好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[VIP专享]13掘进开拓机电检修(维护)工作业标准(改)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

项目

直径

作业程序动作标准安全要点

5.2 运行

5.移动变电

站的维护5.1 检查

3.5mm,长度部小于1.5m的钢管制成,管上钻20个直径不小于5mm的透眼,并垂直埋入地下;也可用直径不小于22mm,长度为1m的两根钢管制成,每根管子上应钻10个直径不小于5mm的透孔,两根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m。

4.3 连接主接地极的接地母线应用不小于50mm2的铜线;100mm2的镀锌铁线或100mm2、4mm厚的镀锌扁钢。4.4 电气设备的外壳同接地母线或局部接地板的连接应用截面不小于25mm2的铜线,或50mm2的镀锌铁线呈不小于50mm2、4mm厚的扁钢。

4.5 高低压开关的继电保护整定值,4.5.1 不准任意调整电按机电部门下达的整定值通知单整定,气保护整定值。

并填写“继电保护整定牌”粘于各开4.5.2 过流保护整定试关腔内侧。验时,必须与瓦斯检

查员一起进行。

4.6 煤电钻在每班使用前,对综合保护装置必须进行一次跳闸试验。

5.1.1 检修移动变电站时,检查各部连接螺钉、螺栓是否松动,电气元件、指示灯、仪表等是否松动,检查各种保护装置、闭锁装置是否齐全可靠,馈电开关上各种仪表和指示灯是否正常,试验各按钮是否灵活,操作机构是否可靠,线路是否又故障,过载和短路等整定值是否正确。

5.2.1 移动变电站的操作程序是先合高压负荷开关,后合低压馈电开关,再进行漏电保护检查、网路电容电流补偿和按钮检查(1140V漏电装置每天必须进行一次漏电跳闸试验)。

5.1.1.1 保护整定值不

得随意调整。

5.1.1.2 严禁甩掉漏电保护装置。

5.1.1.3 打开馈电开关门检修时,应将高压开关停电闭锁,并验电、放电。

5.2.1.1漏电保护检查。通过低压侧检测对地绝缘的电阻值,绝缘值低于规定值时,应及时向上级汇报;按下试验按钮,漏电保护装置应立即动作,使馈电开关跳闸断电,并通过信号灯显示,然后按动复位按钮,重新按操作要求送上电;如漏电保护装置不动作,应立即停电

项目

作业程序

7. 馈电开关维护

6. 磁力启

动器维修

5.3 停止运行

动作标准

8. 电机和电缆的维护8.1 电机维护8.1.1 维修电动机先要清除电机上的煤

粉及周围杂物,保持清洁,检查盖板、接线盒、防爆面等各部位的紧固螺栓,垫圈是否齐全、完好、紧固,防爆性能是否良好,保持电缆与进线嘴固定牢固,接线良好,对掘进机水冷电机检查其水路是否畅通,冷却水压力和

安全要点

检修,并向有关部门汇报。

5.2.1.2 网路电流、电容补偿调节。一手按住补偿按钮、眼睛观察检测漏电电流的毫安表的指示针,同时另一只手转动补偿电流细调旋钮,先粗调,后细调,使补偿电流调至最小值,然后松

5.3.1 移动变电站退出运行的程序是先开按钮。切除负荷,再断低压馈电开关,最后断开高压负荷开关。

6.1 检修磁力启动器时,先检查各部

螺栓是否齐全、紧固,是否符合完好6.1.1 禁止甩掉保护作标准,检查过负荷、短路、漏电等保业。

护装置是否完好。检查过载和短路等6.1.2 检修启动器必须整定值是否合理。检查接地装置是否先停电,严禁带电作完好。业。6.2 当检修完毕后,必须利用机壳上的试验开关对启动器的保护电路、控制电路、信号电路及各种保护进行一次全面检查,确认启动器一切正常后,方可试运行。

6.3 当发生过载、短路、漏电和真空接触器、真空接触头漏电等事故时,必须将事故排除,才允许按复位按钮再次启动。

7.1 馈电开关各转动轴及摩擦部分必须定期涂加润滑油,外壳隔爆面应防止碰撞损伤和锈蚀,馈电开关发生短路电流后,应对触头和灭弧罩进行检查,并修锉平整。如果触头和灭弧罩烧损严重,应进行更换。

项目

流量是否符合规定。

作业程序动作标准安全要点

8.1.2 双电机驱动设备维修。对双电机驱动设备的启动开关应认真检查其联动性是否完好。检查方法可采用接近开关外壳倾听其动作声音来判断。如对声音有怀疑,可先将第二台开关停电,点动按钮试验第一台开关,手把打至试验位置,第二台开关手把打至运行位置,点动按钮试验第二台开关。根据实验结果判定联动筒,发现联动筒不可靠时,要按规定进行处理。

8.2 电缆维9.2.1 电缆应悬挂整齐,不得落地或浸护水,使用中的电缆不得堆放或盘圈,

工作面中的电缆,要挂在电缆钩上保护好(拖拽时要注意检查维护),同时,应定期检测电缆的绝缘电阻值。连接电缆和电气设备进出线时,严禁出现不合格接头或失爆现象。

9.2.2 主要设备的电缆检查。检查掘进机拖移电缆夹是否齐全,连接是否良好,电缆拖移是否顺利,有无拌、卡、压及煤矸冲压现象;检查各转载点操作电缆、信号电缆是否吊挂整齐,长度适宜,电缆有无明接头和破皮等现

9. 特殊问象。题处理

9.1 电子组

件故障处理9.1.1 电子组件出现故障后,维修要小

心谨慎,先弄清电路的原理,再根据

9.2 过载处故障情况分析原因,不得随意拆卸。9.2.1.1 电机过载时必理9.2.1 过载处理:电机过载时,开关或须首先查清原因及时

变电站过载指示灯亮,此时检查电机处理,严禁甩开保护温升是否过高,必须查清过载原因并装置强行启动。采取相应措施。如电机温升过高,应等电机冷却后,按动开关复位按钮重新送电开机,然后观察运行情况,分

9.3 一般故析原因,发现问题及时处理汇报。9.3.1.1 打开开关检修

9.3.1 一般故障排除:因控制系统故障前,必须按要求停电、障排除

造成开关不动作,开关指示灯不显示验放电,严禁带电检故障状态,此时可将开关手把打至试修。验位置,转动试验旋钮分别检查控制

9.4 漏电顶系统各部分,然后打开开关大盖进行9.4.1.1 顶闸时,强行

检修。闸处理送电不得超过三次。9.4.1漏电顶闸处理:开关或变电站漏9.4.1.2打开设备检查电指示灯亮,此时可按动复位按钮重时,必须按规定停电、新送电,然后分别启动支路所控制的

[VIP专享]13掘进开拓机电检修(维护)工作业标准(改)

项目直径作业程序动作标准安全要点业作5.2运行5.移动变电站的维护5.1检查3.5mm,长度部小于1.5m的钢管制成,管上钻20个直径不小于5mm的透眼,并垂直埋入地下;也可用直径不小于22mm,长度为1m的两根钢管制成,每根管子上应钻10个直径不小于5mm的透孔,两根钢管相距
推荐度: