29、【单选题】施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用( )线。( C ) A、红线 B、黑线 C、绿/黄双色 D、黄色
30、【单选题】施工现场特别潮湿场所在使用安全电压额定值时应选用( )。(A、48V B、36V C、24V D、12V
31、【单选题】我国工频交流电频率是( )HZ。( C ) A、30 B、40 C、50 D、60
) D
32、【单选题】漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的( )。( A ) A、保护电器 B、继电器 C、主令电器 D、低压配电器
33、【单选题】行灯的电源电压不得大于( )( C ) A、220V B、110V C、36V D、24V
34、【单选题】开关箱中设置刀型开关DK.断路器KK.漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其联系次序应依次是( )( A ) A、DK-KK-RCD B、DK-RCD-KK C、KK-RCD-DK D、RCD-KK-DK
35、【单选题】开关箱中的刀开关可用于不平繁操作控制电动机的最大容量是( )( B ) A、2.2KW B、3.0KW C、4.0KW D、5.5KW
36、【单选题】总配电箱中漏电保护器的额定漏电保护电流和额定漏电动作时间的选择要求是( )( D ) A、IΔ>30mATΔ=0.1s B、IΔ=30mATΔ>0.1s C、IΔ>30mATΔ>0.1s
D、IΔ>30mATΔ>0.1s,IΔ?TΔ不大与30mA?0.1s
37、【单选题】架空线路的同一横担上,L1(A)、L2(B)、L3(C)、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为( )。( B ) A、L1、L2、L3、N、PE B、L1、N、L2、L3、PE C、L1、L2、N、L3、PE
D、N、PE、L1、L2、L3
38、【单选题】链式配线适用于相距较近,且不太重要的小容量负荷场所,但链接独立负荷不宜超过( )个。( B ) A、2~3 B、3~4 C、4~5 D、5~6
39、【单选题】配电室内设值班室,该室边缘距配电柜的水平距离大于( )并采用屏障隔离。( B ) A、0.5m B、1m C、1.5m D、2m
40、【单选题】刀开关一般用于空载操作,也可用于控制不经常启动的容量小于3KW的异步电动机,当用于启动异步电动机时,其额定电流应不小于电动机额定电流的( )。( C ) A、1倍
B、2倍 C、3倍 D、4倍
41、【单选题】高大建筑机械设备上的接闪器长度应为( )。( B ) A、1—1.5m B、1—2m C、1.5—2m D、3m以上
42、【单选题】根据配电室的布署要求,配电柜侧面的维护通道宽度不小于( )。( B ) A、0.5m B、1m C、1.5m D、2m
43、【单选题】扑救电气设备火灾时,不能用什么灭火器?( )。( C ) A、四氯化碳灭火器