附录E (规范性附录)

线型光纤感温火灾探测系统工程质量控制资料核查记录

线型纤感温火灾探测系统工程质量控制资料核查记录如表E.1所示。

表E.1 线型光纤感温火灾探测系统工程质量控制资料核查记录 工程名称 资料名称 分部工程名称 核查人 核查结果 施工单位 项目经理 监理单位 总监理工程师 序号 数量 1 系统竣工图 2 施工过程检查记录 3 调试记录 产品检验报告、合格证及相关资料 4 结 论 施工单位负责人:(签章) 年 月 日 监理工程师:(签章) 年 月 日 建设单位项目负责人:(签章) 年 月 日 附录F (规范性附录)

线型光纤感温火灾探测系统工程验收记录

线型光纤感温火灾探测系统工程验收记录如表F.1所示。

表F.1 线型感温光纤火灾探测系统工程验收记录 工程名称 验收项目名称 分部工程名称 验收内容记录 验收评定结果 施工单位 项目经理 监理单位 序号 总监理工程师 条款 年 月 日 施工单位:(单位印章) 验 收 单 位 设计单位:(单位印章) 项目经理:(签章) 监理单位:(单位印章) 总监理工程师:(签章) 年 月 日 项目负责人:(签章) 年 月 日 建设单位项目负责人:(签章) 年 月 日 建设单位:(单位印章) 注:分部工程质量验收由建设单位项目负责人组织施工单位项目经理、总监理工程师和设计单位项目负责人等进行。 附录G (资料性附录) 日常维护检查记录

日常维护检查记录如表G.1所示。

表G.1 日常维护检查记录 使用单位 处理结果 检查人员 维护检查执行的规范名称级编号 检查类别(日检、季检、年检) 检查日期 检查类别项目 检查结论 附录H

(资料性附录)

用词说明

H.1 执行本规范条文时,对规范内容要求严格程度的用词作如下规定,以便执行时区别对待。

H.1.1 表示很严格,非这样做不可的用词:

a)正面词采用“必须”; b)反面词采用“严禁”。

H.1.2 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

a)正面词采用“应”;

b)反面词采用“不应”或“不得”。

H.1.3 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

a)正面词采用“宜”; b)反面词采用“不宜”;

c)表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。 H.2 条文中规定应按指定的标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

附录I

(资料性附录)

条文说明

I.1 本文提出了制定本规范的目的和意义,即为了合理地设计线型光纤感温火灾探测系统,保证其施工质量,使之有效地保护人身和财产的安全。线型光纤感温火灾探测器是国际上近年来出现的新型感温火灾探测器,是缆式线型感温火灾探测器的一种。它采用感温光纤作为温度探测原件,通过对感温光纤注入激光脉冲,利用光纤的光时域反射原理以及背向拉曼散射原理,实时获取沿感温光纤的温度和位置信息,实现温度探测和火灾报警功能。线型光纤感温火灾探测器具有以下突出的优点:

a)能对感温光纤上的温度报警的位置给予确认,可指示出报警温度的长度标示等定位信息,报警定位精度高;

b)能根据探测区域的现场环境情况设置温度报警值,而且在同一系统中还可以针对不同的探测区域,结合其环境特点设置不同的温度报警值;

c)可实现沿温度场的实时、在线监测,实时显示测量范围内各点的温度变化; d)集传感与传输于一体,可实现远距离测量,系统简单;

e)可以设置温度的预警值、火灾报警值、实现多级、早期报警;

f)具有抗干扰能力强、耐腐蚀、耐高温等特性,适用于高温、强腐蚀性,强电磁场干扰等复杂环境。

I.2 1.2条规定了本规范的适用范围。在新建、改建和扩建的工业和民用建筑、公路、铁路、地铁隧道、电缆隧道等场所中设置线型光纤感温火灾探测系统时,其设计、施工和验收应执行本规范。

I.3 (3.1~3.10)条定义了9个术语,在本规范中给出了其定义。线型光纤感温火灾探测器是指应用感温光纤,进行感温光纤所处空间温度场传感和信号传输的用于火灾探测目的的消防设备。就光纤传感器的类型来分,属传感型探测器。也就是感温光纤本身既是传感器又是信号传输通道。就火灾探测器形式来讲属于缆式线型。 ℃,但是在一些特殊的环境温度场所,如在特别高温的设备表面敷设,可选择适用温度范围为(190~460)℃的感温光纤。还有一些场所,对感温光纤的弯曲度、腐蚀性等有相应的要求,选用的设备应和环境相适应。

a)线型光纤感温火灾探测主机;

b)感温光纤技其连接盒、光纤的接续模块; c)显示器:

d)其它必要的消防控制设备等。

I.25.1 和显示器传输距离较近,应采用同轴电缆或RS232的传输方式;

I.25.2 和显示器长距离传输或需避免强电磁场干扰的传输,宜采用传输光调制信号的光缆传输方式。当有防雷要求时,应采用无金属护套的光缆。 I.25.3 和火灾报警控制器采用BV导线连接。

I.27 (5.1~5.2)条规定了线型光纤感温火灾探测系统安装施工前所应具备的技术资料和技术要求。施工图设计文件是系统施工的技术依据。线型光纤感温火灾探测系统主要组件的使用、维护说明书是设备制造厂根据其产品的特点和规格型号、技术性能参数编制的供设计、安装和维护人员使用的技术说明与要求,主要包括产品的结构、技术参数、安装、维护方法等要求。这些资料不仅可以帮助设计单位正确选型,也便于施工单位正确安装设备。产品的检验报告与合格证是保证该系统所用设备与材料质量符合要求的可靠技术证明文件。因此产品出厂合格证和市场准入制度要求的有效证明文件应符合规定。

I.28 5.3条规定了线型光纤感温火灾探测系统的施工安装,应按批准的施工图设计文件和有关技术文件进行,当施工人员发现存在问题时,应及时向建设单位和设计单位反映,经有关单位审查同意后方可变更设计。