5) 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ; 6) 测量绕组连同套管的直流泄漏电流;

7) 绕组连同套管的交流耐压试验(110KV及以上电压等级变压器可不做); 8) 绕组连同套的局部放电试验(110KV及以下电压等级变压器可不做); 9) 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; 10) 非纯瓷套管的试验; 11) 绝缘油试验;

12) 有载调压切换装置的检查试验; 13) 额定电压下的冲击合闸试验; 14) 检查相位。

4.3.11 在验收时,应移交下列资料和文件:

1) 设计变更证明文件; 2) 设计变更部分实际施工图;

3) 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证及安装图等技术文件; 4) 安装技术记录、器身检查记录、干燥记录等。 5) 继电保护、交接试验报告; 6) 备品备件移交清单。 4.4 干式电力电抗器安装

4.4.1电抗器基础钢筋不得成闭合回路。

4.4.2 电抗器到现场后应按下列项目作外观检查:

1) 支柱及线圈绝缘等应无严重损伤和裂纹; 2) 线圈应无变形;

3) 支柱绝缘子及其附件齐全、完好。

4.4.3 电抗器到现场检查发现异常,是否需要修理,应由建设、设计、施工承包,监理单位相关人员进行鉴定,修补后进行验收确认。修理时监理应旁站。 4.4.4 电抗器应按编号进行安装,并应符合下列要求:

1) 三相垂直排列时,中间一相线圈的绕向应与上下两相相反;

2) 两相重叠一相并列时,重叠的两相绕向相反,另一相与上面的一相绕向相同; 3) 三相水平排列时,三相绕向应相同。

20

4.4.5 安装要求

1) 垂直安装时,各相中心线应一致;

2) 电抗器的重量应均匀地分配于所有支柱绝缘子上,找平时,允许在支柱绝缘子底座下放置钢垫片,但应固定牢固;

3) 上下重叠安装时,应在其绝缘子顶帽上,放置与顶帽同样大小,厚度不超过4mm的绝缘纸板垫片。室外应用橡胶垫片。

4.4.6 电抗器接线端子与母线或电缆连接时,应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》相关规定,接线端子不得承受额外的机械应力。当其额定电流为1500A及以上时,应采用非磁性金属螺栓。

4.4.7 电抗器间隔内,所有磁性材料的部件,应可靠固定。 4.4.8 电抗器支柱绝缘子接地,应符合以下要求:

1) 上下重叠安装时,底层所有的支柱绝缘子均应接地,其余的支柱绝缘子不接地; 2) 每相单独安装时,每相支柱绝缘子均应接地; 3) 支柱绝缘子的接地线不应成闭合回路。 4.4.9 电抗器的试验项目及要求如下:

1) 测量绕组直流电阻,与同温下产品出厂值比较相应变化不应大于2%;三相差值不应大于三相平均值的2%;

2) 测量绕组的绝缘电阻,算至同温度不低于出厂值的70%; 3) 交流耐压试验,应符合以下规定:

干式电抗器工频耐压试验标准

额 定 电 压(KV) 工频耐压试验 出 厂 (KV)有效值 交 接 3 18 18 6 23 23 10 30 30 15 40 40 20 50 50 35 80 80 110 185 185 4) 额定电压下的冲击合闸试验。 4.4.10 验收时,应提交的资料、文件:

1) 设计变更通知单;

2) 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证及安装图等技术文件; 3) 安装技术记录;

21

4) 调整试验记录; 5) 备品、备件清单。 4.5 电缆线路安装 4.5.1 一般规定

4.5.1.1 本细则适用于10KV及以下塑料绝缘、橡皮绝缘的动力电缆、控制电缆在常规环境中安装施工监理,对化工等有特殊要求的电缆线路的施工安装,还应符合相关专业规程的有关规定。

4.5.1.2 与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范的相关规定,并应具备下列要求:

1) 预埋件符合设计要求,安装牢固;

