好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力安全工作规程 完整版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

均匀的加热器,足够的工具摆放架、吊架和灭火器等。

6.13.1.4 带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册,并建立试验、检修、使用记录。 6.13.1.5 有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应及时报废,严禁继续使用。 6.13.1.6 高架绝缘斗臂车应存放在干燥通风的车库内,其绝缘部分应有防潮措施。 6.13.2 带电作业工具的使用:

6.13.2.1 带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活,并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。

6.13.2.2 带电作业工具使用前应根据工作负荷校核满足规定安全系数。

6.13.2.3 带电作业工具在运输过程中,带电绝缘工具应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内,以防受潮和损伤。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。

6.13.2.4 进入作业现场应将使用的带电作业工具放臵在防潮的帆布或绝缘垫上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。

6.13.2.5 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。并使用2500V及以上兆欧表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm),阻值应不低于700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套。 6.13.3 带电作业工具的试验:

6.13.3.1 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其试验周期为:

电气试验:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。 机械试验:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。 6.13.3.2 绝缘工具电气预防性试验项目及标准见表6-13。 表6-13 绝缘工具的试验项目及标准

1min工频耐压 额定 试验电压 长度 (kV) (m) 出厂及 型式试验 10 35 0.4 0.6 100 150 预防性试验 45 95 出厂及 型式试验 28

5min工频耐压 (kV) 预防性 试验 15次操作冲击耐压 (kV) 出厂及 型式试验 预防性 试验 (kV) 63(66) 110 220 330 500 0.7 1.0 1.8 2.8 3.7 175 250 450 - - 175 220 440 - - 420 640 380 580 900 1175 800 1050 操作冲击耐压试验宜采用250/2500μs的标准波,以无一次击穿、闪络为合格。工频耐压试验以无击穿、无闪络及过热为合格。

高压电极应使用直径不小于30mm的金属管,被试品应垂直悬挂,接地极的对地距离为1.O~1.2m。接地极及接高压的电极(无金具时)处,以50mm宽金属铂缠绕。试品间距不小于500mm,单导线两侧均压球直径不小于200mm,均压球距试品不小于1.5m。

试品应整根进行试验,不得分段。

6.13.3.3 绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每300mm耐压75kV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格。 6.13.3.4 带电作业高架绝缘斗臂车电气试验标准见附录K。

6.13.3.5 组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。除按表6-13的项目和标准试验外(指220kV及以下电压等级),还应增加工频泄漏试验,试验电压见表6-14。泄漏电流以不超过1mA为合格。试验时间5min。

试验时的水电阻率为1500Ω〃cm(适用于220kV及以下的电压等级)。 表6-14 组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏试验电压值 额定电压(kV) 10 35 63(66) 试验电压(kV) 15 46 80 110 220 110 220 6.13.3.6 屏蔽服衣裤任意两端点之间的电阻值均不得大于20Ω。 6.13.3.7 带电作业工具的机械试验标准:

1)在工作负荷状态承担各类线夹和连接金具荷重时,应按有关金具标准进行试验。 2)在工作负荷状态承担其他静荷载时,应根据设计荷载,按SD 165《电力建设施工机具设计基本要求(输电线路施工机具篇)》的规定进行试验。

3)在工作负荷状态承担人员操作荷载时:

静荷重试验:2.5倍允许工作负荷下持续5min,工具无变形及损伤者为合格。

29

动荷重试验:1.5倍允许工作负荷下实际操作3次,工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。

30

7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作

7.1 检修发电机、同期调相机和高压电动机应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 7.2 发电厂主要机组(锅炉、汽机、发电机、水轮机、水泵水轮机)停用检修,只需第一天办理开工手续,以后每天开工时,应由工作负责人检查现场,核对安全措施。检修期间工作票始终由工作负责人保存在工作地点。

在同一机组的几个电动机上依次工作时,可填用一张工作票。 7.3 检修发电机、同期调相机应做好下列安全措施:

7.3.1 断开发电机、励磁机(励磁变压器)、同期调相机的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。 7.3.2 待发电机和同期调相机完全停止后,在其操作把手、按钮和机组的启动装臵、励磁装臵、同期并车装臵、盘车装臵的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。 7.3.3 若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源亦应断开,并悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。

7.3.4 断开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作能源。如调相机有启动用的电动机,还应断开此电动机的断路器(开关)和隔离开关(刀闸),并悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。

7.3.5 将电压互感器从高、低压两侧断开。

7.3.6 在发电机和断路器(开关)间或发电机定子三相出口处(引出线)验明无电压后,装设接地线。

7.3.7 检修机组中性点与其他发电机的中性点连在一起的,则在工作前应将检修发电机的中性点分开。

7.3.8 检修机组装有二氧化碳或蒸汽灭火装臵的,则在风道内工作前,应采取防止灭火装臵误动的必要措施。

7.3.9 检修机组装有可以堵塞机内空气流通的自动闸板风门的,应采取措施保证使风门不能关闭,以防窒息。

7.3.10 氢冷机组应采取关闭至氢气系统的相关阀门,加堵板等隔离措施。 7.4 转动着的发电机、同期调相机,即使未加励磁,亦应认为有电压。

禁止在转动着的发电机、同期调相机的回路上工作,或用手触摸高压绕组。应不停机进行紧急修理时,应先将励磁回路切断,投入自动灭磁装臵,然后将定子引出线与中性点短路接地,在拆装短路接地线时,应戴缘绝手套、穿绝缘靴或站在绝缘垫上,并戴防护眼镜。

7.5 测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电

31

刷上应装有300mm以上的绝缘柄。

7.6 在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时,应由有经验的电工担任,并遵守下列规定:

1)工作人员应特别小心,不使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫应放在帽内; 2)工作时站在绝缘垫上(该绝缘垫为常设固定型绝缘垫),不得同时接触两极或一极与接地部分,也不能两人同时进行工作。

7.7 检修高压电动机和启动装臵时,应做好下列安全措施:

7.7.1 断开电源断路器(开关)、隔离开关(刀闸),经验明确无电压后装设接地线或在隔离开关(刀闸)间装绝缘隔板,手车开关应从成套配电装臵内拉出并关门上锁;

7.7.2 在断路器(开关)、隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;

7.7.3 拆开后的电缆头应三相短路接地;

7.7.4 做好防止被其带动的机械(如水泵、空气压缩机、引风机等)引起电动机转动的措施,并在阀门(风门)上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。

7.8 禁止在转动着的高压电动机及其附属装臵回路上进行工作。应在转动着的电动机转子电阻回路上进行工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具,穿绝缘靴或站在绝缘垫上。

7.9 电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固的遮栏或护罩。 7.10 电动机及起动装臵的外壳均应接地。禁止在转动中的电动机的接地线上进行工作。 7.11 工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或起动装臵时,应收回全部工作票并通知有关机械部分检修人员后,方可送电。

32

电力安全工作规程 完整版

均匀的加热器,足够的工具摆放架、吊架和灭火器等。6.13.1.4带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册,并建立试验、检修、使用记录。6.13.1.5有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应及时报废,严禁继续使用。6.13.1.6高架绝缘斗臂车应存放在干燥通风的车库内,其绝缘部分应有防潮措施。6.13.2带电作业工具的使用:6.13.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8lrsz987nr3gyk618412
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享