好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护复习题 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. .. . ..

练习题

一、简答、分析题

1、继电保护的基本任务是什么?

2、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护?

3、在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定?

4、功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 5、下列电流保护的基本原理、使用网络并阐述其优缺点: 6、方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除?

7、 三段式电流保护各段的保护范围如何? 哪些作主保护?哪些作后备保护? 8、单相接地时零序分量特点有哪些?

9、中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征?

10、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为3.5?30?要使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,

0则整定阻抗最大不能超过多少?(设?sen?75)

011、什么是保护安装处的负荷阻抗、短路阻抗、系统等值阻抗? 12、距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。

13、什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗?以方向阻抗继电器为例来说明三者的区别。 14、当纵联差动保护应用于线路、变压器、母线时各有什么特殊问题?这些问题可用什么方法加以解决? 15、什么是纵联电流相位保护的闭锁角?那些因素决定闭锁角的大小? 16、纵联保护依据的最基本原理是什么?

17、纵联保护与阶段式保护的根本差别是什么?

18、高频闭锁方向保护动作跳闸的条件是什么?如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响?

19、画出线路纵联差动的原理图,并试述其工作原理。 20、线路纵差保护有哪些优缺点?

21、闭锁式方向纵联保护动作于跳闸的条件是什么?若通道破坏,、外部故障时保护能否正确动作? 22、高频闭锁方向保护的原理框图如下。

(1)分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动作过程; (2)说明原理框图中各元件的功能与作用;

(3)如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响?

23、在高频保护中,高频信号的作用分哪三种? 试分述各种信号的作用。

24、变压器纵差动保护中消除励磁涌流影响的措施有哪些?它们分别利用了励磁涌流的那些特点? 25、变压器差动保护的差动回路中形成不平衡电流的因素有哪些? 26、大型变压器的主要故障有哪些?通常装设的保护有哪些? 27、对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 28、变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护? 29、变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么?

30、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保护? 31、为什么要采用重合闸?经济效果有哪些?

32、什么是自动重合闸?为什么要使用自动重合闸?使用自动重合闸对一次系统运行有何不利影响?

二、填空题:

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的 两种极端运行方式。

.s.. .. . ..

. .. . ..

2、继电保护的可靠性是指保护装置应该动作时,它不应 ;而不应该动作时,它不应 。 3、继电保护装置一般由 元件、 元件、 元件三部分组成。

4、电力系统发生故障时,继电保护装置应 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。

5、电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是 。

6、继电保护的可靠性包括 和 ,是对继电保护性能的最根本要求。

7、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足 、 、 、 四个基本要求。 8、电力系统发生相间短路时, 大幅度下降, 明显增大。

9、中性点不接地系统,构成接地保护常见方式有: 、 、 。 10、对功率方向继电器接线方式的要求之一是正向发生任何类型的相间短路都能 。 11、系统在最大运行方式下三相短路时,电流保护I段的保护范围 。

12、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度 。 13、电流继电器的 电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 14、方向元件反应的功率方向规定为短路功率由 流向 。 15、功率方向继电器的内角??30?,其动作范围 ?argUJ? 。 IJ16、断路器失灵保护属于 后备保护。

17、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。

18、反应电流增大而动作的保护称为 。

19、电流继电器的 和 的比值成为反馈系数。

20、按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流 ,动作时间 。 21、过电流继电器的启动电流大于返回电流,其返回系数 。 22、后备保护包括 和 。

23、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能 ;电压互感器二次侧不能 。 24、三段式电流保护中, 段灵敏度最高, 段灵敏度最低。

25、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由 和 组成。 26、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_ 。

27、中性点不接地电网单相接地短路时,故障线路保护安装处通过的零序电流为该电网所有 的零序 电容电流之和。

28、零序过电流保护的动作电流应躲过下一条线路首端发生三相短路时由零序电流过滤器输出的最大 。 29、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为 。 30、限时电流速断保护的保护范围要求达到 。 31、三段式电流保护中,主保护由 段构成,其中灵敏性最高的是 段。 32、感应式功率方向继电器的最大灵敏角φsen=-α,α为继电器的 。

33、中性点直接接地系统发生短路故障后,故障点的故障分量电压最大, 的故障分量为0。 34、精确工作电流Ijg.min就是指?J =?lm时,使继电器动作阻抗 时所对应的最小测量电流。 35、距离保护是反应故障点到保护安装处的 而动作的。

36、全阻抗继电器的动作特性圆的圆心正好落在复平面的 。

37、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 38、全阻抗继电器的缺点是 。

39、在整定距离Ⅱ段的整定阻抗时,分支系数应取 。

40、阻抗继电器通常采用 接线方式,该接线方式的优点是测量阻抗Zm?ZlLk,与(故障类型 )无关,且基本不随运行方式变化。

41、三段距离保护的原理框图由 、 、 三部分组成。 42、阻抗继电器的0°接线是指加入继电器的 。

.s.. .. . ..

