
脚手板 架体防护 安全作业
1、 操作前应对有关技术人员和作业人员进行安全技术交底,并应有文字记录; 2、 3、
作业人员应经培训并定岗作业;
安装拆除单位资质应符合要求,特种作业人员应
持证上岗;
4、 架体安装、升降、拆除时应设置安全警戒区,并应设置专人监护;
5、 荷载分布应均匀,荷载最大值应在规范允许范围内。 第四十九条 物料提升机 二、 (一)
物料提升机保证项目的检查评定应符合下列规定 安全装置
应安装上行程限位器并灵敏可靠,安全越程不应小于3m;安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层、语音监装置。 (二) (三)
防护设施 附墙架与缆风绳
安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架。 (四)
钢丝绳
当掉笼处于最低位置时,卷筒上钢丝绳严禁少于3圈。 (五)
安装、验收与使用
1、 安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证。
2、 安装、拆卸作业应制定专项施工方案,并应按规定进行审核、审批。
3、 安装完毕应履行验收程序,验收表格应有负责人签字确认。
4、 安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗。
5、 物料提升机作业前应按规定进行例行检查,并填写检查记录。
6、 实行多班作业,应按规定填写交班记录 二、 (一) (二) (三) (四) (五)
物料提升机一般项目的检查评定应符合下列规定 基础与导轨架 动力与传动 通信装置 卷扬机操作棚 避雷装置
第五十条 施工升降机 二、 (一) (二)
施工升降机保证项目的检查评定应符合下列规定 安全装置 限位装置
(三) (四) (五) (六) 二、 (一) (二) (三) (四)
防护设施 附墙架
钢丝绳、滑轮与对重 安拆、验收与使用
施工升降机一般项目的检查评定应符合下列规定 导轨架 基础 电气安全 通信装置
第五十一条 塔式起重机 二、 (一) (二) (三)
塔式起重机保证项目的检查评定应符合下列规定 载荷限制装置 行程限位装置 保护装置
1、 小车变幅的塔式起重机应安装断绳保护及断轴保护装置,并应符合规范要求;
2、 行走及小车变幅的轨道行程末端应安装缓冲器及止档装置,并应符合规范要求;
3、 起重机臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机应安装风速仪,并应灵敏可靠;
4、 当塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物时,应安装障碍指示灯。
施工现场危险源管理制度