好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力安全工作规程 完整版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表6-7规定,且作业人员与断开点应保持4m以上的距离。 表6-7 使用消弧绳断、接空载线路的最大长度 电压等级(kV) 长度(km) 50 30 20 10 3 10 35 63 110 220 注 线路长度包括分支在内,但不包括电缆线路。 6.4.1.3 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后,才可进行带电断、接引线。

6.4.1.4 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时,已断开相的导线将因感应而带电。为防止电击,应采取措施后人员才能触及。

6.4.1.5 严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头,以防人体串入电路。 6.4.2 严禁用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。

6.4.3 带电断、接耦合电容器时,应将其信号、接地刀闸合上并应停用高频保护。被断开的电容器应立即对地放电。

6.4.4 带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时,应采取防止引流线摆动的措施。 6.5 带电短接设备

6.5.1 用分流线短接断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器(保险)等载流设备,应遵守下列规定:

6.5.1.1 短接前一定要核对相位。

6.5.1.2 组装分流线的导线处应清除氧化层,且线夹接触应牢固可靠。 6.5.1.3 35kV及以下设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应符合表6-13的规定。

6.5.1.4 断路器(开关)应处于合闸位臵,并取下跳闸回路熔断器(保险),锁死跳闸机构后,方可短接。

6.5.1.5 分流线应支撑好,以防摆动造成接地或短路。

6.5.2 阻波器被短接前,严防等电位作业人员人体短接阻波器。

6.5.3 短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量,应满足最大负荷电流的要求。

6.6 带电水冲洗

6.6.1 带电水冲洗一般应在良好天气时进行。风力大于4级,气温低于-3℃,或雨天、雪天、

23

沙尘暴、雾天及雷电天气时不宜进行。冲洗时,操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴。 6.6.2 带电水冲洗作业前应掌握绝缘子的脏污情况,当盐密值大于表6-8最大临界盐密值的规定,一般不宜进行水冲洗,否则,应增大水电阻率来补救。避雷器及密封不良的设备不宜进行带电水冲洗。

6.6.3 带电水冲洗用水的电阻率一般不低于1500Ω〃cm,冲洗220kV变电设备水电阻率不低于3000Ω〃cm,并应符合表6-8的要求。每次冲洗前,都应用合格的水阻表测量水电阻率,应从水枪出口处取水样进行测量。如用水车等容器盛水,每车水都应测量水电阻率。 表6.8 带电水冲洗临界盐密值①

(仅适用于220kV及以下)

爬电比距② (mm/kV) 发电厂及变电站支柱绝缘子或密闭瓷套管 14.8~16(普通型) 0.04 0.08 0.12 50000及以上 0.08 1500 20~31(防污型) 0.12 O.16 0.2 50000及以上 临界盐密值 0.0(mg/cm) 水电阻率 (Ω〃cm) 爬电比距② (mm/kV) 22 1500 3000 10000 3000 10000 线路悬式绝缘子 14.8~16(普通型) 0.07 0.12 0.15 50000 及以上 0.12 1500 20~3l(防污型) 0.15 0.2 0.22 50000及以上 临界盐密值 0.0(mg/cm) 水电阻率 (Ω〃cm) 25 1500 3000 10000 3000 10000 ①330kV及以上等级的临界盐密值尚不成熟,暂不列入。 ②爬电比距指电力设备外绝缘的爬电距离与设备最高工作电压之比。

6.6.4 以水柱为主绝缘的大、中型水冲(喷嘴直径为4~8mm者称中水冲;直径为9mm及以上者称大水冲),其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度不得小于表6-9的规定。大、中型水枪喷嘴均应可靠接地。

表6.9 喷嘴与带电体之间的水柱长度(m)

24

喷嘴直径(mm) 63(66)及以下 电压等级(kV) 110 220 4~8 2 3 4 9~12 4 5 6 13~18 6 7 8 6.6.5 带电冲洗前应注意调整好水泵压强,使水柱射程远且水流密集。当水压不足时,不得将水枪对准被冲洗的带电设备。冲洗用水泵应良好接地。

6.6.6 带电水冲洗应注意选择合适的冲洗方法。直径较大的绝缘子宜采用双枪跟踪法或其他方法,并应防止被冲洗设备表面出现污水线。当被冲绝缘子未冲洗干净时,严禁中断冲洗,以免造成闪络。

6.6.7 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。有零值及低值的绝缘子及瓷质有裂纹时,一般不可冲洗。

