d、 甲方按进度及时解决工程进度款及设备订货款。 (三)主要施工方法及工艺措施 A、 水暖卫生工程: 1、 配合土建预埋预留:
开工前应与土建协商分清楚各自范围与责任,以免发生错误遗漏。在配合土建预埋作业过程中,要进一步核对位置尺寸,确定无误后,经土建、安装双方施工人员办理签证后,再进入下一道工序,在浇灌混凝土过程中,要有专人监护,以防预埋件移位或破坏。
2、 管道安装:
管道安装应结合具体条件,合理安排顺序,一般先地下,后地上;先大管,后小管;先主管,后支管,当管道交叉发生矛盾时,应按下列原则避让:小管让大管,无压管让有压管,一般管道让热水管道,支管让主管,直径较大的管道(DN150mm)应跟着楼层上,提前吊进管道安装在附近层。
(1) 支吊架:
可以打洞栽支架,也可以用膨胀螺栓或射钉枪固定,支架一般在地成预制,支架上的孔眼尽量在钻床上钻,支架的新料宜采用锯断的方法,以保证支架的洁诤与美观。钢管道支架的最大间距见表(一),设备管道支吊架间距见设计说明。
表(一)钢管道支架的最大间距
公称直径DN(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 支架的最大间保湿管 1.5 2 2 2.5 3 3 4 4 4.5 5 6 7 8 8.5 距(m) 非保湿润 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12 立管管卡车每层安装一个,管卡的安装高度,应距地面1.5~1。8M,成排管道或同一房间的立管卡等的安装高度应一致。支管支架也采用管卡,为保证美观尽量设于管道中间的位置。
排水PVC管横管吊卡的间距不得大于2M,且必须装在接口部位。
b、支吊架安装形式参照《给排水标准图储》(S161)和《采暖通风国家标准集》、(87R421-1),并根据施工图和现场实际情况选用,一般泵房内、管廊内及吊顶内横管采用元钢吊架、吊杆固定在顶板预埋铁件上或用膨胀螺栓生根,管井内支架采用型钢预制。 (2)管道预制加工:
a、断管:管道安装中,都要预先根据施工图及现场实际情况对管道弯度进行测量,并计算出管子加工下料尺寸,再划线,按线断管,需清除毛刺,钢管DN≤50mm,采用钢锯断管,DN≤100mm采用切割机断管,需清除毛刺,钢管DN}100mm采用气割,铸角管DN}100mm,采用垛斧断管,清除管端毛剌油漆,承口里的灰尘. b、管道连接:
丝接:为了操作省力及防止板牙过度磨损,不同管径应有不同的套丝次数:DN32mm以下者,两次套成,DN32mm~50mm者,两次到三次,DN50mm以上者,必须三次以上。严禁一次完成套丝,管道螺纹连接时,所加填料,DN32mm以下者,用生料带,DN40mm以上者,可用油麻丝和白厚漆。
焊接:焊接钢管和无缝钢管均采用焊接,焊接前,需清除接口处的浮锈、污垢及油脂,为了保证施焊过程中,管道能充分焊接,其对口形式及组对要求见下表。
Ⅲ、法兰连接:法兰选型必须根据设计要求和工作压力选用标准法兰盘。法兰盘的连接螺栓长度应符合规范要求,即外露丝扣为2至3扣,且不宜大于螺栓直径的二分之一。紧固法兰螺栓要对称拧紧,法兰盘连接衬垫:冷水管采用厚度为1.5~3.0mm的橡胶衬垫,热水、蒸汽 管采用厚度为1.5~3.0mm的石棉橡胶衬垫。 Ⅳ承插口连接:先将安装横管尺寸测量并记录好,在地面进行下料、预制。然后将吊卡固定在楼板上,按横管的长度和规范要求的坡度调整好吊卡高度,最后将管道吊装。该道工序特别注意:横管上的三通口或弯头的方向必须调整好后,才能将吊卡收紧,再打麻丝的捻口,同时要求:
