钢结构(钢构件焊接)分项工程检验批验收记录附表
附表-01
工程名称 施工单位 监理单位 施工依据标准 序项目 号 1 2 3 4 5 6 7 未焊满 根部收缩 咬边 弧坑裂纹 电弧擦伤 接头不良 表面夹渣 芜湖鑫旺金属有限公司钢结构厂房 当涂新桥建安公司 施工图;GB50205-2001 允许偏差(mm) 二级≤0.2+0.02t,且≤1.0 三级≤0.2+0.04t,且≤1.0 二级≤0.2+0.02t,且≤1.0 三级≤0.2+0.04t,且≤1.0 二级≤0.05t,且≤0.5; 三级≤0.1t且≤1.0,长度不限 — 三级允许存在个别长度≤5.0的弧坑裂纹 — 三级允许存在个别电弧擦伤 二级缺口深度0.05t,且≤0.5 三级缺口深度0.1t,且≤1.0 — 深≤0.2t 长≤0.5t 且≤20.0 — 每50.0焊缝长度内允许直径≤0.4t,且≤3.0的气孔2个,孔距≥6倍孔距 检验批部位 项目经理 总监理工程师 分包单位责任人 检验数据 备注 8 表面气孔 9 对接焊缝余高C 对接焊缝错边d 10 11 焊脚尺寸hf 角焊缝余高C 熔透焊缝焊13 角尺寸 施工单位检查 评定结果 监理(建设)单位验收结论 12
一、二级B<20:0~3.0,B≥ 20:0~4.0 三级B<20:0~4.0,B≥20: 0~5.0 一、二级d<0.15t,且≤2.0 三级d<0.15t,且≤3.0 Hf≤6:0~1.5 Hf>6:0~3.0 Hf≤6:0~1.5 Hf>6:0~3.0 不小于t/4 吊车梁t/2,且不大于10mm 班组长: 专业质量检查员: 年 月 日 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
钢结构(普通紧固件连接)分项工程检验批验收记录附表
高强度螺栓连接附表-02 工程名称 施工单位 监理单位 施工依据标准 序号 项目 鼎鑫玻璃有限公司原料库 当涂石桥建安公司 宣城市华夏工程建设监理公司 芜湖工程部 施工图;GB50205-2001 允许偏差(mm) 检验批部位 项目经理 总监理工程师 分包单位责任人 检验数据 1~6轴 备注 一 普通紧固件连接 1 2 3 紧固件规格符合设计要求 及间距、边距 紧固可靠、外观牢固 与钢板连接 外露丝扣不少于2扣 可靠 二 高强度螺栓连接 1 2 3 4 5 终拧扭距检查 螺栓施拧 螺栓连接摩擦面 螺栓丝扣 螺栓孔 10%或10o以内 符合设计和规范要求 干燥、整洁 终拧后丝扣外露2~3扣 螺栓应能自由穿入 班组长: 专业质量检查员: 年 月 日 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位检查 评定结果 监理(建设)单位验收结论
@钢结构验收表格(通用)