Q/CSG114002-2011

1 绝缘电阻 1)1年 2)大修后 3)必要时 1)整体绝缘电阻自行规定 2)断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻在常温下不低于下表数值: MΩ 试验 类别 额定电压kV <24 24~40.5 72.5~252 2500 1000 5000 3000 1)在分闸状态下按每支套管进行测量。测量的tanδ(%)超过规定值或有显著增大时,必须落下油箱进行分解试验。对不能落下油箱的断路器,则应将油放出,使套管下部及灭弧室露出油面,然后进行分解试验 40.5 2)断路器大修而套管不大修(DW1—35,DW1—35D) 时,应按套管运行中规定的相应数值增加 3 3)带并联电阻断路器的整体tanδ(%)可相应增加1 1)采用2500V兆欧表 2)必要时,如: 怀疑绝缘不良时 大修后 1000 运行中 2 40.5kV及以上非纯瓷套管和多油断路器的tanδ 1)1年 2)大修后 300 1)20℃时多油断路器的非纯瓷套管的tanδ(%)值见表20 2)20℃时非纯瓷套管断路器的tanδ(%)值,可比表20中相应的tanδ(%)值增加下列数值: 额定电压,kV 126 tanδ(%)值的增加数 3 40.5kV及以上少油断路器的直流泄漏电流 1)1年 2)大修后 1 1)每一元件试验电压如下 额定电压,kV 试验电压,kV 40.5 20 72.5~252 40 2) 126 kV及以下大修后泄漏电流要求不应大于10μA;预试时一般不大于10μA 4 断路1)1年(指1)断路器在分、合闸状态下分别进1)对于三相共箱式的油断路器器对地、12kV及以下) 行 应作相间耐压,其试验电压值与断口及2)大修后 2)试验电压值按DL/T593规定值的对地耐压值相同 相间交3) 必要时 0.8倍 2)必要时,如: 流耐压对断路器绝缘性能有怀疑时 试验 126kV及以上油断路器提升杆的交流耐压试验 辅回路控制路交耐压验 助和回流试大修后 试验电压按DL/T593规定值的0.8倍 1)耐压设备不能满足要求时分段进行,分段数不应超过6段(252kV),或3段(126kV),耐压时间为5min 2)每段试验电压可取整段试验电压值除以分段数所得值的1.2倍或自行规定 可用2500V兆欧表代替 5 6 1)1年 2)大修后 试验电压为2kV 7 导电回路电阻 1)1年 2)大修后 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中根据实际情况规定(可以考虑不大于制造厂规定值的2倍) 用直流压降法测量,电流不小于100A 28

Q/CSG114002-2011

8 灭弧室并联电阻值,并联电容器的电容量和tanδ 断器的闸时和分时间 路合间闸1)1年 2)大修后 1)并联电阻值应符合制造厂规定 1)大修时,应测量电容器和断2)并联电容器与断口同时测量,测口并联后整体的电容值和tanδ,得的电容值偏差应在初始值的?5%范作为该设备的原始数据 围内,tanδ(%)一般不大于0.5 2)如有明显变化时,应解开断3)单节并联电容器试验见第11.3节 口单独对电容器进行试验 9 大修后 应符合制造厂规定 在额定操作电压(气压、液压)下进行 10 断路器的分、合闸速度 断路器主触头三相或同相各断口分、合闸的同期性 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 大修后 应符合制造厂规定 在额定操作电压(气压、液压)下进行 11 大修后 应符合制造厂规定 在额定操作电压(气压、液压)下进行 12 1)大修后 2)必要时 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85%~110%范围或直流额定电压的80%~110%范围内可靠动作;并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65%~120%范围内可靠动作,当电源电压低至额定值的30%或更低时不应脱扣 2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50kA时为85%)时应可靠动作 应符合制造厂规定 13 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的直流电阻 断路器中绝缘油试验 断路器的电流互感器 更换线圈后 14 见第12.2节 15 大修后 见第6.3节 16 红外检1)500kV:1按DL/T664-2008《带电设备红外诊1)敞开式断路器在热备用状态测 年6次或以上; 断应用规范》执行 下,应对断口并联电容器进行测220kV:1年4量 次或以上;2)用红外热像仪测量 110kV及以下:13)结合运行巡视进行 年2次或以上 4)必要时,如: 2)必要时 怀疑有过热缺陷时 7.3 真空断路器

