好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

加气混凝土砌块砌筑技术交底大全

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 交底容: 一、砌筑前准备工作 广银·翡翠城四期9#、13#楼 中宏建设集团有限公司 编 号 01 交底日期 分项工程名称 2017 年3月12日 砌体工程 加气混凝土砌块填充墙砌筑技术交底 1.1砌筑前需清理楼面,洒水湿润。加气混凝土砌块必须提前两天浇水湿润。砌筑部位先拉线测量标高,误差超过20mm,用细石混凝土找平。 1.2 根据砌筑部位结构净空、加气混凝土砌块规格尺寸、门窗洞口尺寸及相邻砌体相应数据等因素,将砌体平面及立面进行排版设计。 二、施工工艺 2.1工艺流程 基层验收、墙体弹线 复验 合格 不合格 验线记录 见证取样、拌制(混凝土)砂浆 复试 合格 不合格 留置试块 砌筑坎台、排块撂底 检查 合格 立杆挂线、砌墙 构造柱、拉筋、抱框柱、浇筑混凝土 检查 合格 7d塞缝、收尾 合格 验收、养护并转入下一循环 办理验收记录 不合格 不合格 专业资料

.

审核人 交底人 接受交底人 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 广银·翡翠城四期9#、13#楼 中宏建设集团有限公司 编 号 02 交底日期 分项工程名称 2017 年3月12日 砌体工程 加气混凝土砌块填充墙砌筑技术交底 专业资料

.

交底容: 2.2加气混凝土砌块砌筑时,墙底部应砌200mm高的灰砂砖。 2.3砌筑时应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用大型切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm时应使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。当搭砌长度小于150mm时,即形成通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配φ4钢筋网片或2φ6钢筋,长度宜为700mm,如下图所示。 加气混凝土砌块砌筑搭砌长度小于150mm时处理方法 砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮断面露头。详见下图。 审核人 交底人 接受交底人 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 03 专业资料

加气混凝土砌块砌筑技术交底大全

.技术交底记录表C2-1工程名称施工单位交底提要交底容:一、砌筑前准备工作广银·翡翠城四期9#、13#楼中宏建设集团有限公司编号01交底日期分项工程名称2017年3月12日砌体工程加气混凝土砌块填充墙砌筑技术交底1.1砌筑前需清理楼面,洒水湿润。加气混凝土砌块必须提前两天浇水湿润
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
92itt7d4h710e609m87w9sc9l3ppnv019xo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享