2、某装饰公司承接了哈尔滨某四星级酒店工程(含精装修工程),在施工过程中发生如下事件:

事件一:施工单位施工组织设计中,屋面防水材料选型采用APP改性沥青防水卷材;在屋顶坡度18%的斜屋面上采用平行屋脊方向铺贴;防水保护层采用细石混凝土,并留设分格缝,分格缝间距纵向6m、横向8m。监理审查时认为存在不妥,退回修改。

事件二:装饰装修材料进场,有乳胶漆、花岗石、软包布、人造木板、地毯、胶粘剂等。监理工程师按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325要求,对必须复验的材料进行见证取样复试。

事件三:外立面幕墙验收时,监理对幕墙的封口安装等工序进行了旁站验收。

事件四:为保证装饰装修工程细部接口的质量,监理提出应对工程可能产生裂缝的以下部位进行预防控制:

①石膏板墙与水泥砂浆墙面做涂饰,此两种不同材料墙体相接; ②木质窗帘盒与涂料墙面接口处; ③门套木线与涂料墙面接口处;

④木饰天花阴角线与涂料墙面接口处。

事件五:工程竣工后,进行室内环境污染物浓度检测,检测结果不达标,监理下达整改通知,经整改后再次检测,达到相关要求,同意予以验收。 【问题】

1、指出事件一中不妥之处,并给出理由。 2、事件二中,哪些材料必须进行复验?

3、事件三中,幕墙安装施工还应对哪些工序进行验收(至少三项)? 4、事件四中,四种可能产生裂缝的部位可采取什么具体措施? 5、事件五中,室内环境污染物浓度再次检测时应如何取样?

3、建设单位将一风力发电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准,土建施工单位又将桩基础施工分包给一个专业基础工程公司。

建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程延期方面,合同中约定,业主违约一天应补偿承包方5000元人民币,承包方违约1d应罚款5000元人民币。

该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩,共计1200根。预制桩由建设单位供应。

按施工总进度计划的安排,规定桩基础施工应从5月10日开工~5月20日完工。但在施工过程中,由于建设单位供应预制桩不及时,使桩基础施工在5月l2日才开工;5月13日~5月18日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工;5月19日~5月22日又出现了属于不可抗力的恶劣天气无法施工。 问题:

(1)在上述工期拖延中,监理工程师应如何处理?

(2)土建施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少?

(3)设备安装单位的损失应由谁承担责任,应补偿的工期和费用是多少? (4)施工单位向建设单位索赔的程序如何?

第 6 页 共 10 页

4、某专业分包单位承担一项建筑基坑工程的施工,基坑开挖深度12m,基坑土质状况从地面向下依次为:杂填土0~2m,粉质土2~5m,砂质土5~10m,黏性土10~12m,砂质土12~18m。上层滞水水位在地表以下5m(渗透系数为0.5m/d),地表下18m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工方案评议时,技术负责人提出如下方案:

1.采用轻型(真空)井点降水法,将地下水位降至坑底以下200mm处。 问题一:指出1中做法的错误之处?

2.采用4台反铲挖土机挖土,基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动,应预留5~10cm一层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。为保证安全,挖土机间距应大于5m。坑边堆土,要距坑边1m以外,堆放高度不能超过1m。 问题二:指出2中做法的错误之处?

施工中,建设单位为节约投资,指示更改设计,除南侧外其余三面均采用土钉墙支护,垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形,但一直未被发现,最终导致北侧支护部分坍塌。

问题三:该基坑坍塌的直接原因是什么?如何治理? 5、电焊工杨某,在海龙大厦工程负责焊接一个生活用水水箱。在水箱焊接基本完成后下班,项目生产经理为抢工期急于安排一名油漆工加班,将水箱焊好部位刷上油漆。第二天在油漆未干的情况下又安排焊工将为完成的部位进行收尾,由于通风不好油漆未干透,刚一打火“轰”的一声,水箱油漆发生着火,焊工当场被烧伤。 【问题】

1、针对事故发生原因指出存在哪些问题?并指出谁对此事故负主要责任。 2、什么情况下为二级动火作业和动火作业审批程序及规定? 3、简述灭火器的设置有哪些具体要求?

第 7 页 共 10 页

试题答案

一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、A 2、【答案】C 3、C 4、D 5、D 6、【答案】B 7、D 8、A 9、C 10、【答案】D 11、D 12、B 13、B 14、B 15、C 16、B 17、[答案]C 18、A 19、【答案】C 20、B

二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、A B C 2、【答案】BCE 3、答案:ABC 4、ABD 5、BCD 6、ADE 7、ABCD

8、答案:ACE 9、A D E 10、ABDE

三、案列分析题(共5题,每题24分)

1、1. 施工现场平面布置中,对运输道路布置的要求:

主干道宽度单行道不小于3.5m,双车道不小于5.5~6m。木材场两侧应有6m宽通道,端头处应有12m×12m回车场,消防车道的净宽度不应小于3.5m,载重车转弯半径不宜小于15m。 2.该工程设置的消防通道不合理。因为根据规定消防通道不得小于3.5m。

该工程设置的临时消火栓不合理。因为根据规定消防栓间距不大于120m,距拟建房屋不小于5m,不大于25m,距路边不大于2m。

3.不妥之处:施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。 理由:施工现场的主要道路必须进行硬化处理,土方应集中堆放。 4.消防器材的配备:

