好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

6#剪力墙结构施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(1)楼板钢筋的直径小于16mm,采用搭接接头,最小搭接长度见附表。

(2)楼板钢筋直径大于等于16mm时采用锥螺纹机械连接,梁钢筋小于等于16mm时,采用搭接。

(3)钢筋的最小锚固长度见附表 (4)钢筋最小搭接长度表

混凝土强度等级

钢筋类型

C25 C30

一级钢筋 30d 25d

二级钢筋 40d 35d

三级钢筋 35d 30d

钢筋最小锚固长度 混凝土强度等级 钢筋类型 C25 C30

一级钢筋 35d 30d

二级钢筋 47d 41d

三级钢筋 41d 37d

(4)采取有效措施进行成品保护,特别是负弯矩钢筋的保护,以保证钢筋位置准确。 (5)搭接接头错开长度为钢筋直径的40倍,绑扎接头搭接长度根据混凝土强度为钢筋直径的41倍、47倍,且两根接头端部错开0.3倍的搭接长度。

5.2.3基础部分钢筋的绑扎:

(1)地下室墙体钢筋绑扎的工艺流程:对地下室的钢筋进行外观及物理检验-------进行技术交底------进行钢筋放样、下料--------绑扎暗柱钢筋-------绑扎暗梁钢筋------绑扎墙体钢筋。

(2)地下室墙体钢筋下料之前,技术人员进行技术交底,技术交底要详细交待钢筋的下料长度,以及钢筋的搭接长度、位置、错开位置的要求。箍筋的数量以及弯钩角度等各种技术要求。

(3)地下室墙体钢筋下料完成以后,技术人员在后台检查钢筋的长度,尺寸。合格后方可运到施工现场。

(4)测量控制:在绑扎墙体钢筋之前,测量人员将墙身线、窗洞口线弹出,外墙弹出500控制线。钢筋工依据弹出的线,将位移的钢筋调整到位。

(5)绑扎墙体钢筋:暗柱、暗梁钢筋绑扎完成以后,开始绑扎墙体钢筋,墙体钢筋在绑扎之前,绑扎好控制水平筋位置的竖向梯子铁,梯子铁的做法为将原墙体钢筋每间距3m立筋直径增大一个规格,在梯子铁上按照水平筋的位置焊好控制筋。安装控制立筋的水平梯子铁。开始绑扎立筋及水平筋,立筋和水平筋的交叉点除最外两排以外,可以梅花状绑扎。要求钢筋的绑扣朝里。

(6)墙体钢筋按照流水段进行,从北侧开始。

5.2.4顶板钢筋绑扎

15

(1)顶板钢筋绑扎工艺流程:检查钢筋的原材证明及进行外观检查和物理试验----进行技术交底----对顶板钢筋进行放样下料----在模板上进行弹线----绑扎顶板下层钢筋----水电管进行预埋-----绑扎上层网片钢筋。

(2)对顶板钢筋原材料的各项质量证明资料进行核查,对钢筋进行外观检查和物理试验。

(3)对顶板钢筋工程进行技术交底,顶板钢筋采用搭接,要求将顶板钢筋的搭接位置、搭接长度、错开位置进行明确交待。对于顶板钢筋的下料长度以及锚固长度详细说明。后台下料完毕以后,技术人员在后台检查钢筋,合格后方可运到作业面。

(4)顶板模板支设完毕以后,测量人员将墙体的控制线弹在模板上,包括墙身控制线,门窗洞口线。将顶板钢筋的位置线弹在顶板上。钢筋工按照弹好的位置线将墙体位移钢筋按照要求调整到合格的位置。绑扎顶板钢筋时依照弹好的钢筋位置线,安放顶板下层钢筋。顶板钢筋的交叉点均须用22号铅丝绑扎牢固。下层钢筋绑扎完成以后,经过监理检查合格后,进行下道工序。

(5)下层钢筋绑扎完成之后,水电进行各种管线的预留与预埋。经过隐蔽检查,绑扎上层钢筋网片,,上层网片绑扎之前放好钢筋马凳,,依照下层钢筋位置,绑扎上层钢筋。要求位置准确,横平竖直。

(6)上下层钢筋全部绑扎完毕以后,放好钢筋垫块,钢筋垫块采用定制的塑料垫块。间距500mm梅花状布置。

(7)顶板钢筋按照后浇带划分流水段,从北侧开始形成流水作业

5.2.5主体钢筋的绑扎

主体钢筋工程按照上述的流水段的划分进行施工,墙板钢筋采用绑扎连接,暗柱主筋螺纹12的采用搭接连接。三层装饰线的混凝土分两次浇注完成,其中装饰线部位的钢筋在墙体钢筋施工时,将其弯成90度弯,待墙体模板拆除以后,将装饰线处的钢筋弯直,二次支模板浇注混凝土。

(1)墙体钢筋绑扎:

1)墙体钢筋绑扎的工艺流程:对墙体钢筋进行外观及物理检验-------进行技术交底------进行钢筋放样、下料--------绑扎暗柱钢筋-------绑扎暗梁钢筋------绑扎墙体钢筋