. .. . ..

43、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗 ,保护范围 ,可能造成保护的 。 44、纵联保护的通道可分为以下类型: 、 、 、 。

45、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。

46、微波保护的通道与输电线路没有 直接联系,因此,输电线路故障时, 影响微波通道的运行。 47、高频通道的构成包括: 、 、 、高频收发信机、高频电缆、输电线路。

48、按照高频载波通道传送的信号在纵联保护中所起不同作用,将电力线载波信号分为 、 和 。 49、瓦斯保护的测量元件是 继电器, 当其上触点闭合时发出 信号, 当下触闭合时发出 信号, 并作用于跳闸。

50、反应变压器绕组或引出线相间短路的保护是 。

51、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和 。 52、复合电压起动就是 电压和 电压共同起动。 53、Y,d11接线变压器进行相位补偿的方法,是将变压器星形侧的LH接成 , 变压器?侧的LH接成 。 54、变压器瓦斯保护反应油箱内部所产生的气体或油流而动作,其中 动作于信号, 动作于跳开变压器各电源侧的断路器。

55、低电压起动过电流保护和复合电压起动过电流保护中,引入低电压起动和复合电压起动元件是为了提高过电流保护的 ,此时过电流保护的定值不需要考虑 。

56、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 57、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 , , 。 58、当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时,可能出现很大的励磁电流,称其为 。 59、变压器瓦斯保护的作用是反应变压器 的各种短路故障及 。 60、变压器保护分 和 保护两种。

61、变压器的常见电气故障分为油箱内和油箱外的各种短路故障。油箱内的短路故障包括: 、 及 等;油箱外的故障有套管和引出线的相间及接地短路。

62、对励磁涌流进行试验和波形分析证明,励磁涌流有下列特点: 含有的 幅值很大,常使励磁涌流偏于时间轴的一侧; 含有大量的高次谐波,尤其是 可到15%以上;波形间有明显的 。

63、自动重合闸装置种类很多,按所应用线路,可分为单侧电源和双侧电源的重合闸,按与断路器的配合可分为 、 和 ,按动作次数可分为一次和二次重合闸。

64、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开 ,经一定时间延时后重合 ,若不成功再跳开 。

65、 装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。 66、发电机失磁故障是指发电机的 。 67、微机保护装置的功能特性主要是由 决定的。

68、微机保护的基本算法是计算被测电气量的大小和 的方法。

69、输入到微机保护装置中的电流互感器二次电流信号,可通过 或电流变换器变换为满足模数转换器输入范围要求的电压信号。

三、选择题:

1. 电力系统短路时最严重的后果是( )。

A.电孤使故障设备损坏 B.使用户的正常工作遭到破坏 C.破坏电力系统运行稳定性 D. 损坏设备绝缘 2. 当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置( )的体现。 A. 快速性; B.选择性; C.可靠性; D.灵敏性。

3. 为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有( )。 A.选择性 B.可靠性 C.快速性 D.灵敏性

4. 系统发生不正常运行状态时,继电保护装置的基本任务是( )

.s.. .. . ..

. .. . ..

A.切除所有元件 B.切电源 C.切负荷 D.给出信号 5. 我国继电保护技术发展先后经历了五个阶段,其发展顺序依次是( )。 A.机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型; B.机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型; C.机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。 D.以上都不对

6、相间短路电流速断保护的保护范围,在( )情况下最大。 A. 最大运行方式下两相短路 B. 最大运行方式下三相短路 C. 最小运行方式下两相短路 D. 最小运行方式下三相短路 7、电磁型电流继电器返回系数Kh为( )

A.Kh=Idz/Ih B.Kh= Ih/Idz C.Kh= Udz/Uh D.Kh=Uh/Udz 8.反应电流增大而动作的保护称为( )