A、 预制好的组合件一般应在第三天后吊装;
B、横管与立管,横管与立管的连接采用450三通或900斜三通,不得采用900正三通或正四通。
C、污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面不小于200mm。 D、应采用石棉水泥接口。水泥:石棉:水=10:2:1。采用IV级石棉绒,水泥标号不小于325R。
Ⅴ、阀门安装:截止阀安装时,应注意液体的流向,使关门道中流体由下向上流经阀盘。闸阀不得倒装;止回阀要注意阀体所标介质流向与实际流体流向一致。
3、水压度验或灌水试验:
高层建筑的灌水、试压都应分区进行,先低压后高压;先单管后系统。 A、水压试验:试验压力参照设计要求或施工验收规范。实际操作中,进水时,管网中最高配水点的阀门要打开派气,待出水时关闭,加压时不得太快太猛,至实验压力,需稳压10分钟,压降不大于0.05MPA。然后将试验压力降至工作外观检查,以不滲漏为合格。
B、灌水试验:排水立管的灌水试验不得超过8米。其灌水方法如下: 每隔一层设检查一个,在两个检查口之间用塞子将管堵住,可对两个检查口之间的管段做试验。塞子可采用自行车内胎,将内胎折叠后用绳捆支放入管道内充气至一定压力即可堵死管道。 埋地排水沟管的灌水试验应在管沟土方回填前进行,一般作为:将出口用水泥砂浆堵上,然后往管内灌水,灌水口一般选择在±0.00以上1.0米处,灌満水观察家10分钟,液面有所下降后再次灌满水,这时开始计时,10分钟内液面再无下降为合格。
水压试验和灌水试验读属于隐蔽工程的重要项目,不管是局部管道,还是系统的试验,均应及时做好记录,并请甲方监理人员和质检站现场签字。 三、设备安装: 1、 水泵安装:
(1)水泵基础验收,会同土建及建设监理单位,检验各部分尺寸,并填写“设备基础验收记录”。
(2)水泵出厂超过半年以上,安装前必须拆卸与清洗。 (3)放置隔振垫:按标准图88S657。
(4)在基础上划出水泵中心线,根据地脚螺栓孔的尺寸,将地脚螺栓焊在基础预留件上,将水泵吊装就位后,调整底座位置,使底座中心线与基础中心线一致。然后用水平仪检查水泵底座是否水平,不水平时,可在底座下垫垫铁找平(扩建角可选用开口扩建铁或斜垫铁、平垫铁),每年跌加的数量不宜多于三块。拧紧螺线后,须对底座水平再进行一次复核。
(5)水泵配管:管道与泵体连接不得强行组合,且管道重量不得附加在泵体上,吸水管的安装坡度不小于0.005,即沿水流向上升至水泵入口。 (6)试运转:试运转前做好清洗和检查要作,然后进行无负荷的试运转。程序为:
A、 全开启入口阀,全关闭出入口阀门。 B、 排污吸管内的空气,使吸入管充满水。
C、 启泵一致三分钟即停车,如运转中无不正常声响,各紧固部分无
松动,轴承无胆显升温即为合格,填写“水泵试运转记录”。
四、卫生洁具安装:
1、安装卫生器具时,宜采用预埋支架或膨胀螺栓进行固定,如采用木螺丝,宜采用预埋经浸泡沥青漆的木砖。且木砖深入净墙面10mm。 2、卫生洁具安装的共同要求是:平、稳、准、牢、不漏、使用方便。各利卫生器具的安装高度及允许偏差尺寸均必须符合施工与验收规范。 3、装电加热器:应有接地保护装置。安装完毕后,加满冷水接通电源,经过试验方为合格。
4、注意区分挂式小便斗与立式小便斗的安装高度。挂式小便斗的安装高度±600mm,此高度是指自地面至小便斗下边缘的距离。
某厂房及宿舍水电安装施工方案_secret