2)墙体钢筋下料之前,技术人员进行技术交底,技术交底要详细交待钢筋的下料长度,以及钢筋的搭接长度、位置、错开位置的要求。箍筋数量以及弯钩角度的各种技术要求。

3)墙体钢筋下料完成以后,技术人员在后台检查钢筋的长度,尺寸。合格后方可运到施工现场。

4)测量控制:在绑扎墙体钢筋之前,测量人员将墙身线、窗洞口线弹出,外墙弹出500控制线。钢筋工依据弹出的线,将位移的钢筋调整到位。

5)钢筋工人首先按照计算好的箍筋数量将箍筋套入暗柱插筋上,然后对要求进行电渣压力焊的钢筋进行焊接,焊接采取电渣压力焊,焊接要求同基础墙体钢筋的焊接要求。暗柱钢筋焊接完成以后,用粉笔在暗柱主筋上划好箍筋位置。依次绑扎箍筋。暗柱钢筋绑扎完成以后,将暗柱钢筋进行吊垂直,合格后开始进行暗梁钢筋绑扎。

6) 绑扎墙体钢筋:暗柱、暗梁钢筋绑扎完成以后,开始绑扎墙体钢筋,墙体钢筋在绑扎之前,绑扎好控制水平筋位置的竖向梯子铁,梯子铁的做法为每间距3m将原墙体立筋的钢筋直径增大一个规格,在梯子铁上按照水平筋的位置焊好控制筋。安装控制立筋的水平梯子铁。开始绑扎立筋及水平筋,立筋和水平筋的交叉点除最外两排以外,可以梅花

15

状绑扎。要求钢筋的绑扣朝里。

(2)顶板钢筋的绑扎: 顶板钢筋绑扎工艺流程:检查钢筋的原材证明及进行外观检查和物理试验----进行技术交底----对顶板钢筋进行放样下料----在模板上进行弹线----绑扎顶板下层钢筋----水电管进行预埋-----绑扎上层网片钢筋

1) 对顶板钢筋原材料的各项质量证明资料进行核查,对钢筋进行外观检查和物理试验。

2)对顶板钢筋工程进行技术交底,顶板钢筋采用搭接,要求将顶板钢筋的搭接位置、搭接长度、错开位置进行明确交待。对于顶板钢筋的下料长度以及锚固长度详细说明。后台下料完毕以后,技术人员在后台检查钢筋,合格后方可运到作业面。

3)顶板模板支设完毕以后,测量人员将墙体的控制线弹在模板上,包括墙身控制线,门窗洞口线。将顶板钢筋的位置线弹在顶板上。钢筋工按照弹好的位置线将墙体位移钢筋按照要求调整到合格的位置。绑扎顶板钢筋时依照弹好的钢筋位置线,安放顶板下层钢筋。顶板钢筋的交叉点均须用22号铅丝绑扎牢固。下层钢筋绑扎完成以后,经过监理检查合格后,进行下道工序。

4) 下层钢筋绑扎完成之后,水电进行各种管线的预留与预埋。经过隐蔽检查,绑扎上层钢筋网片,,上层网片绑扎之前放好钢筋马凳,,依照下层钢筋位置,绑扎上层钢筋。要求位置准确,横平竖直。

5)上下层钢筋全部绑扎完毕以后,放好钢筋垫块,钢筋垫块采用定制的塑料垫块。间距500mm梅花状布置。

(3)拱板的钢筋绑扎:

1)拱板绑扎的工艺流程:检查钢筋的原材证明及进行外观检查和物理试验----进行技术交底----对顶板钢筋进行放样下料----搭设临时架子--在模板上进行弹线----绑扎顶板下层钢筋----水电管进行预埋-----绑扎上层网片钢筋。

2)技术人员对操作工人进行技术交底,要求明确说明拱板主筋分布筋的型号以及间距位置,锚固长度等各项技术要求。

3)搭设绑扎钢筋的临时架子,架子在两侧和中部放置立管,每间距300mm设一根水平管,作为施工人员的落脚之处,拱板的钢筋位置线无法弹出,由测量人员按照钢筋间距用粉笔划出钢筋的位置线。作为绑扎钢筋的依据。

4)绑扎下层钢筋,按照钢筋位置线,首先在钢筋棚依照钢筋拱板的弧度将钢筋煨成拱板的弧度,放置拱板的主筋,然后放置拱板的分布筋,将拱板的分布筋与主筋绑好,放好钢筋马凳,绑扎拱板的上层钢筋,钢筋全部绑扎完成以后,放置钢筋垫块,垫块采用塑料垫块,垫块间距500mm,梅花状布置。

5.2.6钢筋保护层的要求:

(1)混凝土墙楼板钢筋保护层厚度为15mm。 (2)混凝土梁、柱钢筋保护层厚度为25mm。

(3)与地面以下土接触一侧的构件钢筋保护层的厚度为35mm。

5.2.7质量要求:

