一、第二册《电气设备安装工程》(以下简称本定额)适用于工业与民用新建、扩建工程中10kV以下变配电设备及线路安装工程、车间动力电气设备及电气照明器具、市政道桥照明器具、防雷及接地装置、配管配线、电气调整试验等的安装工程。 二、本定额主要依据的标准、规范有:

1.《电气装置安装丁程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90。

2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90。 3.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90。 4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91。 5.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92。 6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92。 7.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92。

8.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92。 9.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92。

10.《电气装置安装工程35kV及以F架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92。 11.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96。 12.《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96。

13.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96。 14.《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96。 15.《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96。 16.《电力建设安全工作规程》GL-5009.1-92。 17.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92。

18.《工业企业照明设计标准》GB50034-92。 19.《电力建设质量等级评定标准》。

20.《全国统一施工机械台班费用定额》(1998年)。

21.《全国统一安装工程施工仪器仪表台班费用定额》GFD-201-1999。 22.《全国统一安装工程基础定额》。 23.《建设工程劳动定额》(2008年)。

三、本定额是以量价合一的形式表现人工、材料、机械台班消耗量,在执行过程中对价格实行动态管理的计价定额,省工程建设标准定额站负责人工、机械台班单价的动态管理,各市建经站(或标定站)负责材料价格的动态管理。

四、本定额适用于清单计价和定额计价。是编制施工图预算、进行工程拨款、竣工结算、考核工程成本、编制企业定额的重要参考;是招标工程编制标底(或招标控制价),施工企业进行投标报价的基础;是选择经济合理的建筑设计方案的依据;也是编制安装工程概算及投资估算指标的依据。 五、本定额是按下列正常的施工条件编制的:

1.设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。

2.安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。

3.安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等符合安装要求。 4.水、电供应能满足安装施工的正常使用。 5.正常的气候、地理条件和施工环境。 六、人工工日消耗量及单价的确定:

1.定额人工不分工种和技术等级,以综合工日表示,内容包括基本用工、起运距用工、人工幅度差。

2.人工单价是根据建设部、财政部建标【2003】206号文件规定的人工费组成并结合我省劳动力市场因素综合确定的。

七、材料消耗量及价格的确定:

1.定额中材料消耗量包括直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料、零星材料,并计入相应损耗。包括从工地仓库、现场集中堆放点或现场加工点到操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、现场堆放损耗。

2.定额内未注明单价的材料,均列为主要材料,定额中不包括其价格,应根据定额所列的耗用量,按照定额取定的单价计算,如发生材料差价时,以各市公布的各时期指导价进行调整。

3.定额中材料单价是按照2011年《太原地区建设工程材料预算价格》为依据,结合全省情况综合取定的。

八、施工机械台班消耗量及单价的确定:

1.施工机械台班按照《全国统一安装工程预算定额》消耗量编制。

2.施工机械台班单价是根据2001年国家颁发的《全国统一施工机械台班费用编制规则》结合我省机械情况确定的。

九、本定额的工作内容除各章节已说明的工序外,还包括:施工准备,设备器材工器具的场内搬运,开箱检查,安装,调整试验,收尾,清理,配合质量检验,工种间交叉配合,临时移动水、电源的停歇时问。

十、本定额不包括以下内容:

1.10kV以上及专业专用项目的电气设备安装。

2.电气设备(如电动机等)配合机械设备进行单体试运转和联合试运转工作。 十一、关于下列各项费用:

1.脚手架搭拆费(10kV以下架空线路除外)可参照人工费的3%计算,其中人工工资占25%(包括地下室部分)。

2.工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,可参照超高部分人工费的15%计算。

3.高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)可参照下表计算:

9层以下 12层以下 15层以下 18层以下 21层以下 24层以下 27层以下 30层以下 33层以下 层数 (30 m) (40 m) (50 m) (60 m) (70 m) (80 m) (90 m) (100 m) (110 m) 按人工费% 其中 人工费占%

2 4 6 8 10 13 15 17 20 11 21 30 37 41 45 49 52 54

36层以下 39层以下 42层以下 45层以下 48层以下 51层以下 54层以下 57层以下 60层以下 层数 (120 m) (130 m) (140 m) (150 m) (160 m) (170 m) (180 m) (190 m) (200 m) 按人工费% 其中 人工费占% 22 26 31 35 40 46 53 61 70 56 60 64 69 73 77 81 85 89 4.安装与生产同时进行时,可参照安装工程总人工费增加5%。

5.在有害人身健康的环境(包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境)中施工时,可参照安装工程总人工费增加5%。 十二、水平和垂直运输:

1.设备:包括自安装现场指定堆放点运至安装地点的水平和垂直运输。

2.材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放点运至安装地点的水平和垂直运输。

3.垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。 十三、定额工作内容中已包括了主要的施工工序,次要工序虽未说明,均已考虑在定额内。 十四、本定额中注有“XX以内”或“XX以下”者,均包括XX本身,“XX以外”或“XX以上”者,则不包括XX本身。

十五、本定额的解释权属于省工程建设标准定额站

第一章 变压器

说 明

一、油浸电力变压器安装定额同样适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器及并联电抗器的安装。 二、变压器的器身检查:4000kVA以下是按吊芯检查考虑,4000kVA以上是按吊钟罩考虑,如果4000kVA以上的变压器需吊芯检查时,定额机械乘以系数2.0。

三、干式变压器如果带有保护外罩时,人工和机械乘以系数1.2。

四、整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥,执行同容量变压器干燥定额。

五、变压器油是按设备带来考虑的,施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗应另行计算。