建筑电工(建筑特殊工种)模拟考试
1、【判断题】配电室位置的选择应做到周围环境灰尘少、潮气少、震动少、无腐蚀介质、无易燃易爆物、无积水。( √ )
2、【判断题】配电室建筑的耐火等级不低于二级,同时室内应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器。( × )
3、【判断题】限位开关主要用作机械运动位移限制的控制开关和安全联锁控制开关。( √ )
4、【判断题】熔断器熔体额定电流应不小于线路计算电流。( √ )
5、【判断题】配电装置进行定期检查、维修时,必须悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌。( √ )
6、【判断题】有人低压触电时,应该立即将他拉开。( × ) 7、【判断题】人体触电致死,是由于肝脏受到严重伤害。( × )
8、【判断题】低压设备或做耐压实验的周围栏上可以不用悬挂标示牌。( × ) 9、【判断题】为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( √ )
10、【判断题】对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。( √ )
11、【判断题】漏电保护器主要是对可能致命的触电事故进行保护,不能防止火灾事故的发生。( × )
12、【判断题】漏电保护器是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的保护电器。( √ )
13、【判断题】一个开关箱可以直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。( × )
14、【判断题】发生两相触电时,作用于人体上的电压等于相电压,触电后果往往很严重。( × )
15、【判断题】当人体直接碰触带电设备中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为单相触电。( √ )
16、【判断题】触电事故是由电流的能量造成的,触电是电流对人体的伤害。( √ ) 17、【判断题】钢筋机械的金属基座必须与PE线做可靠的电气连接。( √ ) 18、【判断题】混凝土机械电机的金属外壳或基座与PE线连接必须可靠,连接点不得少于2处。( √ )
19、【判断题】电功建筑机械带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于1MΩ。( × ) 20、【单选题】国际规定,电压( )伏以下不必考虑防止电击的危险。( C )
A、36伏 B、65伏 C、25伏
21、【单选题】潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为( )。( B ) A、15mA B、不大于15mA C、30mA D、不大于30mA
22、【单选题】电气设备的保护零线与工作零线分开设置的系统,即称为( )系统。( D ) A、TT B、TN-C C、TN D、TN-S
23、【单选题】PE线截面选择:当与相线材质相同时,应满足:相线截面≤16mm2时,PE线截面为( )。( C ) A、16mm2
B、相线截面的一半 C、与相线相同 D、4mm2
24、【单选题】电缆埋设深度和方法要求。直埋时,应开挖深度不小于( )断面为梯形的沟槽,敷设时应在电缆近邻上.下.左.右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后回填原土,并在地表面覆盖砖,混凝土板等硬质保护层。( C ) A、0.5m B、0.6m C、0.7m D、0.8m
25、【单选题】电杆的拉线宜采用镀锌钢丝,其截面不得小于3根直径( )钢丝,拉线与电杆的夹角应在30°~45°之间。( C ) A、2mm B、3mm C、4mm D、5mm
26、【单选题】漏电保护器在安装前,有条件的最好进行动作特性参数测试,安装投入使用后,在使用过程中应( )检验一次,以保证其始终能可靠运行。( C ) A、每周 B、半月 C、每个月 D、每季度
27、【单选题】施工现场临时用电系统的重复接地电阻不应大于( )。( B ) A、4Ω B、10Ω C、20Ω D、30Ω
28、【单选题】检查绝缘电阻,一般的漏电保护器需在进.出线端子间,各接线端子与外壳间,接线端子之间进行绝缘电阻测量,其绝缘电阻值应不低于( )。( C ) A、0.5MΩ B、1MΩ C、1.5MΩ D、2MΩ