好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

qtz63塔吊基础方案(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、工程概况

工程名称:七二六所科研试验楼单体工程 ,建筑面积:,工程地址:闵行区金都路5200号(中国船舶重工集团第七二六所厂区内)。本工程为1栋单体,框架结构,最高5层,建筑高度最高为米。

本工程开工日期: 2016年10月15日 ,计划竣工日期: 2017年8月13日 。

本工程所用QTZ80塔机,生产厂家为浙江德清华杨科技有限公司,自重F1=46T=450KN,最大起重荷载F2=,起重高度H=45米(自由高度)

二、编制依据

参照《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-92)、《塔式起重机混凝土基础工程规程》(JGJ/T187-2009)和《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)的规定。

三、塔吊布置

根据本工程特点,在现场西侧中部配置一台QTZ80塔吊作为结构施工主要垂直运输工具,详细塔吊定位见布置图。

四、基础设计

1、按照确定的塔吊位置和使用说明书要求提前浇筑基础。

(1)基础形式采用4根¢400预制管桩,桩长24米。钢筋混凝土承台。 (2)技术要求:基础的几何尺寸,预埋地脚螺栓位置正确,混凝土浇捣密实,钢筋有出厂合格证和复试报告。

基础承台尺寸见基础平面布置图,砼标号:C30,配筋:20@160双

1

层双向罗纹钢。拉钩14@495

2、QTZ63塔吊基础承载力验算:

根据浙江德清华杨科技有限公司提供的QTZ80使用说明书,当塔吊基础按5.0?5.0?1.35m设置时,要求基础下面地耐力为Mpa。但从本工程岩土工程勘察报告中可以得知以下土层情况:①素填土,未能提供任何地基承载力的数据;②粘土,地基承载力设计值80Kpa;③粘土,地基承载力设计值60Kpa;④淤泥质粘土地基承载力设计值为60Kpa;以上土层都不能满足塔吊对地基承载力的要求;故需要采用桩基加固处理。设塔基座落在②层土中,下设四根¢400预制钢筋砼管桩桩长24米,桩的间距为3.0?3.0m。 轴心竖向荷载计算QK=Fk+Gk/n

根据浙江德清华杨科技有限公司提供的QTZ80使用说明书可知以下数据:

(1)当塔基处于工作状况下时:QK

塔基承台自重GK=×××=(T)=81*=794(KN) 当塔机在工作状况下时: 塔机竖向荷载FK=461KN

QK= (FK+GK)/n=(461+794)/4=313KN

2

工况 工作状况 非工作状况 竖向荷载G 520KN 445KN 倾覆力矩M 1160KN·m 1503KN·m 基础扭矩MK 260 KN·m 0 (2)当塔基处于非工作状况下时:QK

塔基承台自重GK=×××=(T)=81*=794(KN) 当塔机在非工作状况下时: 塔机竖向荷载FK=402KN

QK= (FK+GK)/n=(402+794)/4=299KN

以上二者取其大者即单桩最不利荷载为QK=313KN (3)偏心竖向力计算Qkmax=( Fk+Gk/n)+ ( Mk+Fvkh/L) ( Fk+Gk/n)= 313KN

基础纵向扭矩Mk==29*=285KN·m 基础水平力Fvk==*= 基础承台高度h= 基础桩基对角距离L=3*= Qkmax=313+(285+*/=

(4)单桩竖向承载力特征值计算 Ra=u∑+ 桩身周长u=*=

桩侧阻力值

∑ =15*+15*3+25*+25*+40*=

(勘探报告第6页表5和第9页附表1) 桩端阻力值qpa=0(勘探报告第6页表5) Ra=u∑+ =*=

3

qtz63塔吊基础方案(1)

一、工程概况工程名称:七二六所科研试验楼单体工程,建筑面积:,工程地址:闵行区金都路5200号(中国船舶重工集团第七二六所厂区内)。本工程为1栋单体,框架结构,最高5层,建筑高度最高为米。本工程开工日期:2016年10月15日,计划竣工日期:2017年8月13日。本工程所用QTZ80塔机,生产厂家为浙江德清华杨科技有限公司,自重F