400900梁侧模板计算书
计算依据:
1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计标准》GB 50017-2017
一、工程属性
新浇混凝梁名称 400900 混凝土梁截面尺寸(mmxmm) 400×900 新浇混凝土梁计算跨度(m) 11.5 二、荷载组合
《混凝土结构侧压力计算依据规范 工程施工规范》混凝土重力密度γc(kN/m) 324 GB50666-2011 结构重要性系数 1 可变组合系数 0.9 新浇混凝土初凝时间t0(h) 4 塌落度修正系数β 0.9 混凝土浇筑速度V(m/h) 2
梁下挂侧模,侧压力计算位置距梁顶面高度H下挂(m) 0.9 新浇混凝土对模板的侧压力标准梁下挂侧模min{0.28γct0βv1/2,γcH}=min{0.28×24×4×0.9×221/2,值G4k(kN/m) 2G4k 24×0.9}=min{34.213,21.6}=21.6kN/m 混凝土下料产生的水平荷载标准值Q4k(kN/m) 22 下挂部分:承载能力极限状态设计值S1×[1.35×0.9×21.6+1.4×0.9×2]=28.764kN/m2
承
=γ0[1.35×0.9×G4k+1.4×φcQ4k]=
下挂部分:正常使用极限状态设计值S正=G4k=21.6 kN/m2
三、支撑体系设计
小梁布置方式 水平向布置 主梁间距(mm) 600 主梁合并根数 2 小梁最大悬挑长度(mm) 50 结构表面的要求 结构表面外露 对拉螺栓水平向间距(mm) 600
梁左侧 梁右侧 楼板厚度(mm) 150 150 梁下挂侧模高度(mm) 750 750 小梁道数(下挂) 6 6
左侧支撑表:
第i道支撑 距梁底距离(mm) 支撑形式 1 100 对拉螺栓 2 320 对拉螺栓 3 540 对拉螺栓 右侧支撑表:
第i道支撑 距梁底距离(mm) 支撑形式 1 100 对拉螺栓 2 320 对拉螺栓 3 540 对拉螺栓 设计简图如下:
模板设计剖面图
四、面板验算
模板类型 覆面木胶合板 模板厚度(mm) 15 模板抗弯强度设计值[f](N/mm) 215 模板抗剪强度设计值[τ](N/mm) 21.5 模板弹性模量E(N/mm) 210000 1、下挂侧模
梁截面宽度取单位长度,b=1000mm。W=bh2/6=1000×152/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×153/12=281250mm4。面板计算简图如下:
1、抗弯验算
q1=bS承=1×28.764=28.764kN/m
q1静=γ0×1.35×0.9×G4k×b=1×1.35×0.9×21.6×1=26.244kN/m q1活=γ0×1.4×φc×Q4k×b=1×1.4×0.9×2×1=2.52kN/m Mmax=0.107q10.07kN·m
σ=Mmax/W=0.07×106/37500=1.868N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求! 2、挠度验算
q=bS正=1×21.6=21.6kN/m νmax
=
0.632qL4/(100EI)=0.632×21.6×1504/(100×10000×281250)
=
静
L2+0.121q1
活
L2=0.107×26.244×0.152+0.121×2.52×0.152=
0.025mm≤150/400=0.375mm
满足要求!
3、最大支座反力计算 承载能力极限状态
400900梁侧模板计算书