《农村低压电力技术规程》(DL/T 499-2001)题库
1范围
一.填空
1.《农村低压电力技术规程》规定了农村低压电力网的基本技术要求,适用于380V及以下农村电力网的设计、( )、运行及( )。 正确答案:安装; 检修。
2.各级( )部门从事农电的工作人员、( )从事农电的工作人员、农村电力网中( )的电气工作人员应熟悉并执行《农村低压电力技术规程》。 正确答案:电力管理;电力企业;用户单位。 二.单项选择
1.农村低压电力技术规程》规定了农村低压电力网的基本技术要求,适用于( )V及以下农村电力网的设计、安装、运行及检修。
(A)220;(B)380;(C)1000;(D)10000。 正确答案:B 三.多项选择
1.《农村低压电力技术规程》规定了农村低压电力网的( )技术要求,适用于380V及以下农村电力网的( )、( )、( )及检修。
(A)基本; (B)根本; (C)设计; (D)安装; (E)运行。 正确答案:ACDE
2. 各级( )部门从事农电的工作人员、( )从事农电的工作人员、农村电力网中( )的电气工作人员应熟悉并执行本标准。
(A)电力服务; (B)电力管理; (C)电力企业; (D)农村电力网; (E)用户单位。 正确答案:BCE 四.判断
( )1.《农村低压电力技术规程》规定了农村低压电力网的基本技术要求,对用电有特殊要求的农村电力用户应执行其他相关标准。 正确答案:√
3 低压电力网
一.填空
3.1 自配电变压器( )或直配发电机母线,经由监测、控制、保护、( )等电器至各用户受电设备的380V以下供用电系统组成低压电力网。 正确答案:低压测;计量。
3.2.1农村公用配电变压器应按“( )、密布点、( )”的原则进行建设与改造。 正确答案:小容量;短半径。
1
3.2.2新建或改造的( )用电配电变压器不宜采用露天落地安装方式,经济发达地区的农村也可采用( )变压器。 正确答案:非临时;箱式。
3.2.4 安装在室外的落地配电变压器,变压器底座基础应高于当地( )洪水位,但不得低于( )m.
正确答案:最大;0.3。
3.4.2 TT系统:变压器低压侧中性点( )接地,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PEE)接至电气上与电力系统的接地点( )的接地极上。 正确答案:直接;无直接关连。
3.4.3 TN-C系统:变压器低压侧中性( )接地,整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是( )的,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护线(PE)与保护中性线(PEN)相连接, 正确答案:直接;合一。
3.4.4 IT系统:变压器低压侧中性点( )或经高阻抗接地,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PEE)( )的接至接地极上, 正确答案:不接地;单独。 二.单项选择
3.2.1农村公用配电变压器应按“小容量、( )、短半径”的原则进行建设与改造. (A)集中; (B)分散; (C)密布点; (D)负荷中心。 正确答案:C
3.2.3 柱上安装或屋顶安装的配电变压器,其底座距地不应小于( )m。 (A)1.5; (B)2.5; (C)3.5; (D)4.5。 正确答案:B
3.2.4 安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏,围栏高度不低于( )m。 (A)1.0; (B)1.5; (C)1.8; (D)2.0。 正确答案:C
3.2.4 安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏, 各侧悬挂“( )”的警告牌。 (A)有电危险; (B)严禁入内; (C)止步,有电危险; (D)有电危险,严禁入内。 正确答案:D
3.2.5 安装在室内的配电变压器,室内应有良好的自然通风;可燃油油浸变压器室的耐火等级应为( )级。
(A)一; (B)二; (C)三; (D)四。 正确答案:A
3.2.5 安装在室内的500KVA配电变压器,变压器外廓距门的最小净距不应小于( )mm (A)600; (B)800; (C)1000; (D)1200。 正确答案:B
2
3.2.6 配电变压器的容量应根据农村电力发展规划选定,若电力发展规划不明确或实施的可能性波动很大,则可依式S=RSP确定,其中RS是( )。
(A)年内最高用电负荷; (B)年内平均用电负荷; (C)容载比; (D)配电变压器容量。 正确答案:C
3.2.8对于连接组别为Y,yn0的配电变压器,中性线电流不应超过低压侧额定电流的( )。 (A)15%; (B)25%; (C)35%; (D)40%。 正确答案:B
3.3.2 供电电压偏差应满足的要求:380V为( )。
(A)±5%; (B)-10%~+5%; (C)±7%; (D)-10%~+7%。 正确答案:C
3.4.1对同一低压电力网接地方式选用时:农村低压电力网宜采用( )系统。 (A)TT; (B)TN-C; (C)IT; (D)混合保护接地方式。 正确答案:A
3.4.1对同一低压电力网接地方式选用时:城镇、电力用户宜采用( )系统。 (A)TT; (B)TN-C; (C)IT; (D)混合保护接地方式。 正确答案:B
