好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

定压补水装置详细原理及调节方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

定压补水装置详细原理及调节方法

薇基本功能

本定压装置完全具备常用高位设置的膨胀箱水的三项基本功能: ( 1)调节系统水体由于温度波动而引起的膨胀及收缩──胀缩; ( 2)使系统某点压力恒定──定压;

( 3)当系统发生泄漏时向系统补水──补水; 本装置尚具备的另一持殊功能

( 4)周期性的排析溶于水体的气体 ── 排气。

适用范围

( 1 )定压补水装置 t ≤ 120 ℃的热水采暧系统 ( 2 ) 定压补水装置t ≤ 130 ℃的热水供热系统

( 3 ) 定压补水装置 冬夏共用的双管、三管制空调水系统 ( 4 ) 定压补水装置 未设开式贮热水箱的生活热水供应系统

螃装置特点

蚂( 1 ) 定压补水装置配有微处理机,控制功能多。精度高,定压点控制精度

可达Δ P =±0.01MPa 。

( 2 ) 定压补水装置设定值可根据工程需要调整:

定压值 Pd ──如建筑加层 6m ,只要将 Pd 调高 0.06MPa 即可 ; 定压精度Δ P ──可调到± 0.01Mpa 或± 0.02Mpa 或± 0.03Mpa …; 冬季主要解决水升温膨胀,可将隔膜腔水位设定在低位。反之夏季设定在高位;

( 3 ) 定压补水装置罐本体不承压属常压容器──隔膜与钢罐夹层有一通气管,故隔膜腔内水亦处于常压,便于补水及排气。

( 4 ) 定压补水装置罐体有效容积率高达 90 %──隔膜外表与钢罐内壁可紧贴故有效容积率高,致使外形小,而充氮隔膜罐一般有效容积率仅30 %,即外形要大三倍。

( 5 ) 定压补水装置隔膜柔性极佳,挠曲疲劳试验达 45 万次,允许持续温度 70 ℃以下,短时间允许达 120 ℃。

( 6 ) 定压补水装置水泵起动有延迟功能──为防止由于非正常原因频繁起动水泵、水泵设有延迟功能,当压力下降,稳定几秒(可设定)后水泵再予开动。

( 7 ) 定压补水装置水泵还设有强制起动──如 24 小时内水泵不运转,就会自动强制短时运转,亦可手动强制运转。

( 8 ) 定压补水装置补水配管中设有隔离阀──可确保补水不致逆流污染水源。比常用的止回阀更为有效

( 9 ) 定压补水装置连续不断的排气功能──使系统循环水中含气不断析出,确保系统正常运行。

( 10 ) 定压补水装置自动补水──水量达下限,水泵有断电保护,补水电磁

阀打开适量补水后,水泵才可运行。

( 11 ) 定压补水装置所配定压泵高效低耗运行平稳无振动,节能明显,并设有备用泵,两台水泵可互为备用,提高了设备的运行安全性。

( 12 ) 定压补水装置运行情况时刻显示──便于观察、记录、调试及排除故障。

( 13 ) 定压补水装置加说明

( 14 ) 定压补水装置最大限度地保证采暧系统处于密闭状态,防止促使腐蚀的空气侵入采暧系统。

( 15 ) 定压补水装置工厂化组装,方便施工安装,现场只要接线接管即可。

蒈设计选型

螄工程设计时只要算出系统水体的膨胀容积 V O (升)及提出要求的定压点

设定值 P O 即可从规格表中选型。

( 1 ) 定压补水装置系统水体的膨胀容积: VO = 0.0006 Δ t V A 1.1~1.2 式中 : 0.0006 ── 水的体积膨胀系数。

Δ t──系统水体正常运行时温度波动范围,建议取10℃。

V A ──加热设备、系统配管及末端装置总的水容量(升)建议按实计算。 1.1~1.2──低限贮水量10~20%。

( 2) 定压补水装置定压点设定值P d 由工程设计者酌情确定。 系统定压值: P d ≥(H+1)+1/2△P 式中 : P d ——定压值(m)。