二.4110系列主机性能说明。
性能 系统描述 防区数 编程性能 4110DL 使用微处理器基础型主机 6个基础接线式防区 4110XMP 使用微处理器带有线/无线扩充型主机 6个基础接线式防区,16个无线扩充防区,8个有线扩充防区 可从键盘方便编程,还可利用遥控编程远程编程,所有编程信息存于非易失性的EEPROM中。并可任意多次修改。 6127,6128,6137等多种,可使用6127,6128,6137等多种,可使用中文键盘6127CH,还可使用开关锁中文键盘6127CH,可使用开关锁,操作。 还可使用无线键盘操作。 控制键盘 使用者密1个系统主码,可设置多3个二级使1个系统主码,可设置多3个二级使用者密码。 码 通讯性能 内置双电话拨号多格式通讯器,多种通讯参数可编程设定 4110DL 4110XMP 防区描述 1-6防区 可编程接线式防区,线末电阻监控,常开(NO)/常闭(NC)探头,300ms响应速度,防区3可设置快速反应(10ms) 7,95,96防位于键盘的紧急按钮,24小时防区,7防区(★#键)可编程为无声、有声、7防区(★#键)可编程为无声、有声、区 辅助音、火警等类型,95防区(1★键)固定为无声防区,96防区(3#键)固定为有声防区。 防区8 防区9 扩充防区 挟持防区,参看编程说明 防拆防区,当日夜防区或开关锁故障防拆防区,当4281扩充器或开关锁故时报告。 障时报告。 无 最多8个有线防区(4219): 使用线末电阻监控,NO/NC探头,可设定回路A为快速防区,防区号为10-63,并且按防区号来区分防区类型. 最多16个无线防区(4281H): 使用5700系列探头,包括门窗发送器、烟感、PIR、紧急按钮等多种类型。防区号即发射码为10-63,并且按防区号来区分防区类型。
第二章 编程说明
一.防区类型
以下各种防区类型代码是编程输入中使用的,某些防区类型不是使用该代码,但对应类型的工作原理是一样的(如4110XMP扩充防区的代码)0型 无用 号会发出警报,通讯设备也会报告警情。
本防区不使用 6型 24小时无声报警 1型 出入口防区 该防区类型一般使用于紧急按钮(例
用于主要入口/出口路线(例如正门,如银行、珠宝柜台),它可触发警报并报主要入口)。该防区在布防后外出延时*结送到中心站,但是该防区号不会显示在键束时生效。在触发该防区时,有进入延时盘上,也不会发出警报声响,仅仅会发出*,必须在延时结束前对系统撤防,否则会编程通讯报告。该防区不受撤布防影响。 发出报警。控制器会在进入延时时间里发7型 24小时有声报警 出蜂鸣(作为撤防系统的提示信号)。延时该类型常使用于紧急按钮,它除向中时间通过*09和*10项设定。 心站发出警报外,还形成有声警报(例如2型 没用 床边应急报警)。该类型防区遇情况会引
本防区不使用 发外接警号警报,在键盘报警及显示,以3型 周边防区 及编程通讯报告。该防区不受撤布防影
用于外部门和/或窗,在遭到破坏时响。 做出紧急报警。没有延时。 8型 24小时辅助报警 4型 内部防区(跟随报警) 该类型用于个人突发事件使用的紧急
用于出入防区首先触发而需要进入延按钮或各类紧急事件,诸如水传感器、温时的地方。多设在休息室或大厅内(如移度传感器,等等。可以向中心站报警,在动探测器),这是用户用键盘对系统撤防控制器仅提供键盘有声报警和警报显示,的必经之处。如果出入防区未首先触发,而外接警号不发声。该类型防区遇情况会该防区触发后会立即报警。如在系统布防在控制键盘发出稳定的报警音响、报警显前在厅内躲藏或试图通过未设防区域到示和编程通讯报告。该防区不受撤布防影达厅内的闯入者。该防区的延时时间与出响。 入防区一致。 9型 火警防区 5型 日夜防区(撤防时警告,布防时警用于装有烟雾探测器、热探测器的24报) 小时设防的区域。防区触发会发出火警信
用于装有薄箔保护的门、窗(如商店),号,键盘显示防区号并触发外接警号发或“敏感”地区,如商品库、药品仓库,声,同时向中心站报告。该防区不受撤布等等,或者其它需要密切注意入口的控制防影响。 进入区。在撤防状态下(白天),触发该10型 内部防区(延时) 防区键盘会发出快速蜂鸣并显示防区号该型与4型相似,只是不论出入防区与检查显示(如果需要可向中心站报告),是否首先发现情况,都从该防区传感器被用于破门而入或其它事故(如传感器失灵触发时开始提供进入延时,不马上触发报或薄箔门破碎)。布防状态下(夜晚),触警。也提供外出延时。 发该防区会触发警报,控制键盘和外部警
