好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防火门控制器规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

GB XXXX-200X

保持常闭防火门的关闭状态,并能将其状态信息反馈至防火门控制器的电动装置(以下称闭门器)。 4.5

防火门的故障状态

释放器处于非正常打开的状态或闭门器处于非正常关闭的状态。 5 一般要求 5.1 总则

控制器及其组件应满足本标准5.2条整机性能、5.3条主要部(器)件性能及试验、标志、使用说明书中的各项要求,否则不能声称其符合本标准。 5.2 整机性能 5.2.1 一般要求

5.2.1.1 控制器主电源应采用220V,50Hz交流电源,电源线输入端应设接线端子。 5.2.1.2控制器应设有保护接地端子。

5.2.1.3控制器若能为其连接的释放器和门磁开关供电,工作电压应采用直流24V。 5.2.1.4 控制器应具有中文功能标注和信息显示。 5.2.2 基本功能 5.2.2.1 控制器

5.2.2.1.1 控制器应能显示与其连接的闭门器和释放器的开、闭或故障状态,并应有专用状态指示灯。

5.2.2.1.2 控制器应能直接控制与其连接的每个释放器的工作状态,并设启动总指示灯,只要启动信号发出,该指示灯应点亮。

5.2.2.1.3 控制器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,并在30s内向释放器发出启动信号,点亮启动总指示灯,执行释放动作,接收释放器反馈信号。

5.2.2.1.4控制器在发出启动信号后10s内未收到要求的反馈信号,应使启动光信号闪亮,并显示相应的释放器的部位,保持至控制器收到反馈信号。

5.2.2.1.5 防火门处于故障状态时,控制器应发出声光报警信号,声信号的声压级(正前方1m处)应在65dB~85dB之间,故障声信号每分钟至少提示一次,每次持续时间应在1s~3s之间。 5.2.2.2 释放器

5.2.2.2.1 释放器在正常工作状态下应能使常开防火门保持常开状态。 5.2.2.2.2 释放器接收控制器发出的启动信号后应能使常开防火门自动关闭,并能使双开防火门按照左右顺序自动关闭;关闭后将反馈信号发送至控制器。 5.2.2.2.3 释放器在额定工作电压不小于90%的条件下,吸和力不应小于200N。 5.2.2.3 门磁开关

门磁开关应能将防火门开启、关闭的信息反馈至控制器,其性能应符合产品生产企业的要求。

2

GB XXXX-200X

5.2.3 故障报警功能

5.2.3.1 控制器应设专用故障总指示灯,无论控制器处于何种状态,只要有故障信号存在,该故障总指示灯应点亮。

5.2.3.2 当控制器发生下述故障时,控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。

a)控制器的主电源掉电;

b)控制器与释放器、门磁开关间连接线断路、短路; c)备用电源与充电器之间的连接线断路、短路; d)备用电源故障。 5.2.4 自检功能

控制器应能对音响部件及其状态指示灯、显示器进行功能检查。控制器执行自检时,应不造成与其相连的外部设备动作。 5.2.5 电源功能

5.2.5.1控制器应配有备用电源,并满足下述要求:

1)备用电源宜采用密封、免维护充电电池;

2)电池容量应保证控制器在下述情况下正常可靠工作1h; a) 控制器处于通电工作状态;

b) 提供防火门开启以及关闭所需的电源。

3)有防止电池过充电、过放电的功能;在不超过生产厂规定的电池极限放电情况下,应能在24h内对电池进行充电并使其恢复到正常状态。

5.2.5.2 控制器应有主、备电源转换功能;主、备电源的工作状态应有指示,主、备电源的转换应不使控制器发生误动作。 5.3 主要部(器)件性能 5.3.1 一般要求

控制器的主要部(器)件,应采用符合相关标准的定型产品。 5.3.2 指示灯(器)

5.3.2.1 应以红色指示启动信号、释放器的释放信号和门磁开关的反馈信号;黄色指示故障、自检状态;绿色指示电源工作状态和释放器的反馈信号。 5.3.2.2 指示灯(器)功能应有清晰中文标注。

5.3.2.3 在不大于500Lx环境光条件下,在正前方22.5度视角范围内,状态指示灯(器)和电源指示灯(器)应在3m处清晰可见;其它指示灯(器)应在0.8m处清晰可见。

5.3.2.4 采用闪亮方式的指示灯(器)每次点亮时间应不小于0.25s,其闪动频率应不小于1Hz。

5.3.2.5 用一个指示灯(器)显示具体部位的状态时,应能明确分辨。

5.3.2.6 在100Lx~500Lx环境光线条件下,字母(符)-数字显示器,显示字符

3

GB XXXX-200X

应在正前方22.5度视角内,0.8m处可读。 5.3.3 音响器件

5.3.3.1 在正常工作条件下,音响器件在其正前方1m处的声压级(A计权)应大于65dB,小于115dB。

5.3.3.2 在控制器额定工作电压85%条件下音响器件应能正常工作。 5.3.4 熔断器

用于电源线路的熔断器或其它过电流保护器件,其额定电流值一般应不大于控制器最大工作电流的2倍。当最大工作电流大于6A时,熔断器电流值可取其1.5倍。在靠近熔断器或其它过电流保护器件处应清楚地标注其参数值。 5.3.5 接线端子

