保护地网安装工程 第 1 页 共 7 页

保护地网安装工程

技术方案

保护地网安装工程 第 2 页 共 7 页

技术方案

一、设计依据

? 《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008 ? 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994

? 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 ? 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。

二、概况

根据用户需求,拟在指挥办公楼做保护地网系统。因通信机房、师蓝军指挥所、自动化机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和法拉第笼保护;法拉第笼为600*600mm的网格。因三楼设备间、五楼设备间、配电房、师指挥所主室、雷达营指挥所以电脑及交换机为主,故只做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。

在信息中心机房后面约22米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条50平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。

三、方案说明

1、强电防雷及防过电压系统

强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备, 由于本项目所在地属于强雷区,所以必须要好防雷工作,以确保设备、人身安全。在《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008中,对机房防雷有非常严格的要求,必须严格执行。

由于机房属于LPZII防雷区。机房防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备。

保护地网安装工程 第 3 页 共 7 页

同一防雷区设备等效图 电源线 设备 或机房 信号线

因此在各个机房采用三级防雷措施。针对本次工程,第一级防雷器为A级防雷器(100KA),防雷器安装在配电柜进线处;第二级防雷器为B级防雷器(40KA),自制防雷箱,安装在机柜外,总开出线引入到第二级防雷箱,再引入UPS防雷开关上,能将大能量的浪涌电流限制在后续保护系统可允许的范围;第三级防雷器为C级防雷器(20KA),防雷器安装在UPS输出端。使输出的箝位电压达到规定值,从而保护了设备,而且还能有效地抑制电网中的尖峰干扰,使供电系统更加稳定,确保供电系统安全可靠。

电源防雷器

机房防雷接地方案