1650≤a<1950 1950≤a<2250 380 440 表5.2.8-3 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(边墙型喷头,与障碍物垂直) 喷头与梁、通风管道、 排管、桥架的水平距离a(mm) a<1200 1200≤a<1500 1500≤a<1800 1800≤a<2100 2100≤a<2400 a≥2400 喷头溅水盘高于梁底、通风管道、 排管、桥架腹面的最大垂直距离b(mm) 不允许 25 80 150 230 360 表5.2.8-4 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(扩大覆盖面直立与下垂喷头) 喷头与梁、通风管道、 排管、桥架的水平距离a(mm) a<450 450≤a<900 900≤a<1350 1350≤a<1800 1800≤a<2250 a≥2250 喷头溅水盘高于梁底、通风管道、 排管、桥架腹面的最大垂直距离b(mm) 0 25 125 180 280 360 表5.2.8-5 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(扩大覆盖面边墙型喷头) 喷头与梁、通风管道、 排管、桥架的水平距离a(mm) a<2440 2440≤a<3050 3050≤a<3350 3350≤a<3660 3660≤a<3960 3960≤a<4270 4270≤a<4570 喷头溅水盘高于梁底、通风管道、 排管、桥架腹面的最大垂直距离b(mm) 不允许 25 50 75 100 150 180 4570≤a<4880 4880≤a<5180 a≥5180 230 280 360 表5.2.8-6 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(大水滴喷头) 喷头与梁、通风管道、 排管、桥架的水平距离a(mm) a<300 300≤a<600 600≤a<900 900≤a<1200 1200≤a<1500 1500≤a<1800 a≥1800 喷头溅水盘高于梁底、通风管道、 排管、桥架腹面的最大垂直距离b(mm) 0 80 200 300 460 660 790 表5.2.8-7 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(ESFR喷头) 喷头与梁、通风管道、 排管、桥架的水平距离a(mm) a<300 300≤a<600 600≤a<900 900≤a<1200 1200≤a<1500 1500≤a<1800 a≥1800 喷头溅水盘高于梁底、通风管道、 排管、桥架腹面的最大垂直距离b(mm) 0 80 200 300 460 660 790 5.2.9 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。

5.2.10 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合表5.2.10-1~5.2.10-3的规定(见图5.2.10)。 检查数量:全数检查。 检查方法:尺量检查。

图5.2.10 喷头与隔断障碍物的距离

1-天花板或屋顶 2-喷头 3-障碍物 4-地板

表5.2.10-1 喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(直立与下垂喷头) 喷头与隔断的水平距离a(mm) a<150 150≤a<300 300≤a<450 450≤a<600 600≤a<750 a≥750 喷头与隔断的最小垂直距离b(mm) 75 150 240 320 390 460 表5.2.10-2 喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(扩大覆盖面喷头) 喷头与隔断的水平距离a(mm) a<150 150≤a<300 300≤a<450 450≤a<600 600≤a<750 a≥750 喷头与隔断的最小垂直距离b(mm) 80 150 240 320 390 460 表5.2.10-3 喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(大水滴喷头) 喷头与隔断的水平距离a(mm) a<150 150≤a<300 300≤a<450 450≤a<600 喷头与隔断的最小垂直距离b(mm) 40 80 100 130 600≤a<750 750≤a<900 5.3 报警阀组安装 主控项目

140 150 5.3.1 报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。 检查数量:全数检查。

检查方法:检查系统试压、冲洗记录表,观察检查和尺量检查。 5.3.2 报警阀组附件的安装应符合下列要求: 1 压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。

2 排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。

3 水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。

4 在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。

5.3.3 湿式报警阀组的安装应符合下列要求:

1 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。 检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查和开启阀门以小于一个喷头的流量放水。

2 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。 检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

5.3.4 干式报警阀组的安装应符合下列要求: 1 应安装在不发生冰冻的场所。

2 安装完成后,应向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水。

3 充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于15mm;止回阀、截止阀应安装在充气连接管上。 检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查和尺量检查。

4 气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 5 安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。

6 加速器应安装在靠近报警阀的位置,且应有防止水进入加速器的措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。

7 低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 8 下列部位应安装压力表: ⑴报警阀充水一侧和充气一侧; ⑵空气压缩机的气泵和储气罐上; ⑶加速器上。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。

9 管网充气压力应符合设计要求。 5.3.5 雨淋阀组的安装应符合下列要求:

1 雨淋阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启,开启控制装置的安装应安全可靠。水传动管的安装应符合湿式系统有关要求。

2 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行。 3 雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计要求,并应便于观测和操作。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。