好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

河北保定曲阳光伏电站一期工程110kV场外送出架空电力线路工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、 工程概况与编制依据 二、 施工组织 三、 施工方案 四、 施工安全管理 五、 施工质量管理 六、 施工进度管理 七、 施工环境管理 八、 施工材料管理

九、 文明生产与后勤保障 十、 附图/附表

10.1 拟投入的主要施工机械设备表 10.2 劳动力计划表 10.3 施工进度计划表 10.4 施工平面布置图 10.5 冬季施工专项措施 10.6 雨季施工专项措施 10.7 风险预测及控制措施

一、 工程概况与编制依据 1、工程概况

1.1工程建设概况:

工程名称:河北保定曲阳光伏电站一期工程110kV场外送出架空电力线路工程 参加单位:

建设单位:三峡新能源曲阳发电有限公司 监理单位:长江三峡技术经济发展有限公司 设计单位:保定吉达电力设计有限公司

1.2工程施工概况:

本工程起始于曲阳光伏电站,终止于棋-王110kv线路66#-67#之间T接处止。 1.2.1线路参数:

电压等级: 110kv 回路数: 单回 线路长度: 4.0千米 导线排列方式: 三角

架空导线型号: JL/G1A-300/25

避雷线型号: GJ-80、24芯OPGW光缆 通信光缆型号: 36芯ADSS光缆 线路转角个数: 6个 1.2.2杆塔型式及数量:

全线路共有铁塔15基,其中转角塔6基。直线塔9基,分别为:

转角塔 转角塔 转角塔 转角塔 转角塔 直线塔 直线塔 直线塔 直线塔 直线塔 1A3-J1-18 1A3-J2-15 1A3-J4-15 1A3-DJ-24 1D2-SDJ-15 1A1-ZM1-15 1A1-ZM1-18 1A1-ZM1-21 1A1-ZM1-24 1A1-ZM2-15 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1.2.3基础型式: 本工程铁塔基础为台阶式现浇混凝土基础。基础砼标号为C20, 1.2.4导、地线连接,紧线要求:

(1) 导地线连接采用液压 ,压接后接头强度不小于导地线计算拉断力的95%,跨越重要设施处导、地线不得有接头。

(2) 导地线初伸长采用降温补偿法,导线降20℃,地线降10℃。

(3) 耐张杆跳线采用合成绝缘子,跳线驰度由施工单位根据施工经验确定,跳线对其他接地体距离应大于1.5米。

(4) 1.2.5绝缘配合:

本工程绝缘配合按IV级污秽区设计,悬垂串\\耐张串采用复合型绝缘子FXBW-110/120-3

合成绝缘子串。泄露比距=2.8cm/kV。 1.2.6交叉跨越及要求:

本工程共跨越各种设施2处。其中公路4处、通讯线2处、10kv高压线1处、河流1处。

1.2.7其它:

线路架空地线为一根钢铰线GJ-80、一根24芯OPGW光缆。接地体水平敷设采用φ12圆钢,埋深大于0.8米,联接处采用焊接。

本工程导线和避雷线均采用防振锤防振,导线用FDJ-5型,避雷线用FG-70型,杆塔每侧每相导线、避雷线安装防振锤,以杆塔明细表为准。 2、编制依据

2.1 工程现场情况调查资料以及项目法人和设计单位提供的工程资料、施工图纸。 2.2 国家现行和地方颁布有关的技术标准、规程规范。

2.3 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2005)。

2.4 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168-2002)。 2.5 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》(DL/T 782-2001)。 2.6 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路)》(DL5009.2-2004)。

2.7 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》(国家电网公司基建部)。 二、施工组织 2.1组织机构:

本工程由保定市开源电力工程公司进行施工,项目经理李骏峰,技术负责人安荣军,安全员郞冲,施工员仲朋超。工程质量、安全、技术由工程技术部进行监督管理,材料供应及后勤保障由办公室负责。 2.2施工范围:

本工程全线在保定市曲阳县境内,线路全线长4公里,由曲阳光伏电站,终止于棋-王110kv线路66#-67#之间T接处止。 2.3现场布置:

本工程工地材料站与指挥部待定,工程材料由公司材料处提供。

2.4施工准备:

技术材料的编写要超前于施工准备完毕,并合理制定施工的组织措施和安全措施。对施工中所用的工器具和机械进行检查、试验。公司办公室要及时做好工程材料的检验和接收工作,以满足施工需要。 三、 施工方法

3.1施工作业指导书:

本工程共有6个专项作业指导书,其内容见“施工作业控制文件”,这6个作业指导书为:

(1) 基础开挖浇注作业指导书 (2) 接地作业指导书 (3) 铁塔组立作业指导书 (4) 放紧线作业指导书 (5) 导地线连接作业指导书 (6) 交叉跨越作业指导书

3.2施工顺序及施工方法技术: 3.2.1复测分坑:

(1) 开工前进行复测,核对设计部门提供的杆塔明细表、断面图与现场是否相符,设计标桩是否丢失或移动。

(2) 复测工作必须由测量工主持,必须坚持一个耐张段复测无误后方可分坑。 (3) 质量标准:转角塔横、顺线路方向偏移值不大于50MM;直线塔顺线路方向误差

不大于档距的1 %;转角桩角度值误差不大于1′30 ″。

(4) 做好原始记录,并整理归档。

(5) 编制分坑明细表,包括杆塔型式、基础根开(正面、侧面)、基础对角线(包括基坑远点、近点、中心点)等项目。对转角杆塔及换位杆塔,要特别注明中心位移值及方向。

(6) 分坑时必须辨认是杆塔中心桩还是辅助桩或直线过渡桩,必须以杆塔中心桩为准进行分坑。

3.2.2基坑开挖、操平、找正:

(1) 施工人员必须熟悉开挖基础的施工图的要求,要了解对基坑开挖的要求及尺寸。 (2) 杆塔基础的坑深应以设计的施工基面为基准。若设计无施工基面要求时,应以杆塔中心桩地面为基准。

(3) 易积水的杆塔位,应在坑的外围修筑排水沟,防止雨水流入基坑造成坑壁坍塌。 (4) 挖坑时如发现基坑土质与原设计不符,或者坑底发现天然孔洞、古墓、管道等,应及时通知设计人员及有关部门研究处理。

(5) 坑挖好后将经纬仪安平在杆塔中心桩处,复核坑底中心间根开、对角线等尺寸是否与设计尺寸相符,然后对每个坑操平五点(中心及四角)。

(6) 各型基础的坑深必须符合设计要求。转角塔、终端塔的坑深不一致,应分别与设计值相比较操平,并应考虑受压腿比受拉腿高出一段预偏值。

(7) 杆塔基础坑深的允许偏差为+100 MM、-50 MM。坑底应平整。设计同一基基础各个坑,坑深一致时,其基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操平。

(8) 基坑找正时应参照分坑方法打好井字桩,用井字线将基坑或模板定位找正。 3.2.3基础施工:

(1) 对运达现场的模板应检查尺寸是否符合设计要求,有无变形、裂缝等,合格后方可拼装。

(2) 拼装的模板必须与设计的基础尺寸相符,拼装连接必须牢固。 (3) 清除坑内浮土,检查坑深及坑底尺寸,符合设计要求后方可支模。

(4) 模板及其支架在安装过程中,必须设置足够的临时固定设施,以防倾覆和变形。 (5) 模板的合缝应严密,不得漏浆。底层模板采用坑内组合,支顶撑木。主柱模板采用坑外组合,整体安装,采用滑杠法,用大绳控制。

(6) 调整模板符合设计尺寸要求后,主柱顶部应用两根Ф100×4—5米抬木固定,确保混凝土浇制中模板不变位、不移动。

(7) 地脚螺栓的安放要严格符合设计要求,随时检查其中心不得偏离塔脚中心。 (8) 混凝土的浇制包括三项互相连续不能间断的操作:搅拌混凝土,向基础坑浇注混凝土,捣固混凝土。

(9) 浇注混凝土前应先清除坑内及模板内污物、泥水等,并检查地脚螺栓、钢筋、模板应符合设计要求。混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2米,如浇注高度超过3米时可沿模板放置一个混凝土的滑道,使混凝土沿坡道注入模板内,先从主柱中心开始浇注,逐渐延伸四周,浇注一个塔腿的混凝土时应连续进行。

(10) 下雨时不宜露天搅拌和浇注混凝土。如浇注必须及时覆盖,防止雨水冲刷和增大水灰比。

(11) 混凝土的捣固应分层捣固,地脚螺栓周围应捣固密实。在混凝土浇注及振捣过程中,密切注意模板及支撑是否变形、下沉、移动及跑浆等现象,发现后立即处理,并保证地脚螺栓位置正确,严防露筋。

(12) 基础浇注完毕后,拆去地脚螺栓和预埋件保护物。再次检查地脚螺栓根开和同组地脚螺栓中心对主柱中心的偏移,检查基础根开及对角线等尺寸是否符合设计要求。超出允许误差的,应在混凝土初凝时调好。