A.低电压保护 B.过电流保护 C.过电压保护 D.纵差保护 9.消除功率方向继电器死区的方法是( )

A.采用记忆回路 B.引入非故障相电压 C.采用电流电压联锁 D.加入延时 10、相间短路电流速断保护的保护范围,在( )情况下最小。 A. 最大运行方式下两相短路 B. 最大运行方式下三相短路 C. 最小运行方式下两相短路 D. 最小运行方式下三相短路

11.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ) A. 可靠 B. 不可靠 C. 灵敏 D. 不灵敏

12.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。

A. 选择性 B. 速动性 C. 灵敏性 D. 可靠性 13.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) A. 最大运行方式 B. 最小运行方式 C. 正常运行方式 D. 事故运行方式

14.按90度接线的功率方向继电器,若IJ=-Ic,则UJ应为( ) A. UAB B. -UAB C. UB D. UC

15.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 A. 速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 D. 可靠性

16.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需( )。 A. 投入运行 B. 有选择性的投入运行 C. 有选择性的退出运行 D. 退出运行 17.电磁型电流继电器的动作条件是( )

A. Me≥Mf B. Me≤Mf C. Me≥Mf+Ms D. Me≥0

18.在中性点非直接接地系统中,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用( ) A. 三相星接线 B. 两相星接线 C. 0°接线方式 D. 90°接线方式 19.限时电流速断保护的灵敏系数要求( ) A.大于2 B.大于1.3-1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 20. 零序分量滤过器的作用是( )。

A.获取零序分量 B.消除零序分量 C.获取正、负序分量 D.消除正、负序分量

?? ( )。 21.采用90°接线方式的功率方向继电器,Ik?Ia,UkA.Ua B.Ub C.Uab D. Ubc 22.继电器按其结构形式分类,目前主要有( )。

.s.. .. . ..

. .. . ..

A.测量继电器和辅助继电器 B.电流型和电压型继电器 C.电磁型、感应型、微机型 D. 以上都不对 23.考虑三段式电流保护中,保护范围最小的是( )。

A.瞬时电流速断保护 B.限时电流速断保护 C.定时限过电流保护 D.以上都不对

24. 中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电容电流小于电感电流,此时的补偿方式为( )。 A.全补偿 B.过补偿 C.欠补偿 D. 无补偿 25. 定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。

A.提高保护的灵敏性 B.外部故障切除后保护可靠返回 C.解决选择性 D. 解决快速性 26.过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个( )而组成的装置。 A.负荷电压元件; B.复合电流继电器; C.方向元件; D.复合电压元件。 27.中性点直接接地系统,最常见的短路故障是( )。

A.金属性两相短路 B.三相短路 C.两相接地短路 D. 单相接地短路 28. 相间短路电流速断保护的保护范围,在( )情况下最大。 A.最小运行方式下三相短路 B.最小运行方式下两相短路 C.最大运行方式下三相短路 D. 最大运行方式下两相短路

29. 相间短路保护瞬时电流速断保护不能保护本线路全长,这是因为( )。 A.为了区别本线路末端或相邻元件出口处短路,只好缩小保护范围 B.为了保证I段有足够的灵敏度

C.保护装置的固有缺陷,无法将定值调整到线路全长的整定值 D. 以上都不是

30. 定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保证 ( ) A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性

31.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的,调节方法是( ) A.改变电抗变压器原边匝数 B.改变电抗变压器副边匝数

C.改变电压变换器原边匝数 D.改变电抗变压器副边线圈中的电阻大小

32.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。

A. 拒动 B. 误动 C. 正向故障拒动或反向故障误动 D. 损坏

33.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 A. 速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 D. 可靠性 34.相间短路的阻抗继电器采用0°接线。例如IJ=IB-IA时,UJ= ( )。 A. UB B. UB-UA C. UA-UB D. UA 35. 正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器

36. 在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( ) A.0°接线 B.90°接线

?、3I? D.U??K3I?零序补偿电流的接线方式 ?、IC.3U00A0A37.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( ) A.选择性 B.可靠性 C.灵敏性 D.速动性

38.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的( ) A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性

39.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器( ) A.灵敏度高 B.灵敏度低 C.灵敏度一样 D.保护范围小

.s.. .. . ..

继电保护复习题 - 图文

......练习题一、简答、分析题1、继电保护的基本任务是什么?2、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护?3、在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定?
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
851qn2sxtf553973044s2xc786b4hd00yyl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享