6.6.8 冲洗悬垂、耐张绝缘子串、瓷横担时,应从导线侧向横担侧依次冲洗。冲洗支柱绝缘子及绝缘瓷套时,应从下向上冲洗。

6.6.9 冲洗绝缘子时,应注意风向,应先冲下风侧,后冲上风侧;对于上、下层布臵的绝缘子应先冲下层,后冲上层。还要注意冲洗角度,严防临近绝缘子在溅射的水雾中发生闪络。 6.7 带电清扫机械作业

6.7.1 进行带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不得小于表6-2的规定。

6.7.2 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认:清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好,绝缘部件无变形、脏污和损伤,毛刷转向正确,清扫机械已可靠接地。 6.7.3 带电清扫作业人员应站在上风侧位臵作业,应戴口罩、护目镜。

6.7.4 作业时,作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位,并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥。 6.8 感应电压防护

6.8.1 在330kV及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施,例如,穿静电感应防护服、导电鞋等(220kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋)。

6.8.2 绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.4m。如需在绝缘架空地线上作业,应用接地线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

6.8.3 用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。 6.9 高架绝缘斗臂车作业

25

6.9.1 高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定,并经专门培训,考试合格、持证上岗。

6.9.2 高架绝缘斗臂车的工作位臵应选择适当,支撑应稳固可靠,并有防倾覆措施。使用前应在预定位臵空斗试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装臵可靠。

6.9.3 绝缘斗中的作业人员应正确使用安全带和绝缘工具。

6.9.4 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应注意周围环境及操作速度。在工作过程中,高架绝缘斗臂车的发动机不应熄火。接近和离开带电部位时,应由斗臂中人员操作,但下部操作人员不得离开操作台。

6.9.5 绝缘臂的有效绝缘长度应大于表6-10的规定,且应在下端装设泄漏电流监视装臵。 表6-10 绝缘臂的最小有效绝缘长度 电压等级(kV) 长度(m) 1.0 1.5 2.0 3.0 10 35、63(66) 110 220 6.9.6 绝缘臂下节的金属部分,在仰起回转过程中,对带电体的距离应按表6-1的规定值增加0.5m。工作中车体应良好接地。 6.10 保护间隙

6.10.1 保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于25mm。

6.10.2 圆弧形保护间隙的距离应按表6-11的规定进行整定。 表6-11 圆弧形保护间隙整定值 电压等级(kV) 220 330 2间隙距离(m) 0.7~0.8 1.O~1.1 6.10.3 使用保护间隙时,应遵守下列规定:

6.10.3.1 悬挂保护间隙前,应与调度联系停用重合闸。

6.10.3.2 悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地,再将保护间隙挂在导线上,并使其接触良好。拆除的程序与其相反。

6.10.3.3 保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上,悬挂后,应派专人看守,在有人、畜通过的地区,还应增设围栏。

6.10.3.4 装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服。

26

6.11 带电检测绝缘子

6.11.1 使用火花间隙检测器检测绝缘子时,应遵守下列规定: 6.11.1.1 检测前应对检测器进行检测,保证操作灵活,测量准确。 6.11.1.2 针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。

6.11.1.3 检测35kV及以上电压等级的绝缘子串时,当发现同一串中的零值绝缘子片数达到表6-12的规定时,应立即停止检测。

表6-12 一串中允许零值绝缘子片数 电压等级(kV) 绝缘子串片数 零值片数 35 3 1 63(66) 5 2 110 7 3 220 13 5 330 19 4 500 28 6 如绝缘子串的片数超过表6-12的规定时,零值绝缘子允许片数可相应增加。 6.11.1.4 应在干燥天气进行。 6.12 低压带电作业

6.12.1 低压带电作业应设专人监护。

6.12.2 使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路。工作时,应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

6.12.3 高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。在带电的低压配电装臵上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。

6.12.4 上杆前,应先分清相、零线,选好工作位臵。断开导线时,应先断开相线,后断开零线。搭接导线时,顺序应相反。

人体不得同时接触两根线头。 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 6.13.1 带电作业工具的保管:

6.13.1.1 带电作业工具应存放于通风良好,清洁干燥的专用工具房内。工具房门窗应密闭严实,地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制做。室内的相对湿度应保持在50%~70%。室内温度应略高于室外,且不宜低于O℃。

6.13.1.2 带电工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不得高于75%。通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。

6.13.1.3 带电作业工具房应配备:湿度计,温度计,抽湿机(数量以满足要求为准),辐射

27

电力安全工作规程 完整版

流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表6-7规定,且作业人员与断开点应保持4m以上的距离。表6-7使用消弧绳断、接空载线路的最大长度电压等级(kV)长度(km)503020103103563110220注线路长度包括分支在内,但不包括电缆线路。6.4.1.3在查明线路确无接地、绝缘
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8lrsz987nr3gyk618412
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享