(13) 浇注完毕后12小时即开始养护,当天气炎热有风时浇注完3小时即开始浇水养

护,养护时应在基础模板外加遮盖物,浇水次数应能保持混凝土表面始终湿润。

(14) 养护时间不少于5昼夜,特别炎热、干燥时应延长两天至三天。 (15) 养护用水与搅拌混凝土用水要求相同。 (16) 拆模前应通知工程处质检员到现场检查鉴定,作出合格、不合格或修补决定。 (17) 拆模时应注意不得使混凝土表面及棱角受到损坏。 (18) 基础混凝土拆模后应立即回填土,外露部分应继续淋水养护,混凝土的填土部分应保持湿润。

(19) 接地槽开挖:应根据设计图纸要求及现场地形条件在杆塔位放样划出接地槽开挖线,放样的接地槽长度不得小于设计长度。

(20) 接地体缚设前应在现场平直后再置于地槽内,接地体必须置于接地槽的底部方准埋土。

(21) 接地体缚设属隐蔽工程,在接地体埋土前应邀质检人员检查验收。 (22) 回填土要求每30CM夯实一次。 (23) 保护帽的混凝土标号应符合设计要求。 (24) 保护帽的浇制应里实外光、无裂纹,顶面应有自然淌水坡度。 3.2.4铁塔组立:

(1) 铁塔在运输时注意塔型及高度,防止差错。

(2) 铁塔组立采用散装分段组立方法。其基础强度必许达到70%以上方可进行。 (3) 组装中以施工图为依据,严禁强行组装。

(4) 螺栓穿向:水平方向由内向外,垂直方向由下向上,中间面向负荷由左向右。 (5) 组塔方式,首先把四角主材连接起立后,再连斜材,抱杆采用两节木质抱杆,用钢丝绳在主材上固定,起吊时用反向临时拉线拉紧。立主材时应打地锚来固定控制绳,吊片时采用小片吊装。

(6) 抱杆传动用滑车,1吨2个,用ф11.3×100米钢丝绳一条,用ф18mm×80米棕绳1条传递工具材料,挂钩用ф10mm钢筋。

(7) 铁塔组立后,要进一步找正,直线塔要正直,转角塔要向外角侧倾斜,其倾斜值根据其角度大小而确定,并保证在导线挂接后倾斜在300—500mm之间,防止出现挠度。 3.2.5放紧线及附件安装:

(1) 放线前,将所有拉线打好,对耐张杆塔临时拉线的制作,要根据导线型号的大小,其所转角度的大小,向外角倾斜,并保证在导线挂线后倾斜在300mm—500mm之间,防止杆塔出现挠度。地锚的埋设应根据地型而定。拉线采用不小于ф12.5mm的钢丝绳或GJ—50平方毫米的钢绞线,临时拉线对地夹角要小于30度。

(2) 线前对紧线段所有铁塔进行一次中间验收,合格后方可进行紧线。 (3) 所用导地线在使用前必须做拉力试验,具有合格证后方可使用。

(4) 放线滑车导线采用铝滑车,地线采用铁滑车。放线时线轴不能就位的耐张段,可采用切断导线分段运输就位的放线方式。

(5) 放紧线用机械牵引,对地形地物要提前调查现场情况,对特殊地形导线易损地段应采取防护措施,并设专人看护,所用通讯信号要灵活可靠,对跨越架及重要地段,要派专人看守。

(6) 紧线牵引钢丝绳对地夹角不应大于30度,孤立档过牵引长度不应大于200mm。 (7) 紧线时严格按设计给定的曲线表进行换算,即:由代表档弧垂换算到观测档弧垂。公式:f观=f代(L观/L代)2。

(8) 根据施工图及规范规定选择观测档。其观测档档距要较大些,应接近于代表档距。在紧线中,为使前后各档的弛度符合规定值,使观测档的弛度略小于规定值,再放松导线使弛度略大于规定值,这样反复一二次后,再收紧导线,使弛度稳定在规定值时,才可划印。

(9) 紧好线的弧垂要符合要求,误差范围+5%、-2.5%,水平相间偏差不应大于200mm。

河北保定曲阳光伏电站一期工程110kV场外送出架空电力线路工程施工组织设计

目录一、工程概况与编制依据二、施工组织三、施工方案四、施工安全管理五、施工质量管理六、施工进度管理七、施工环境管理八、施工材料管理九、文明生产与后勤保障十、附图/附表10.1拟投入的主要施工机械设备表10.2劳动力计划表10.3施工进度计划表10.4施工平面布置图10.5
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
82ngr97dkh02ra61x73m28mwx147wg01cy2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享