好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

山西省安装预算定额说明及计算规则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

六、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的油罐,已摊入油过滤定额中。 七、本章定额不包括下列工作内容:

1.变压器干燥棚的搭拆工作,若发生时按实计算。

2.变压器铁梯及母线铁构件的制作、安装,执行本册相应定额。 3.瓦斯继电器的检查及试验已列入变压器系统调整试验定额内。 4.端子箱、控制箱的制作、安装,另执行本册相应定额。 5.二次喷漆发生时按本册相应定额执行。

工程量计算规则

一、变压器安装,按不同容量以“台”为计量单位。

二、干式变压器如果带有保护罩时,其定额人工和机械乘以系数1.2。

三、变压器通过试验,判定绝缘受潮时才需进行干燥,只有需要干燥的变压器才能计取此项费用,以“台”为计量单位。

四、消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥定额执行,以“台”为计量单位。

五、变压器油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其具体计算方法如下:

1.变压器安装定额未包括绝缘油的过滤,需要过滤时,可按制造厂提供的油量计算。 2.油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量计算。 计算公式:

油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)

第二章 配电装置

一、设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑。

二、本章设备安装定额不包括下列工作内容,另执行本册相应定额: 1.端子箱安装。 2.设备支架制作安装。 3.绝缘油过滤。

4.基础槽(角)钢制作安装。

三、设备安装所需的地脚螺栓按土建预埋考虑,不包括二次灌浆。

四、互感器安装定额是按单相考虑的,不包括抽芯及绝缘油过滤,特殊情况另作计算。 五、电抗器安装定额是按三相叠放、三相平放和二叠一平的安装方式综合考虑的。干式电抗器安装定额适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器的安装。 六、高压成套配电柜安装定额不分容量大小,也不包括母线配制及设备干燥。

七、组合型成套箱式变电站是指10kV以下的箱式变电站,低压箱式配电室,执行第五章相应项目。

工程量计算规则

一、断路器、电流互感器、电压互感器、油浸电抗器、电力电容器及电容器柜的安装以“台(个)”为计量单位。

二、隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、干式电抗器的安装以“组”为计量单位,每组按三相计算。

三、交流滤波装置的安装以“台”为计量单位。每套滤波装置包括三台组架安装,不包括设备本身及铜母线的安装,其工程量应按本册相应定额另行计算。

四、高压设备安装定额内均不包括绝缘台的安装,其工程量应按施工图设计执行相应定额。设备安装用的地脚螺栓按土建预埋考虑,不包括二次灌浆。

五、高压成套配电柜和箱式变电站的安装以“台”为计量单位,均未包括基础槽钢、母线及引下线的配置安装。

六、配电设备安装的支架、抱箍及延长轴、轴套、间隔板等,按施工图设计的需要量计算,执行第五章一般铁构件制作安装定额或按照成品价计算。

七、绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑;电气设备以外的加压设备和附属管道的安装应按相应定额另行计算。

八、配电设备的端子板外部接线,按本册第五章相应项目另行计算。

第三章 母线、绝缘子

说 明

一、本章定额不包括支架、铁构件的制作、安装,发生时执行本册相应定额。

二、软母线、带形母线、槽型母线的安装不包括母线、金具、绝缘子等主材,可按设计数量加损耗计算。

三、组合软导线安装不包括两端铁构件制作、安装和支持瓷瓶、带形母线的安装,发生时应执行本册相应定额。其跨距是按标准跨距综合考虑的。

四、软母线安装是按单串绝缘子考虑的,如设计为双串绝缘子,定额人工乘以系数1.08。 五、软母线的引下线、跳线、设备连线均按导线截面分别执行定额,不区分引下线、跳线和设备连线。

六、带形钢母线安装执行同规格的铜母线安装项目。

七、带形母线伸缩节头和铜过渡板均按成品考虑,定额只考虑安装。

八、高压共箱母线和低压封闭式插接母线槽按成品考虑,定额仅包括安装。封闭式插接母线槽在竖井内安装时,人工和机械乘以系数2.0。

工程量计算规则

一、悬垂绝缘子串安装,指垂直或V型安装的提挂导线、跳线、引下线、设备连接线或设备等所用的绝缘子串安装,按单、双串分别以“串”为计量单位。耐张绝缘子串的安装,已包括在软母线安装定额内。