(1)临时搭设的建筑物区域内每100m2配备2只10L灭火器。

(2)大型临时设施总面积超过1200m2,应配有消防用的积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放物品。

第 8 页 共 10 页

(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数景与种类合适的灭火器。

(4)24m高度以上高层建筑的施工现场,设置高压水泵。

5.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。 6.下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:

(1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;

(2)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;

(3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。 7.“五牌”、“二图”是指工程概况牌、安全纪律牌、防火须知牌、安全无重大事故计时牌,安全生产、文明施工牌;施工平面图、项目经理部组织构架及主要管理人员名单图。

该工程对现场“五牌”、“二图”的管理不合理。因为根据规定应在现场入口处位置,公示“五牌”、“二图”。

2、1、事件一中不妥之处如下:

不妥之一:屋面防水材料选型APP改性沥青防水卷材。

理由:APP卷材适用于较高气温环境下工业与民用建筑的屋面防水,本工程位于哈尔滨,屋面防水卷材应该选择更适用于较低气温环境的SBS改性沥青防水卷材。 不妥之二:细石混凝土防水保护层分格缝间距纵向6m、横向8m。

理由:细石混凝土防水保护层应留分格缝,分格面积不得大于36m2。 2、事件二中,人造木板、花岗石应进行复验。 3、事件三中,幕墙安装还应对下列项目进行验收:

①主体结构与立柱、立柱与横梁连接点安装及防腐处理; ②幕墙的防火、保温安装;

③幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装; ④幕墙防雷节点的安装。 4、可采取的措施如下:

①留明缝、加装饰线条、加纱布(网格布;或无纺布)基层处理; ②打玻璃胶嵌缝(或密封胶、专业胶、弹性胶); ③留明缝或打玻璃胶嵌缝; ④打玻璃胶嵌缝。

5、事件五中,再次检测时,取样应增加1倍(双倍取样),并应包含同类型房间及原检测不合格房间。

3、(1)对于上述工程拖期,监理工程师可作出如下的处理:

1)从5月10日~5月l2日共3d,属于建设单位原因造成的拖期,应给予施工单位工期和费用的补偿。

2)从5月13日~5月18日共6d,属于施工单位的原因造成的拖期,由旌工单位承担发生的费用,下期不予顺延。

3)从5月19日~5月22日共4d,属于不可抗力的原因造成的拖期,施工单位承担发生的费用,工期给予顺延。

(2)应予以补偿的具体数额为:

土建旖工单位应获得的工期补偿为3d+4d=7d。

土建施工单位应获得的费用补偿为3×5000元-6×5000元=15 000元,即应扣款1.5万元。 (3)设备安装单位的损失应由建设单位负责。因为设备安装单位与建设单位有合同关系,它与土建施工单位无合同关系。

设备安装单位应获工期补偿3d+6d+4d=13d。应获得的费用补偿为13×5000元=65 000元。 (4)施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔: 1)索赔事件发生后28d内,向监理方发出索赔意向通知:

第 9 页 共 10 页

2)发出索赔意向通知后28d内,向监理方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

3)监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28d内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该项索赔已经认可。 4、问题一:(1)用井点降水,应将水位降低至坑底以下500mm。

(2)本工程基坑最小降水深度应为7.5m。降水宜采用喷射井点排水方法。 问题二:(1)使用正铲、反铲或拉铲挖土时,保留土层厚度为20~30cm。 (2)多台机械开挖,挖土机间距应大于10m。 (3)在坑边堆放弃土、材料和移动施工机械时,应与坑边保持一定的距离,当土质良好时,要距坑边1m以外,堆放高度不能超过1.5m。

问题三:该基坑坍塌的直接原因是采用土钉墙支护,垂直开挖。

治理:对基坑塌方,应清除塌方后作临时性支护措施;对永久性边坡局部塌方,应清除塌方后用块石填砌或用2:8、3:7灰土回填嵌补,与土接触部位作成台阶搭接,防止滑动;或将坡度改缓。同时,应做好地面排水和降低地下水位的工作。 5、1、现场存在的问题有:

⑴项目生产经理未严格按工序组织施工,违章指挥; ⑵未对作业工人进行安全技术交底;

⑶油漆作业和焊接作业不可同时进行。油漆工违章作业; ⑷没有严格执行动火审批和动火监护制度。 项目生产经理应对事故负主要责任。 2、下列情况均为二级动火:

⑴在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业; ⑵施工现场应配备灭火器材;

⑶灭火器不得设置在超出其使用范围以外的地点。 3、灭火器的设置具体要求如下:

⑴灭火器应设置在明显的地点,如房间出入口、通道、走廊、门厅及楼梯等部位; ⑵灭火器的铭牌必须朝外,以方便人们直接看到灭火器的主要性能指标;

⑶手提式灭火器设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m;

⑷设置的挂钩、托架上或灭火器箱内的手提式灭火器要竖直向上设置; ⑸对于那些环境条件较好的场所,手提式灭火器可直接放在地面上;

⑹对于设置在灭火器箱内的手提式灭火器,可直接放在灭火器箱的底面上,但灭火箱离地面高度不宜小于0.15m;

⑺灭火器不得设置在环境温度超出其使用温度范围的地点; ⑻从灭火器出厂日期算起,达到灭火器报废年限的必须报废。