好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

监理安全巡视检查记录表 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

监理安全巡视检查记录表

巡视部位 工程项目名称:遂宁金华110KV输变电工程 编号:2013-1-4

变电站主变基础混凝土浇筑 混凝土搅拌机操作人员具有电工特种操作证,制定有安全操作规程,同时,搅拌设备按照“一机一闸一保护”,安装有漏电保护开关,保证了施工安全。 施工现场安全文明施工评价 安全工作较好。 现场存在的问题 无 监理有关措施 无 巡视时间 2013年 1 月 4 日

巡视监理人员:

监理安全巡视检查记录表

工程项目名称:遂宁射洪城西110KV输变电工程 编号:2013-1-10 巡视部位 有模板脚手架搭设安全技术交底记录,并对搭设的脚手架进行了自检、互检和专检三级检查验收,搭设的模板及脚手架符合安全荷载有关要求,并设有人施工现场安全文明施工评价 行通道。 安全工作较好。 挡土墙模板脚手架 现场存在的问题 无 监理有关措施 无 巡视时间 2013年 1 月 10日

巡视监理人员:

监理安全巡视检查记录表

工程项目名称:2012年35KV农网升级改造工程 编号:2013-1-18 巡视部位 大英天保35KV输变电工程 ---变电站进站道路施工 由于进站道路是在成水田基础上修建,需要将田里淤泥清除,由装载机开挖基础,检查了挖掘机驾驶员,有操作证,同时由专人指挥,在大英到天保的公施工现场安全文路上,布置了“电力工程施工,请车辆慢行”的安全明施工评价 警示标志。 安全工作较好。 要求立即整只设有大英到天现场存在的问题 保方向单侧的警示标志。 监理有关措施 改,在道路施工的公路两侧分别设置了安全警示标志牌。 巡视时间 2013年 1 月 18 日

巡视监理人员:

监理安全巡视检查记录表

工程项目名称:2012年35KV农网升级改造工程 编号:2013-1-25 巡视部位 在基础开挖作业前,由施工负责人召开了班前会,检查时,施工队正在人工进行基础开挖,监理巡视检查人员要求在开挖完成的基础坑四周增设安全施工现场安全文明施工评价 警示网,并悬挂好标志牌,防止人员坠落到坑内,要求立即整改,保证施工安全。 安全工作较好。 蓬溪明月--至大石35KV线路铁塔基础开挖 在基础开挖作业现场存在的问题 区,无安全网和警示标志。 监理有关措施 现场告知工作负责人,要求立即整改。 巡视时间 2013年 1 月 25日

巡视监理人员:

监理安全巡视检查记录表

工程项目名称:遂宁金华110KV输变电工程 编号:2013-1-29 巡视部位 金华线路监理初检。金南π110KV金华至城西线路 2#、3#地脚螺栓露丝不够。城西—金华线路35#塔靴和一段包钢的螺栓缺1/3。36#塔脚底板用螺帽垫。不合格。 施工现场安全文明施工评价 现场检查安全文明施工情况比较好。 现场存在的问题 无 监理有关措施 无 巡视时间 2013年 1 月 29日

巡视监理人员:

监理安全巡视检查记录表 

监理安全巡视检查记录表巡视部位工程项目名称:遂宁金华110KV输变电工程编号:2013-1-4变电站主变基础混凝土浇筑混凝土搅拌机操作人员具有电工特种操作证,制定有安全操作规程,同时,搅拌设备按照“一机一闸一保护”,安装有漏电保护开关,保证了施工安全。施工现场安全文明施工评价安全工作较好。现场存在的问题无监理有关措