每一接线端子上都应清晰、牢固地标注其编号或符号,相应用途应在有关文件中说明。

5.3.6 充电器及备用电源

5.3.6.1 电源正极连接导线为红色,负极为黑色或蓝色。 5.3.6.2 充电电流应不大于电池生产厂规定的额定值。 5.3.7 开关和按键

开关和按键应在其上或靠近的位置清楚地标注其功能。

6 要求与试验方法 6.1 总则

6.1.1 试验程序见表1。

6.1.2 试样为控制器及其组件2套,试样应在试验前予以编号。

6.1.3 如在有关条文中没有说明,则各项试验均在下述大气条件下进行:

温度:15℃~35℃; 湿度:25%RH~75%RH; 大气压力:86kPa~106kPa。

6.1.4 如在有关条文中没有说明时,各项试验数据的容差均为±5%。

6.1.5 试样在试验前均应进行外观及主要部(器)件检查,符合下述要求时方可进行试验。

a)文字、符号和标志清晰齐全,使用说明书满足相关要求;

b)试样表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤;

c)紧固部位无松动;

d)主要部(器)件性能应能满足5.3条要求。

表1试验程序

4

GB XXXX-200X 编 号 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 章 条 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 基本功能试验 故障报警功能试验 自检功能试验 电源功能试验 绝缘电阻试验 电气强度试验 射频电磁场辐射抗扰度试验 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 静电放电抗扰度试验 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 浪涌(冲击)抗扰度试验 电源瞬变试验 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 低温(运行)试验 恒定湿热(运行)试验 恒定湿热(耐久)试验 振动(正弦)(运行)试验 振动(正弦)(耐久)试验 碰撞试验 试 验 项 目 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.2 基本功能试验 6.2.1 目的

检验控制器及其组件的基本功能。 6.2.2 试验方法

6.2.2.1将控制器连接两个以上的释放器、闭门器和门磁开关,其它回路可分别连接等效负载,接通电源,使试样处于正常监视状态。

6.2.2.2 模拟释放器和闭门器的开、闭和故障状态,观察并记录控制器状态和门磁开关的性能。

6.2.2.3 操作控制器控制装置的启动按钮,观察并记录控制器和释放器状态,测量释放器吸和力。

6.2.2.4 向控制器发出来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,记录控制器向释放器发出启动信号的时间,观察并记录控制器和释放器状态。 6.2.2.5 模拟防火门故障状态,观察并记录控制器状态。 6.2.3 要求

5

GB XXXX-200X

试样的基本功能应满足5.2.2条要求。 6.3 故障报警功能试验 6.3.1 目的

检验控制器的故障报警功能。 6.3.2 试验方法

6.3.2.1将控制器连接两个以上的释放器、闭门器和门磁开关,其它回路可分别连接等效负载,接通电源,使试样处于正常监视状态。

6.3.2.2 按5.2.3.2条要求,对试样各项故障功能进行测试,观察并记录试样状态。

6.3.2.3 手动消除故障声信号,并使另一部位发出故障信号,检查试样消音功能、故障声信号再启动功能和故障信号显示功能。

6.3.2.4 手动复位试样,记录试样发出尚未排除故障信号的时间;排除所有输入的故障信号,手动复位试样后(故障自动恢复时不复位),观察并记录试样的指示情况。 6.3.3 要求

试样的故障报警功能应满足5.2.3条要求。 6.4 自检功能试验 6.4.1 目的

检查控制器的自检功能。 6.4.2 试验方法

操作试样自检机构,观察并记录试样状态。 6.4.3 要求

试样的自检功能应满足5.2.4条要求。 6.5 电源功能试验 6.5.1 目的

检验控制器电源的功能。 6.5.2 方法

6.5.2.1 将试样一个回路按设计容量连接真实负载,其它回路连接等效负载。按照5.2.5.1条要求进行试验,观察并记录试样状态。

6.5.2.2 在试样处于正常监视状态下,切断试样的主电源,使试样由备用电源供电,再恢复主电源,观察并记录试样状态。 6.5.3 要求

试样的电源功能应满足5.2.5条要求。 6.6 绝缘电阻试验 6.6.1 目的

6

防火门控制器规范

GBXXXX-200X保持常闭防火门的关闭状态,并能将其状态信息反馈至防火门控制器的电动装置(以下称闭门器)。4.5防火门的故障状态释放器处于非正常打开的状态或闭门器处于非正常关闭的状态。5一般要求5.1总则控制器及其组件应满足本标准5.2条整机性能、5.3条主要部(器)件性能及试验、标志、使用说明书中的各
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
848ou1tx0j0fluh9bb3i