3.4.1对同一低压电力网接地方式选用时:对安全有特殊要求的可采用( )系统。 (A)TT; (B)TN-C; (C)IT; (D)混合保护接地方式。 正确答案:C 三.多项选择
3.2.10配电变压器各相负荷不平衡时,按式( )确定过负荷电流。 (A)I最大≤IN; (B)I最小≤IN; (C)IU、IV、IW≤IN; (D)I2
2
2
2
U、IV、IW≤1.3IN; (E)IU+IV+IW≤3IN。 正确答案:DE
3.4.5 采用TT系统时,必须实施剩余电流保护,它包括:( ) (A)剩余电流总保护; (B)剩余电流中级保护(必要时); (C)剩余电流末级保护; (D)短路保护; (E)过负荷保护。 正确答案:ABC
3.4.6 采用TN-C系统时, 配电变压器低压侧及各出线回路,应装设过流保护,包括( )。 (A)剩余电流总保护; (B)剩余电流中级保护(必要时); (C)剩余电流末级保护; (D)短路保护; (E)过负荷保护。 正确答案:DE
3.4.7 采用IT系统时,配电变压器低压侧及各出线回路均应装设过流保护,包括( )。 (A)剩余电流总保护; (B)剩余电流中级保护(必要时); (C)剩余电流末级保护; (D)短路保护; (E)过负荷保护。
3
正确答案:DE
3.5.2 严禁利用大地作( )。
(A)接地线; (B)相线; (C)保护中性线; (D)中性线; (E)保护接地线。 正确答案:BCD 四.判断
( )3.2.1配电变压器应选用节能型低损耗变压器。 正确答案:√
( )3.2.2 正常环境下配电变压器宜采用露天落地安装方式。 正确答案:×
说明:正常环境下配电变压器宜采用柱上安装或屋顶式安装
( )3.2.6 配电变压器的容量应根据农村电力发展规划选定,一般按10年考虑。 正确答案:×
说明:配电变压器的容量应根据农村电力发展规划选定,一般按5年考虑。
( )3.2.7 配电变压器应在铭牌规定的冷却条件下运行。油浸式变压器运行中的顶层油温不得高于95℃,温升不得超过55K。 正确答案:√
( )3.2.8配电变压器连接组别宜采用为Y,yn0或D,yn11。 正确答案:√
( )3.2.8配电变压器的三相负荷应尽量平衡,特殊情况可用一相或两相供电。 正确答案:×
说明:配电变压器的三相负荷应尽量平衡,不得仅用一相或两相供电。
( )3.2.9 配电变压器的昼夜负荷率小于1的情况下,可在高峰负荷时允许有适量的过负荷。 正确答案:√
( )3.2.10 配电变压器各相负荷不平衡时,按最大电流确定过负荷电流。 正确答案:×
说明:配电变压器各相负荷不平衡时,按如下两式确定过负荷电流: IU+IV+IW≤3IN IU、IV、IW≤1.3IN
( )3.3.1 低压电力网的布局应与农村发展规划相结合,一般采用放射形供电,供电半径一般不大于300m。 正确答案:×
说明:低压电力网的布局应与农村发展规划相结合,一般采用放射形供电,供电半径一般不大于500m。 ( )3.3.2 供电电压系指供电部门与用户产权分界处的电压,或由供用电合同所规定的电能计量点处的电压。 正确答案:√
( )3.3.2 供电电压偏差应满足的要求:220V为±10%。
4
2
2
2
2
正确答案:×
说明: 供电电压偏差应满足的要求:220V为-10%~+7%。
( )3.3.2 对电压有特殊要求的用户,供电电压的偏差值由供用电双方在合同中确定。 正确答案:√ 五.简答
3.2.1变压器的位置应符合哪些要求? 正确答案:1)靠近负荷中心;
2)避开易爆、易燃、污秽严重及地势低洼地带; 3)高压进线、低压出线方便; 4)便于施工、运行维护。
3.4.5 采用TT系统时应满足哪些要求?
正确答案:1)除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地且应保持与相线同等的绝缘水平;
2)为防止中性线机械断线,其截面必须符合规定; 3)必须实施剩余电流保护;
4)中性线不得装设熔断器或单独的开关装置;
5)配电变压器低压侧及和出线回路,均应装设过电流保护。 3.4.6 采用TN-C系统时应满足哪些要求?
正确答案:1)为了保证在故障时保护中性线的电位尽可能保持接近大地电位,保护中性线应均匀分配地重复接地,如果条件许可,宜在每一接户线、引线接线处接地; 2)用户端应装设剩余电流末级保护,其动作电流必须符合规定;
3)保护装置的特性和导线截面必须这样选择:当供电网内相线与保护中性线或外露可导电部分之间发生阻抗可忽略不计的故障时,则应在规定时间内自动切断电源; 4)保护中性线的截面不应小于规定值;
5)配电变压器低压侧及各出线回路,应装设过流保护; 6)保护中性线不得装设熔断器或单独的开关装置。 3.4.7 采用IT系统时应满足哪些要求?
正确答案:1)配电变压器低压侧及各出线回路均应装设过流保护; 2)网络内的带电导体严禁直接接地;
3)当发生单相接地故障,故障电流很小,切断供电不是绝对必要时,则应装设能发出接地故障音响或灯光信号的报警装置,而且必须具有两相在不同地点发生接地故障的保护措施;
4)各相对地应有良好的绝缘水平,在正常运行情况下,从各相测得的泄漏电流(交流有效值)应小于30mA;
5)不得从变压器低压侧中性点配出中性线作220V单相供电;
6)变压器低压侧中性点和各出线回路终端的相线均应装设高压击穿熔断器。
5
农村电网低压电气安全工作规程(dlt477-2010 dlt499-2001)+农村安全用电规程(dl 493-2001)题库与答案