29

Q/CSG114002-2011

真空断路器的试验项目、周期和要求见表17。

表17 真空断路器的试验项目、周期和要求

序号 1 项目 周 期 要 求 说明 1)用红外热像仪测量 2)应结合巡视开展 3)必要时,如: 怀疑有过热缺陷或异常时 红外1)每半年至少按DL/T664-2008 《带电设备红外检测 一次 诊断应用规范》执行 2)必要时 2 绝缘1)母线联络断1)整体绝缘电阻按制造厂规定或自1)采用2500V兆欧表 电阻 路器、主变低压行规定 2)必要时,如: 侧断路器、电容2)断口和有机物制成的提升杆的绝当带电局部放电测试检测到有器组断路器每3缘电阻不应低于下表中数值: 异常信号时或怀疑有绝缘缺陷时 年1次,其余6年1 MΩ 次 额定电压,kV 试验 2)必要时 类别 3~15 20~40.5 72.5 大修后 运行中 1000 300 2500 1000 5000 3000 3 交流耐压试验(断路器主回路对地、相间及断口) 1)母线联络断试验电压值按DL/T593规定值的0.81)更换或干燥后的绝缘提升杆路器、主变低压倍 必须进行耐压试验 侧断路器、电容2)相间、相对地及断口的耐压器组断路器每3值相同 年1次,其余6年13)12kV等级运行中有如下情况次 的,耐压值为28kV: 2)必要时 —中性点有效接地系统 —进口开关设备其绝缘水平低于42kV 4)必要时,如: 当带电放电检测有异常信号时或怀疑有绝缘缺陷时 1)母线联络断路器、主变低压侧断路器、电容器组断路器每3年1次,其余6年1次 2)必要时 试验电压为2kV 1)可用2500V兆欧表代替 4 辅回路控制路交耐压验 助和回流试5 1)母线联络断导电1)大修后应符合制造厂规定 1)用直流压降法测量,电流不回路电路器、主变低压2)运行中根据实际情况规定,建议小于100A 阻 2)必要时,如: 侧断路器、电容不大于1.2倍出厂值 怀疑接触不良时 器组断路器每3 年1次,其余6年1次 2)必要时 断路器的合闸时间和分闸时间,分、合闸的同期性,合闸时的弹跳过程 大修后 1)分、合闸时间,分、合闸同期性和触头开距应符合制造厂规定 2)合闸时触头的弹跳时间不应大于2ms 在额定操作电压下进行 6 30

Q/CSG114002-2011

7 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压 1)母线联络断路器、主变低压侧断路器、电容器组断路器每3年1次,其余6年1次 2)必要时 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85%~110%范围或直流额定电压的80%~110%范围内可靠动作;并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65%~120%范围内可靠动作,当电源电压低至额定值的30%或更低时不应脱扣 2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作 1) 绝缘电阻:大修后应不小于10MΩ,运行中应不小于2MΩ 2)直流电阻应符合制造厂规定 8 合接触和分闸电铁线的绝电阻直流阻 闸器合磁圈缘和电更换线圈后 采用500V或1000V兆欧表 9 1)母线联络断真空灭弧室路器、主变低压真空度侧断路器、电容的测量 器组断路器每3年1次,其余6年1次 2)必要时 检查动触头上的软连接夹片有无松动 灭室的头开及超程 弧触距行大修后 应符合制造厂规定 可以用断口耐压代替 10 应无松动 11 大修后 应符合制造厂规定 12 触头磨损量测量 必要时 按制造厂技术要求,一般要求触头磨损量不超过2mm 必要时,如: —投切频繁 —开断故障电流接近其型式试验开断次数 —开断负荷电流次数较多 注:高压开关柜进行运行中局部放电带电测试的,对馈线断路器序号2、3、4、5、7的项目可不做定期试验;对110kV站母线联络断路器、主变低压侧断路器序号2、3、4、5、7的项目定期试验周期可调整为6年1次。高压开关柜内的真空断路器不具备条件时,可不进行序号1的项目。 7.4 隔离开关

隔离开关的试验项目、周期和要求见表18。

表18 隔离开关的试验项目、周期和要求

序号 1 项目 有材料持绝子及机支缘提周 期 1)6年 2)大修后 要 求 有机材料传动提升杆的绝缘电阻不得低于下表数值: MΩ 试验 额定电压, kV 说明 采用2500V兆欧表 31

Q/CSG114002-2011

升杆的绝缘电阻 2 交流耐压试验 二次回路的绝缘电阻 二次回路交流耐压试验 操动机构的动作电压试验 导电回路电阻测量 操动机构的动作情况 大修后 类别 大修后 运行中 3~15 1000 300 20~40.5 2500 100O 试验电压值按DL/T593规定值的0.8 不应低于2MΩ 3 1)6年 2)大修后 采用500V或1000V兆欧表 4 1)6年 2)大修后 试验电压为2kV 可用2500V兆欧表代替 5 大修后 电动机操动机构在其额定操作电压的80%~110%范围内分、合闸动作应可靠 应符合制造厂规定 6 1)大修后 2)必要时 1)用直流压降法测量,电流值不小于100A 2)必要时,如: 怀疑接触不良时 7 大修后 1)电动、气动或液压操动机构在额定操作电压(液压、气压)下分、合闸5次,动作应正常 2)手动操作机构操作时灵活,无卡涩 3)闭锁装置应可靠 应符合制造厂规定 8 触头夹紧力测试 大修后 9 红外1)500kV:11)按DL/T664-2008《带电设备红检测 年6次或以上; 外诊断应用规范》执行 220kV:1年42)发现温度异常时应停电检修,次或以上;并应测量检修前后的导电回路电阻 110kV:1年2次或以上 2)必要时 1)采用红外热像仪测量 2)结合运行巡视进行 3)必要时,如: 怀疑有过热缺陷时 7.5 高压开关柜

高压开关柜的试验项目、周期和要求见表19。

表19 高压开关柜的试验项目、周期和要求

序号 项 目 1 周 期 要 求 说 明 红外1)每半年1次按DL/T664-2008 《带电设备红外1)用红外测温仪或红外热像仪检测 或以上 诊断应用规范》执行 测量 2)必要时 2)结合运行巡视进行 3)必要时,如: 怀疑有过热缺陷或异常时 32

电力设备预防性试验规程(2016) - 图文 

Q/CSG114002-20111绝缘电阻1)1年2)大修后3)必要时1)整体绝缘电阻自行规定2)断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻在常温下不低于下表数值:MΩ试验类别额定电压kV<2424~40.572.5~25225001000500030001)在分闸状态下按每支套管进行测