二、支持绝缘子安装分别按安装在户内、户外、单孔、双孔、四孔固定,以“个”为计量单位。

三、穿墙套管安装不分水平、垂直安装,均以“个”为计量单位。

四、软母线安装,指直接由耐张绝缘子串悬挂部分,按软母线截面大小分别以“跨/三相”为计量单位。设计跨距不同时,不得调整。导线、绝缘子、线夹、弛度调节金具等均按施工图设计用量加定额规定的损耗率计算。

五、软母线引下线,指由T形线夹或并沟线夹从软母线引向设备的连接线,以“组”为计量单位,每三相为一组;软母线以终端耐涨线夹引下(不经T形线夹或并沟线夹引下)与设备连接的部分均执行引下线定额。

六、两跨软母线间的跳引线安装,以“组”为计量单位,每三相为一组。两端的耐涨线夹是

螺栓式或压接式,均执行软母线跳线定额。

七、设备连接线安装,指两设备间的连接部分。引下线、跳线、设备连接线,应分别按导线截面、三相为一组计算工程量。

八、组合软母线安装,按三相为一组计算。跨距(包括水平悬挂部分和两端引下部分之和)以45m以内考虑。导线、绝缘子、线夹金具按施工图设计用量加定额规定的损耗率计算。 九、软母线安装预留长度可参照下表计算。

软母线安装预留长度 单位:m/根

项目 预留长度 耐涨 2.5 跳线 0.8 引下线、设备连接线 0.6 十、带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以“m/单相”为计量单位。母线和固定母线的金具均按设计量加损耗率计算。 十一、母线伸缩接头及铜过渡板安装均以“个”为计量单位。

十二、槽型母线以“m/单相”为计量单位。槽型母线与设备连接分别以连接不同的设备以“台”为计量单位。槽型母线及固定槽型母线的金具按设计用量加损耗率计算。壳的大小尺寸以“m”为计量单位,长度按设计共箱母线的轴线长度计算。

十三、低压(指380V以下)封闭式插接母线槽安装分别按导体的额定电流大小以“m”为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算,分线箱以“台”为计量单位,分别以电流大小按设计数量计算。

十四、重型母线安装包括铜母线、铝母线,分别按截面大小以母线的成品重量以“t”为计量单位。

十五、重型铝母线接触面加工指铸造件需加工接触面时,可以按其接触面大小,分别以“片/单相”为计量单位。

十六、硬母线配置安装预留长度可参照下表计算。

硬母线配置安装预留长度 单位:m/根

序号 1 2 3 4 5 项 目 带型、槽型母线终端 带型、槽型母线与分支线连接 带型母线与设备连接 多片重型母线与设备连接 槽型母线与设备连接 预留长度 0.3 0.5 0.5 1.0 0.5 说 明 从最后一个支持点算起 分支线预留 从设备端子接口算起 从设备端子接口算起 从设备端子接口算起

十七、带型母线、槽型母线安装均不包括支持瓷瓶安装和钢构件配置安装,其工程量应分别按设计成品数量执行本册相应定额。

第四章 蓄电池

说 明

一、本章定额适用于220V以下各种容量的碱性和酸性固定型蓄电池及其防震支架安装、蓄电池充放电。

二、蓄电池防震支架按随设备供货考虑,安装按地坪打眼装膨胀螺栓固定。 三、蓄电池电极连接条、紧固螺栓、绝缘垫均按设备带有考虑。

四、本章定额不包括蓄电池抽头连接用电缆及电缆保护管的安装,发生时应执行本册相应项目。

五、碱性蓄电池补充电解液由厂家随设备供货。铅酸蓄电池的电解液已包括在定额内,不另行计算。

六、蓄电池充放电电量已计入定额,酸性、碱性电池均按其电压和容量执行相应项目。

工程量计算规则

一、铅酸蓄电池和碱性蓄电池安装,分别按容量大小以单体蓄电池“个”为计量单位,按施工图设计的数量计算工程量。定额内已包括了电解液的材料消耗,执行时不作调整。 二、免维护蓄电池安装以“组件”为计量单位,其具体计算如下例:

某项工程设计一组蓄电池为200V/500A·h,由12V的组件18个组成,那么就应该选用12V/500A·h的定额18组件。

三、蓄电池充放电按不同容量以“组”为计量单位

第五章 控制设备及低压电器

山西省安装预算定额说明及计算规则

六、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的油罐,已摊入油过滤定额中。七、本章定额不包括下列工作内容:1.变压器干燥棚的搭拆工作,若发生时按实计算。2.变压器铁梯及母线铁构件的制作、安装,执行本册相应定额。3.瓦斯继电器的检查及试验已列入变压器系统调整试验定额内。4.端子箱、控制箱的制作、安装