2) 电缆沟、隧道、竖井及人孔等抹面结束,现场清理干净,道路畅通; 3) 电缆沟排水畅通、盖板齐全;电缆室门窗安装完毕; 4) 电缆桥架支墩、架施工完毕,符合设计要求。 4.5.1.3 电缆及附件到现场,应按下列要求及时查验:

1) 产品技术文件齐全;

2) 电缆型号、规格、长度符合定货要求,附件齐全; 3) 电缆封头应严密,电缆外观无压扁、扭曲、铠装不松卷; 4) 耐热、阻燃的电线、电缆外护层,应有明显的标识和制造厂标;

5) 按制造标准现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯直径,直径误差不得大于标准直径的1%。

4.5.1.4 电缆盘不能平放运输和贮存,敷设时盘的转动,必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆缠紧方向。

4.5.2 电缆支架、吊架、梯架(托盘)的配置与安装

4.5.2.1 支架加工要求钢材平直,切口无卷边毛刺、焊接牢固,防腐良好,各横撑间的垂直净距与设计的偏差不大于5mm;

4.5.2.2 当无设计要求时,电缆支架、桥架层间最小距离应符合表4.5.2.2之规定;

22

电缆支架、桥架层间最小距离(mm) 表4.5.2.2

电 缆 种 类 控 制 电 缆 10KV及以下动力电缆(除*外) *6~10KV交联聚乙烯电缆 支(吊)架 120 150~200 200~250 桥架 200 250 300 4.5.2.3当无设计规定时,电缆最上层及最下层至沟顶,楼板或沟底、地面的距离应符合表4.5.2.3之规定:

电缆最上层至沟顶、楼板,最下层至沟底、地面距离(mm) 表4.5.2.3

敷设方式 最上层至沟顶、楼板 最下层至沟底、地面 电缆隧道或夹层 300~350 100~150 电缆沟 150~200 50~100 桥架 350~450 100~150 4.5.2.4 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满、横平竖直,托架支吊架符合设计要求。各支架同层横档应在同一水面平上,其高低偏差不大于5mm;托架、支吊架沿桥架走向左右偏差不大于10mm;

4.5.2.5 组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不应大于其长度的2/1000;支架横撑水平误差不应大于其宽度的2/1000;竖井对角线的偏差不应大于对角线长度的5/1000。 4.5.2.6 电缆桥架安装应符合以下规定:

1) 电缆桥架、支、吊架、连接件及附件的质量,应符合现行有关技术标准; 2) 直线段钢制电缆桥架长度超过30m ,铝合金或玻璃钢电缆桥架长度超过15m,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝;

3) 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径。电缆最小允许弯曲半径见表4.5.2.6-1:

23

电缆最小允许弯曲半径 表4.5.2.6-1

序号 1 2 3 4 5 电 缆 种 类 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 聚氯己烯绝缘电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 多芯控制电缆 最小允许弯曲半径 10D 20D 10D 15D 10D 注:D为电缆直径,取同架敷设电缆中最大的D值。

4) 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;

5) 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,应有相互绝缘的防电化腐蚀措施;

6) 电缆桥架敷设在易燃、易爆气体管道和热力管道下方,当无设计要求时,与管道的最小净距应符合表4.5.2.6-2之规定;

与管道的最小净距(m) 表4.5.2.6-2

管 道 类 别 一般工艺管道 易燃、易爆气体管道 有保温层 热力管道 无保温层 1.0 0.5 水 平 净 距 0.4 0.5 0.5 交 叉 净 距 0.3 0.5 0.3 4.5.2.7 金属电缆支架、桥架接地应符合以下规定:

1) 金属电缆支架全长应接地良好;

2) 金属电缆桥架全长不少于2处与接地干线相连;

3) 非镀锌电缆桥架间连接板两端跨接铜芯接地线,其最小截面不少于4mm2;

24

电气安装工程监理实施细则(范本) - 图文

5)测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;6)测量绕组连同套管的直流泄漏电流;7)绕组连同套管的交流耐压试验(110KV及以上电压等级变压器可不做);8)绕组连同套的局部放电试验(110KV及以下电压等级变压器可不做);9)测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;10)非纯瓷套管的试验;11)绝缘油试验;1