竖流沉淀池设计计算表(
设计数据:设计计算:
设计最大污水流量,m3/d:折合小时流量,m3/h:折合秒流量,m3/s:一、中心管计算沉淀池个数,每池进水量,m3/h中心管内流速,m/s:中心管面积,m2中心管直径,mm
喇叭口直径和高度,mm反射板直径,mm
中心管下端至反射板表面之间的缝隙中污水的流速为,m/s:
中心管下端至反射板表面之间的缝隙高度,mm:二、沉淀池外形尺寸计算表面负荷,m3/m2.h
污水在沉淀池中流速,m/s有效面积,m2:a.方形池边长,m,b.圆形池直径,m:沉淀时间,h有效水深,m校核池径比
校核集水槽每米出水堰的过水负荷(不大于2.9L/s),L/s
设计值
100041.666670.0115742
20.83333
0.030.096451350.5239473.2073615.16950.02299.59310.850.00023624.50984.9604695.598709
21.72.9179230.2916580.329184
算表(完整版)
实际取值
在0.25-0.50m范围内
表面负荷以0.83-1.25m3/h为标准
取值范围:1.5-2.5
小于3符合要求沉淀池为方形沉淀池为圆形
2
350(mm)470(mm)620
(mm)
300
(mm)
5(m)5.6
(m)1.7
(m)
竖流沉淀池设计计算表(完整版)
竖流沉淀池设计计算表(设计数据:设计计算:设计最大污水流量,m3/d:折合小时流量,m3/h:折合秒流量,m3/s:一、中心管计算沉淀池个数,每池进水量,m3/h中心管内流速,m/s:中心管面积,m2中心管直径,mm喇叭口直径和高度,mm反射板直径,mm中心管下端至反射板表面之间的缝隙中污水的流速为,m/s:中心管下端至反