好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

路灯箱变新建工程初步设计说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

``

然后下电缆直埋160m至16#合肥道(河北三路)箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度160m(直埋160m,顶管0m)。

1.4.9 太原路2#箱变电源线路径图

(1)本工程电源引自原曹高新526线路,在曹高新526/102#杆旁新立开关、计量副杆两基,然后下电缆向东顶管敷设电缆130至西港东路西侧,然后利旧排管敷设电缆250m再顶管敷设电缆90m至太原路2#箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度470m(利旧排管250m,顶管220m);

(2)全部顶管跟数为2根MPP?150。 1.4.10 太原路3#箱变电源线路径图

(1)本工程电源引自原曹高新536线路,在曹高新536/10#杆旁新立开关、计量副杆两基,然后下电缆直埋115m至河北二路北侧然后顶管80m至路南侧,再向西沿河北二路南侧利旧排管敷设电缆310m至太原路3#箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度505m(直埋115m,利旧排管310m,顶管80m);

(2)全部顶管跟数为2根MPP?150。

1.4.11 21#芜湖道箱变、石家庄道1#箱变电源线路径图

(1)本工程电源引自原曹高新534线路,在曹高新534/N#杆旁新立开关、计量副杆两基,然后下电缆顶管210m至中日一道北侧,再沿现状路直埋600m然后顶管110m至21#芜湖道箱变;电缆选用选用YJLV22-3*120电缆;路径长度920m(直埋600m,顶管320m);

(2)由21#芜湖道箱变向西北方向直埋电缆450m至中日二道南侧,然后顶管50m过路至中日二道北侧,继续向北直埋270m,再顶管50m至中日三道北侧,继续向北直埋电缆250m然后向西顶管100过北通东路至石家庄道1#箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度1170m(直埋970m,顶管200m);

(3)全部顶管跟数为2根MPP?150。

4 第 页 共10页

``

1.4.12 石家庄道3#箱变、27#新城西路箱变电源线路径图

(1)本工程电源引自曹高新536线路,在曹高新526/N#杆旁新立开关、计量副杆两基,然后下电缆直埋135m至河北二路北侧,然后顶管60m至路南侧,再向南直埋90m至石家庄道3#箱变;电缆选用选用YJLV22-3*120电缆;路径长度285m(直埋135m,顶管150m);

(2)由石家庄道3#箱变向东顶管110至河北西路东侧,然后向南直埋电缆200m至27#新城西路箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度310m(直埋200m,顶管110m);

(3)全部顶管跟数为2根MPP?150。

1.4.13 25#民族路箱变、26#新城西路箱变电源线路径图

(1)本工程电源引自曹高新526线路,在曹高新526/119南分10#杆旁新立开关、计量副杆两基,然后下电缆直埋120m至中日六道北侧,再顶管过路40m至中日六道南侧,然后沿现状路东侧直埋电缆130m至26#新城西路箱变;电缆选用选用YJLV22-3*120电缆;路径长度270m(直埋230m,顶管40m);

(2)由26#新城西路箱变向东直埋电缆130m,继续向东顶管60m过路,再向东直埋电缆130m,然后向北顶管过路70m至25#民族路箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度390m(直埋260m,顶管130m);

(3)全部顶管跟数为2根MPP?150。 1.4.14 28#河北一路箱变电源线路径图

(1)本工程电源引自原曹高新534线路,在曹高新534/2#杆旁新立开关、计量副杆两基,然后下电缆顶管200m至中日一道北侧然后沿现状路西侧直埋电缆170m至28#河北一路箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度370m(直埋170m,顶管200m);

(2)全部顶管跟数为2根MPP?150。 线路路径详见《箱变电源线路径图》。

5 第 页 共10页

``

1.5 交叉跨越

本工程为电缆线路,主要交叉跨越计有21处,其中: 水泥路 21处

2机电部分

2.1一般技术条件

2.1.1 气象条件 2.1.1.1 最高温度:40℃ 2.1.1.2 最低温度:-25℃ 2.1.1.3 冻土深度:0.8米

2.1.1.4 最大风速:30年一遇,10米高,10分钟最大平均风速取2 5米/秒。 2.1.2 地震烈度

根据《中国地震烈度区划图(1990)》,本变电所区基本地震烈度为7度。 2.1.3 污秽等级:

根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997和国标《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB/T16434-1996有关规定,本工程按三级污秽区设计,外绝缘泄漏比距≥2.5 cm/kV。 2.2电缆选择及敷设

2.2.1 10kV电缆 2.2.1.1电缆选择

本工程根据新增用电容量,考虑远期发展,带2座及以上箱变,电缆选用ZRZS-YJLV22-8.7/15-3×120等截面交联聚乙烯绝缘护套钢带铠装阻燃阻水电力电缆,在土壤环境温度25℃,缆芯温度为90℃时的载流量为205A。带1座箱变,电缆选用

6 第 页 共10页

``

ZRZS-YJLV22-8.7/15-3×70等截面交联聚乙烯绝缘护套钢带铠装阻燃阻水电力电缆,在土壤环境温度25℃,缆芯温度为90℃时的载流量为152A。 2.2.1.2 电缆敷设

本工程电缆线路采用直埋和利旧的敷设方式,过路处采用顶管敷设方式。 电缆路径上每隔50米及转弯处,设立标示桩一个。

本工程中电缆线路与地下管道交叉跨越时,应从地下管道下方穿越,其安全距离不得小于500mm。 2.2.1.3 电缆参数

(1)

电压等级:10kV

回路数: 单回单根敷设。

电缆型号: ZRZS-YJLV22-8.7/15-3×120 等截面交联聚乙烯绝缘护套钢带铠装阻燃阻水电力电缆。

导体标称截面120 mm2 电缆外径 67 mm 载流量 205 A 电缆重量 4870 kg/km 路径长度 2255m (2)

电压等级:10kV

回路数: 单回单根敷设。

电缆型号: ZRZS-YJLV22-8.7/15-3×70 http://linyi.s110kv.com等截面交联聚乙烯绝缘护套钢带铠装阻燃阻水电力电缆。

7 第 页 共10页

``

导体标称截面70 mm2 电缆外径 60 mm 载流量 152 A 电缆重量 3831 kg/km 路径长度 8383m 2.2.1.4电缆附件

电缆终端头:户内使用NLS-20kV冷缩型电缆终端头,户外使用WLS-20kV冷缩型电

缆终端头。

电缆中间接头:中间接头使用冷缩、防水型电缆中间头。

2.2.3接地

电缆两端和电缆中间接头的电缆金属外皮可靠接地,接地电阻≤10欧姆。

3 箱变部分 3.1 主接线

10kV主接线为单母线设计,0.4kV电气主接线均采用单母线设计。

3.2 主要电气设备选择

3.2.1 主变部分 3.2.1主变选型

变压器选用是SCB-11系列干式变压器,10±2x2.5%/0.4,联结组别:D.Yn11,Uk%=6;冷却方式为自然风冷。

3.2.2 10kV部分

10kV受电开关柜选用XGN15-12型开关柜设备,单列布置(具有五防功能)

a)断路器

8 第 页 共10页

路灯箱变新建工程初步设计说明书

``然后下电缆直埋160m至16#合肥道(河北三路)箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度160m(直埋160m,顶管0m)。1.4.9太原路2#箱变电源线路径图(1)本工程电源引自原曹高新526线路,在曹高新526/102#杆旁新立开关、计量副杆两基,然后下电缆向东顶管敷设电缆130至西港东路西侧,然后利旧排管敷设电缆250