*外出延时:系统布防后提供一段时间,在该时间内触发带延时功能的防区,系统不会发出报警。并且在延时结束后,这些防区才真正工作起来。
*进入延时:当系统处于布防状态时,触发带进入延时的防区,系统不会马上发出报警,允许操作者在该时间内对系统撤防,但若系统未撤防,延时结束后系统即发出报警。
二.布防方式与防区类型之关系:
系统只有在布防状态下,所有防区才有效,而24小时类型防区及火警防区则随时有效;并且不同的布防方式,要根据不同的目的来使用。 布防方式 外出延时 进入延时 监控防区类型 忽略防区类型 外出布防 留守布防 全防布防 快速布防 有 有 有 有 有 有 无 所有 除内部防区外所有 无 内部防区 适用目的 外出无人,白天 在室内有人 长时间外出出差 晚上睡觉后 三.编程概述:
ADEMCO防盗主机采用非易失性的EEPROM作为编程记忆,不会因为断电而丢失编程资料。所有的功能选择项与通讯功能都需要经过编程才能实现。编程可以通过键盘操作与遥控编程来实现。
4110系列防盗控制/通讯主机可以通过下述键盘进行编程: 6127CH、6127、6128、6137等 编程预备知识:
1.进入编程:有两种方式:
?按“主机密码”+“8”+“0”(出厂主机密码为4110) ?在加电后50秒内同时按“?”+“#”
进入编程后,键盘显示LED全灭,LCD显示20,NO AC(无交流)。此时可以输入所需编程项。 2.输入编程项:
参考编程表格,所有输入编程项号为2位数,其内容数字视项目填入。 如 :20 项为主机密码,后有4个空格,表示有4位数字。
输入方法 例子 显示与提示音 输入编程项 按“?”+“项目号”顺序键入? 2 0 4 1 1 每输入一格内容(表格)键盘显示一个数+“内容码” 0 表示输入主机密码字(2位),同时键盘“哔”响一声,输为“4110” 入结束后“哔哔哔”三声提示。 阅读主机密码
注意:
响一声,显示结束后“哔哔哔”三声提示。 阅读编程项 按“#”+“项目号” 顺序输入# 2 0 表示键盘依次显示每格内容,同时键盘“哔”?输入编程与阅读编程不须按顺序进行,可随便选择编程项。
?输入错误,键盘显示“EE”。此时可重新输入编程。
?清除某项编程内容,输入“?”+“编程项”+“?”(只适用于编程项40-43和49)。
?清除所有编程项内容(所有项均置0,包括主机密码),输入“★97”。
3.退出编程:有两种方式:
?按“★99”退出,此方式可用进入编程方式?与?再次进入编程。
?按“★98”退出,此方式只能用进入编程方式?再次进入编程。适用于当工程完成后系统交于用户时,防止用户偶然进入编程修改了编程导致系统故障。
四.编程项说明:
(□表示一个输入格,输入一个数字)
以下项所有编程适用于4110XMP主机. 对4110DL主机,则没有以下各项内容: 24、67、75、76-92项,其余则一致。
以下从★20-★30为系统布防与基本参数:
★20 □□□□ 主机密码 4位数。用于进入编程,与设置二级操作员密码。
出厂设置4110。输入0-9。
★21□ 单键布防, 1位数。启动该功能可不用输入密码布防,只需按“#”+“布
防键”即可,但仍要按“密码”+“1”撤防。 出厂设置0。1=是;0=否。
★22□布撤防开关锁 1位数。使用布撤防开关锁,可用钥匙开关布撤防及取消报警。
出厂设置0。1=是;0=否。
★23□强制旁路, 1位数。对未准备好防区旁路时,只需按“密码”+“6”即可。
出厂设置0。1=是;0=否。
★24□□扩充器识别码, 2位数。对4110XMP,可使用4281无线或4219有线扩充器,
并作为4281的识别码(HOUSE ID)。 出厂设置00。
00=没使用扩充器;01-31=4281 识别码;90=4219识别码。
★28□布防确定音, 1位数。当系统在退出延时结束后,系统真正布防时,外接警
号发出一声以提示系统已经处于布防状态。 出厂设置0。1=有;0=无。
★29□火警警号停止, 1位数。使发生火警后警号自动停止。其时间与30项相同。
出厂设置0。1=是;0=否。
★30□警号停止时间, 1位数。在发生报警后,警号在设定时间后停止发声。
出厂设置0。
0=不停
1=4分钟
2=8分钟
3=12分钟
安定宝4110报警主机说明书