好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

5P风管机空调机组与风冷、水冷中央空调机组方案设计比较_文档

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5P风管机空调机组与风冷、水冷中央空调机组方案设计比较 (2008/11/30 20:06)

本文对5P风管机空调机组与风冷、水冷中央空调机组在造价,运行费用,维护管理等方面进行比较。阐述了各种系统的优缺点。 ●项目概况:

该商场建筑面积11520 ㎡左右,空调面积约9216㎡左右,楼层为三层,层高约4.2M,功能为卖场。每层建筑面积为3840 ㎡,根据甲方要求现增设中央空调设计。 ●空调负荷:

单位面积空调冷负荷取210W/㎡,空调面积约9216 ㎡,总冷负荷为1935KW。 ●比较方案:

◆螺杆机组+冷却塔+循环水泵+风机盘管+风道 ◆风冷热泵+循环水泵+风机盘管+风道 ◆5P风管机空调机组+风道 1 原理比较

1.1 螺杆机组中央空调系统

螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。 1.2 风冷热泵集中中央空调系统

风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/

热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。

该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。 1.3 5P风管机空调机组

其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。

5P风管机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。

该空调系统在环境温度夏天为55摄氏度,冬天零下15摄氏度特殊工况下仍能正常工作。 分析结果:螺杆机组与风冷热泵通过二次载体水进行传送冷热量,冷热量会有一定的损失,而5P风管机空调机组是直接通过冷媒进行冷热交换,无二次载体,比较节能。 2 造价比较

2.1、螺杆式冷水机组+供热锅炉+板式换热器+循环水泵+冷却塔+风机盘管 项目名称造价预算(万元) 螺杆式冷水机组120.0 冷却水循环泵5.7 冷冻水循环泵5.0

冷却塔5.9

供热锅炉+锅炉房12.1 冷水机组土建机房费用10.3 风机盘管等末端设备24.0 其他材料、人工和安装调试费25.0 合计208.0 2.2 风冷热泵系统 项目名称造价预算(万元) 风冷热泵外机152.0

辅助设备(包括水泵,膨胀水箱等) 25.0 风机盘管等末端设备24.0 其他材料和安装调试费25.0 合计226.0 2.3 5P风管机系统 项目名称造价预算(万元) 5P风管机设备140.0 工程安装费65.0 合计205.0

分析结果:5P风管机空调机组的一次性投资和风冷热泵机组,螺杆式冷水机组系统的一次性投资 相差不多。 3.运行费用分析

3.1 运行时间分析

卖场每天的使用时间按10个小时计算:

冷水机组系统的结构特点(有一个冷媒和水进行冷热交换的过程),所以夏季必须在上班前40 分钟开启室外主机,上班前10 分钟开启室内末端进行房间预冷,因此夏季冷水机组系统真正的运行时间为每天650 分钟(10.83 小时)。冬季运行时必须在上班前1 小时开启供热锅炉,以使锅炉内的水温达到要求,上班前40 分钟打开循环水泵,以使系统内的空调水得到预热,上班前10 分钟开启室内末端进行房间预热。因此冬季供热锅炉的运行时间为每天710 分钟(11.83小时),空调循环系统的运行时间为每天650分钟(10.83 小时)。

风冷热泵系统的结构特点(有一个冷媒和水进行冷热交换的过程),所以必须在上班前40 分钟开启室外主机,上班前10 分钟开启室内末端进行房间预冷,因此风冷热泵系统真正的运行时间为每天650分钟(10.83 小时)。

5P风管机空调系统只需在上班前10 分钟开启室内机进行房间预冷,因此变频一拖多中央空

调系统真正的运行时间为每天610分钟(10.17 小时)。 3.2 空调能耗分析

冷水机组系统制冷时的总耗电量约为400KW/h(包括冷水机组,循环水泵,冷却塔,风机盘管

等),在制热时的总耗电量约为50KW/h,耗油量约为120 K8/h。 风冷热泵系统总耗电量约为550 KW/h。

5P风管机空调机组耗电量约为760KW/h(制冷和制热的平均数值) 3.3 运行费用分析

取每年运行180 天,冬季和夏季各90 天。电费为1 元/KWh,柴油价格为5 元/Kg。 冷水机组系统年运行费用为:

1×90×10.83×400+1×90×10.83×50+5×90×2×120=546615元 风冷热泵系统年运行费用为: 1×180×10.83×550=1072170 元

(备注:风冷热泵系统的耗电量中还未计算循环水泵的耗电量) 5P风管机空调系统年运行费用为 1×180×10.17×760=1391256元

分析结果:5P风管机运行费用比冷水机组,风冷热泵系统运行费用高。 4.设备使用寿命分析

冷水机组主机的一般设计使用寿命为26000 小时,空调末端一般设计使用寿命为16000 小时。则整个空调系统的平均使用寿命约为21000 小时。

(备注:系统的使用寿命未考虑风管和水管的使用寿命,也未考虑风管和水管的锈蚀对整个系统的影响)。

风冷热泵主机的一般设计使用寿命为26000 小时,空调末端一般设计使用寿命为16000 小时。则整个空调系统的平均使用寿命约为21000 小时。(备注:系统的使用寿命未考虑风管和水管的使用寿命,也未考虑风管和水管的锈蚀对整个系统的影响。)

5P风管机空调设备的设计使用寿命一般为30000 小时以上,最高可达40000 小时。 分析结果:5P风管机空调使用寿命为冷水机组系统使用寿命的1.4—1.9 倍。 5.维护管理分析

冷水机组系统除需清洗室内的过滤网外,还需定期进行清洗室外主机旁的静电过滤器和对管道系统进行清洗和除垢,否则水垢在管道内越积越多后会影响系统的水流量,也会影响

5P风管机空调机组与风冷、水冷中央空调机组方案设计比较_文档

5P风管机空调机组与风冷、水冷中央空调机组方案设计比较(2008/11/3020:06)本文对5P风管机空调机组与风冷、水冷中央空调机组在造价,运行费用,维护管理等方面进行比较。阐述了各种系统的优缺点。●项目概况:该商场建筑面积11520㎡左右,空调面积约9216㎡左右,楼层为三层,层高约4.2M,功能为卖场。每层建筑面积为3840㎡,根据甲方要求现
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
93uo54ln997u3cm9b9nu86wqu5roq7003bn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享