日光温室设计
第一部分:温室的设计概况
1、工程地点:青岛市,地理位置北纬36.5°,东经120.2°。 2、温室选型:节能型日光温室
3、温室的尺寸:温室跨度8米温室长度60米后屋面仰角45 脊高3.3米后墙高2.3米 第二部分:设计方法与步骤 一、方位:坐北朝南,东西走向
温室的方位是指温室屋脊的走向。日光温室仅靠向阳面采光,东西山墙和后墙都不透光,所以一般都是坐北朝南,东西延长,采光面朝向正南以充分采光。
若因地形限制,采光屋面达不到正南时,方位角偏东或偏西不宜超过5°。 二、跨度:8米
是指温室后墙内侧至采光面底脚间的距离。温室跨度的大小,对于温室采光、保温,作物生长发育和作业都有很大的影响。一般来说首先要满足采光和保温的要求,根据当地室外设定的最低温度来确定温室的跨度。当室外设定温度为-12℃时,选择跨度7.0-8.0m;当室外设定温度为-15℃--18℃时,选择跨度6.5-7.5m;当室外设定温度为-18℃时,选择跨度5.5-6.5m。目前一般认为日光温室的跨度以6-8 m为宜,若生产喜温的园艺作物,北纬40-41度以北地区7-8m,40度以南地区8m为宜。
三、脊高:3.3米
也称温室高度,是指温室屋脊至地面的垂直距离。 四、温室长度:60米
1 / 3
温室适当长一些,可减少两山墙遮光面积的比例。但如温室过长,影响通风,一般温室长以50-60m为宜。
五、采光屋面的角度:25°
采光屋面也称前屋面,其作用是采光和保温。采光屋面的角度即采光与地面的夹角。必须保持采光屋面有一定的角度,使得采光屋面与太阳光线所构成的入射角尽量小。
计算过程:
α=φ+│δ│-40°+C=36.5+23.5-40+5=25°
(备注:φ为当地为度;δ为太阳赤纬角,冬至日δ=﹣23.5°;C表示各地区冬至日9时和15时的太阳高度角比正午低的值,近似为5)
六、墙体:墙体总厚度55cm,外侧砖墙24cm,内侧砖墙12cm,中间填蛭石或珍珠岩
关于墙体的保温性能,主要应考虑墙体材料的导热性、吸热性和蓄热性,保温性能好的墙体,应是由吸热、蓄热性好,但导热能力差的材料。
七、墙基:深度30cm,宽度100cm,填入15cm厚的掺有石灰的二合土 八、后屋面:
从外到内:SBS防水卷材、1:3水泥砂浆炉渣50厚、50厚水泥预制板、50厚蛭石、50厚苯板、6-9根10-12号冷拔钢丝。
后屋面连接墙和采光面,也是温室的重要组成部分,起着围护、防雨挡风和保温的作用。
九、前屋面覆盖:卷铺系统,保温材料,采用温室专用自防水保温被,厚度13㎜
前屋面是温室的主要散热面,前屋面覆盖可以阻止散热,达到保温目的。 十、骨架
2 / 3
日光温室的骨架构造可分为:水泥预件与竹木混合构造,钢架竹木混合构造和钢架构造。
中间水泥预件与竹木混合构造特点为:立柱、后横梁由钢筋混凝土柱形成;拱杆为竹竿,后坡檩条为圆木棒或水泥预制件。中间立柱分为后立柱、中立柱、前立柱。后立柱可挑选13cm×6cm钢筋混凝土柱,中立柱可挑选10cm×5cm钢筋混凝土柱,中立柱因温室跨度不同,可由1排、2排或3排形成,前立柱可由9cm×5 cm钢筋混凝土柱形成。后横梁可挑选10 cm×10 cm钢筋混凝土柱。后坡檩条可挑选直径为10~12cm圆木,主拱杆可挑选直径为9~12cm圆竹举行建造。
钢架竹木混合构造特点为:主拱梁、后立柱、后坡檩条由镀锌管或角铁形成,副拱梁由竹竿形成。中间主拱梁由直径27mm国标镀锌管(6分管)2~3根制成,副拱梁由直径为5mm左右圆竹制成。立柱由直径为50mm国标镀锌管制成。后横梁由50mm×50mm×5角铁或直径60mm国标镀锌管(2寸管)制成。后坡檩条由40mm×40mm×4mm角铁或直径27mm国标镀锌管(6分管)制成。
十、防寒沟:沟深50cm,宽40cm
防寒沟是在日光温室前底脚外侧挖l条地沟,内填干草、马粪或细碎秸秆等保温材料。沟深40~60厘米,宽30~50厘米。最好在防寒沟的四周铺上旧薄膜,沟面要用草泥盖严,防止雨水渗人沟内。
第三部分:设计图纸 1、画出CAD图;
2、绘制日光温室断面图,比例1:50
要求:必须用尺规按比例绘制,保留作图辅助线,主要线条加粗。
3 / 3