好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

LNG操作手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4.1.3.1 开启出液罐自增压系统,将储罐增压至0.7~0.8MPa,开启出液罐BOG系统调压器旁通阀,将储罐泄压至0.35~0.38MPa,也可以开启手动放空管线阀门泄压(限量)。

4.1.3.2 确认卸车液相线阀门关闭,打开出液罐和进液罐底部进液阀,LNG开始倒罐,操作中注意两罐压力、液位变化。

4.1.3.3 倒罐完成后,关闭出液罐和进液罐底部进液阀,打开卸车液相线旁通阀及卸车气相放散线阀门,将LNG-101和BOG-101线导通泄压(经BOG泄压)。

4.1.3.4 泄压完成后关闭相应的阀门。

4.1.3.5 一般情况,储罐内应保持少量LNG(观察液位显示、罐保持冷态)。

4.2 LNG气化操作

4.2.1 LNG气化器操作

4.2.1.1 依次打开空温式气化器进液阀、LNG罐出液阀,导通LNG气化流程,储罐内LNG经LNG-203管线进入气化器E301a~E301b/E304a~E304b换热。

4.2.1.2 A路经气化器,天然气进入NG-301管线至主调压器;B路经气化器,天然气进入NG-303管线至主调压器。

4.2.1.3 A路调压至0.25~0.35MPa经计量、加药(加臭)后出站,B路经二次调压至8~12KPa、加臭后出站。

4.2.1.4 关闭LNG气化系统时应先关闭LNG罐出液阀,确认LNG-203管线无液体时关闭空温式加热气化器进出口阀。

第 11 页

4.2.1.5 气态天然气出站温度低于-10℃(可调整)时,可增加工艺管道及仪表流程图上已预留的水浴式电加热汽化器。 4.2.2 储罐自增压气化器操作

4.2.2.1 LNG储罐压力低于0.4MPa时,增压阀开启,LNG经储罐自增压气化器将LNG气化并返回至LNG储罐,给储罐增压,储罐压力高于0.6~0.7MPa时增压阀关闭。

4.2.2.2 注意观察储罐压力的变化(必要时手动操作泄压)。 4.2.3 BOG系统的操作

4.2.3.1 LNG储罐压力超过0.7~0.8MPa时,手动开启BOG加热器后端调压器,经气相管线进入管网。

4.2.3.2 也可打开BOG加热器后端调压器旁通阀,将BOG排出至NG-302线。

4.2.3.3 紧急情况,超压可以打开罐区的手动放空管线阀门,就地将BOG放空卸压(限量)。

4.2.3.4 NG-302管线上的放散型调压器调整气态NG压力至0.35~0.38MPa后进入总管出站。

4.2.3.5 装卸液、灌瓶、倒罐管线中余液可进入BOG系统,经BOG加热器E-302,调压、稳压后出站,防止管路中液态膨胀。

第 12 页

4.3 主要设备及辅助系统

4.3.1 调压器

4.3.1.1 BOG管线进入出站总管前设臵放散阀、627型调压器,放散阀出口压力0.6~0.7Mpa,调压器设定出口压力0.35~0.38MPa,工作温度-10℃~50℃。

4.3.1.2 设臵A路主调压器双路,入口P1=0.4~0.8MPa,出口P2=0.25~0.35MPa,Q=600Nm3/h;另设B路调压器双路,一次调压入口P1=0.4~0.8MPa,出口P1=0.1~0.12MPa,二次调压入口P1=0.1~0.12MP,出口P1=8~12KPa

4.3.1.3 调压器设定后无需经常调节,必要时做微量调整。 4.3.1.4 调压器组旁通开启,应监控操作。 4.3.2 气化器

4.3.2.1 储罐自带增压器二台,工作压力0.8MPa、Q=200Nm3/h·台。 4.3.2.2 BOG气化器E302一台(双路),工作压力0.8MPa,每路流量150m3/h。

4.3.2.3 LNG空温式气化器E301a、E301b,工作压力0.8MPa,Q=600Nm3/h;LNG空温式气化器E304a、E304b,工作压力0.8MPa,Q=800Nm3/h。 4.3.2.4 以上三条所列增压器、气化器均为空温式,无需动力。

4.3.2.5 预留一台水浴式电加热器位臵,工作压力0.8MPa,Q=600Nm3/h·台。 4.3.3 紧急切断阀

4.3.3.1 储罐进出液口均设臵紧急切断阀共四台。 4.3.3.2 动力气源采用氮气钢瓶。

第 13 页

4.3.3.3 开启工作压力0.3MPa~0.6MPa,由氮气调压器输出。 4.3.3.4 紧急切断阀关闭,动作时间小于10秒。 4.3.3.5 氮气管线设臵安全阀,开启压力0.84MPa。

4.3.3.6 紧急切断控制阀,值班室、卸车台,罐区多点设臵。 4.3.4 贮存、加臭、计量

4.3.4.1 LNG 100m3低温立式储罐二台V201(容积100m3)、V202(容积50m3)。

4.3.4.2 LNG加臭装臵一套Q=0~25ml/min,输出压力4.0MPa(与流量计联动)。

4.3.4.3 NG流量计组(含压力、温度补偿并可现场显示)一套Q=600~800Nm3/h,公称压力1.6MPa。

5 安全管理制度

5.1 LNG站操作人员值班制度

5.1.1 5.1.2 5.1.3 子。 5.1.4 施。 5.1.5 5.1.6 5.1.7

严格坚守岗位,按时换岗。

做好设备运转情况的记录工作。

必须经常对站进行巡回安全检查,及时发现处理各种事故苗有关突发事故及时处理。发现险情及时报警,并采取抢救措经常检查消防器材是否完好,做到安全第一。 值班期间严禁喝酒、吸烟。 保持站容站貌和设施完好。

第 14 页

5.2 站长岗位责任制

5.2.1在上级领导及有关部门的指导下,认真贯彻执行国家及有关部门颁布的法规、规定及条例。

5.2.2 全面负责站区设备运行及防火安全工作。 5.2.3 努力提高自己的专业水平和管理水平。

5.2.4 认真组织站内操作人员学习国家法规及专业知识。 5.2.5 做好每日报表的汇总工作。

5.2.6 遇到一般故障,应尽快排除并恢复供气,确保正常生产需要。 5.2.7 碰到紧急情况时应采取果断措施,保证生命与财产的安全。

5.3 操作人员岗位责任制

5.3.1认真学习国家及有关部门颁布的法规、规定及条例,努力提高自己的业务水平。

5.3.2 做到每小时巡回检查一次设备及工艺系统,并做好报表和记录。 5.3.3 认真做好液化气的卸液工作,认真填写记录表。 5.3.4 维护好运行设备及防火设备,为公司节约开支。 5.3.5 发生紧急事件时,应切断阀门并及时向站长汇报。 5.3.6 做好站区内的清洁卫生工作,禁止闲杂人员进入。

5.4 液化天然气站安全规程

5.4.1 非本站工作人员未经批准不得入内。

第 15 页

LNG操作手册

4.1.3.1开启出液罐自增压系统,将储罐增压至0.7~0.8MPa,开启出液罐BOG系统调压器旁通阀,将储罐泄压至0.35~0.38MPa,也可以开启手动放空管线阀门泄压(限量)。4.1.3.2确认卸车液相线阀门关闭,打开出液罐和进液罐底部进液阀,LNG开始倒罐,操作中注意两罐压力、液位变化。4.1.3.3倒罐完成后,关闭出液罐和进液罐底部进液阀
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8iap18arf2570pk9t1w9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享