钢筋工程严格按长城杯要求进行验收,质量标准如下: 钢筋绑扎允许偏差(mm) 项次 项目 允许偏差 检查方法

15

宽、高 1 绑扎骨架 长度 间距 排距 2 箍筋、构造筋间距 基础 3 受力主筋保护层 墙板、楼板 ±5 ±10 ±10 ±5 ±10 ±5 ±3 尺量 尺量 尺量连续五个间距 尺量受力主筋外表面至模板内表面垂直距离 5.3模板工程 5.3.1模板体系

(1)墙体模板:

1)基础墙体及正负零以上墙体采用多层板拼装,穿墙螺栓水平距离600 mm,竖向距离700 mm。模板拼装后,先支竖向立杆(50×100mm木方),后支水平横杆(架子管),每道杆均由2根Ф48×3.5钢管组成。加固用的斜支撑延墙长3 m不少于两道,墙长3 m以上的每1.5 m加设一道斜支撑,整个支撑系统必须满足刚度要求,保证模板不变形。

2)地上墙体模板:采用多层板拼装而成,该体系模板分内模、外模,内模高2930 mm(内模高度=层高-板厚+50 mm〈墙上口浮浆厚度〉),外模高3050 mm(外模高度=层高+50 mm),加固采用木方及架子管。

(1)楼板模板:

面板采用15 mm厚的防水胶合板,次龙骨用50×100 mm白松木方,间距300 mm,主龙骨用100×100 mm白松木方,间距950 mm。为满足板面平整度的要求,全部木方用压刨将接触板面的一侧刨平。

竖向支撑采用碗扣式脚手架,立杆间距1200 mm,上面设可调顶托,设三道水平杆。 (2)梁模板:

梁模板采用防水胶合板,次龙骨用50×100 mm白松木方,间距400 mm,主龙骨用100×100 mm白松木方,侧模及底模用Ф48×3.5 mm钢管配可调支撑。当梁高大于700 mm时,在距梁底2/3高度处加一根Ф14的对拉螺栓。梁柱节点采用定型节点模板。

5.3.2支、拆模工艺流程:

设计模板图 → 模板拼装 → 刷脱模剂 → 弹模板位置控制线(距模板500 mm)→ 模内杂物清理 → 墙体复线 → 找平或铺胶条 → 钢筋、管线、盒、洞预埋隐检完毕 → 支外侧模板 → 安装穿墙螺栓 → 支内侧模板 → 支钢管斜支撑 → 调整加固模板 → 预检模板并签字 → 砼浇筑 → 养护 → 检验砼强度 → 拆模申请 → 审批申请 → 拆模 → 修整模板 → 刷脱模剂 → 码放模板 → 进入下一循环。

5.3.3支模质量要求:

(1)模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。 (2)模板的接缝不大于2 mm。

严格按检查要求,高于国家质量验收标准,验收模板的实测允许偏差如表所示。

15

模板安装允许偏差(mm) 项次 项 目 1 2 3 4 5 6

允许偏差值(mm) 基础 墙 5 3 ±3 基础 墙 ±5 ±2 2 3 2 检查方法 尺量 水准仪或拉线尺量 尺量 直尺、尺量 2m托线板 2M靠尺、楔型塞尺 轴线位移 标高 截面尺寸 相邻两板表面高低差 垂直度 表面平整度 5.3.4技术措施:

(1)由于该工程工期紧,施工进度快,模板数量按施工部署要求进行配备,满足流水作业。

(2)模板工程验收重点控制刚度、垂直度、平整度,特别注意外围模板、电梯井模板、楼梯间等处模板轴线位置正确性。

5.3.5模板拆除:

(1)模板拆除时,结构混凝土强度应符合设计要求或规范规定。

(2)侧模板拆除时,以混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,即可拆除。

(3)底模板拆除时混凝土强度必须达到100%。抗渗混凝土模板拆除时混凝土强度应达到70%以上。

(4)拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板。

(5)拆模时不要用力过猛过急,拆下来的木料要及时运走、整理,模板配件集中堆放在指定地点,以防丢失。

5.4混凝土工程:

该工程主体结构混凝土均采用泵送商品混凝土,由混凝土输送车运送至施工现场,汽车输送泵送至浇筑部位。

5.4.1底板混凝土:

(1)底板采用C30混凝土。

1)混凝土底板浇筑时,采用斜面分层法,从第一单元开始分块浇筑,循序渐进,分层浇捣,一次成型。

2)用拉小白线控制找平。

3)在泵管出口配置2根振捣棒,先分别在斜面上、下两端同时振捣,使混凝土自然流淌,然后再全面振捣,并严格控制振捣时间,移动间距,插入深度,特别是在斜面底部和边角处要加强振捣,防止漏振。振实后,混凝土工按标高对混凝土面进行平整。

4)混凝土浇筑1小时左右,用长刮尺刮平,用木抹子搓压,赶去表面泌水,在终凝

15

6#剪力墙结构施工组织设计

(1)楼板钢筋的直径小于16mm,采用搭接接头,最小搭接长度见附表。(2)楼板钢筋直径大于等于16mm时采用锥螺纹机械连接,梁钢筋小于等于16mm时,采用搭接。(3)钢筋的最小锚固长度见附表(4)钢筋最小搭接长度表混凝土强度等级钢筋类型C25C30一级钢筋30d2