材料进场复验试验项目与取样规定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精选文本

材料进场复验试验项目与取样规定(一)

主要材料进场复验试验项目与取样表

组批规则及 各类名称 序号 相关标准、规范代号 -一- 1 1.1 混凝土结构工程(GB50204-2002)(已变更为 GB50204-2015) 钢筋 钢筋原材 力学性能、弯曲性能尺寸 偏热轧带肋钢筋 (1) (GB1499.2-2007) 差、重量偏差、化学成 分抗震设防要求(强屈比、 屈屈比、最大力总伸长率) 热轧带圆钢筋 (2) (GB1499.1-2008) 力学性能、弯曲性能尺寸 偏试验试样和一个弯曲试验 试样。 差、重量偏差、化学成 分 ② 取样:共10个 力学性能:2个;弯曲性能:2个; 尺寸及重量偏差:5个;化学成分: 钢筋混凝土用余热处理钢筋 (3) (GB13014-1991) 变更为 GB 13014-2013 力学性能、冷弯试验尺寸 偏差、重量偏差化学成分 在切取试样时,应将钢筋端头的 50 0mm去掉后再切取500mm 1个 ① 组批:钢筋应按批进行检查和验 复验项目 取样数量规 疋 收,每批由同一牌号、同一炉罐号、 同一规格的钢筋组成。每批重量应 不大于60t。超过60t的部分,每增 加40t (或不足40t的余数),增加 一个拉伸① 组批:钢筋应按批进行检查和验 收,每批应由同一牌号、同一外形、 同一规格、同一生产工艺和同一交 货状态冷轧带肋钢筋 (4) (GB13788-2008) 力学性能、弯曲试验尺寸 偏差、重量偏差、化学成 分 的钢筋组成。每批不大于 60 t o ② 取样:每一验收批取一组试件(拉 伸1个;弯曲2个;尺寸及重量偏 差:5个;化学成分:1个。在切取 试样时,应将钢筋端头的 500mm去 掉后再切取500mm ) ①组批:应由同一型号、同一强度 等冷轧扭钢筋 (5) (JG190-2006)

力学性能、弯曲试验 级、同一规格尺寸、同一台(套) 轧机生产的钢筋组成。且每批应不 大于20t。不足20t按一批计。

精选文本

②取样:每一验收批取一组试件(拉 伸3个、弯曲3个)。 1.2 钢筋焊接(JGJ18-2003) ① 组批:凡钢筋牌号、直径及尺寸 相同的焊接骨架和焊接网应视为同 一类制品,且每300件为一验收批, 一周内不足300件的也按一批计。 ② 取样: a. 试件应从成品中切取,当所切取 试件的尺寸小于规定的试件尺寸 时,或受力钢筋大于 8mm寸,可在 生产过程中焊接试验网片,从中切 取试件。 (1) 钢筋电阻点焊 拉伸试验、剪切试验 b. 由几种钢筋直径组合的焊接骨架 或焊接网,应对每种组合的焊点做 力学性能检验。 C.热轧钢筋的焊点应作剪切试验, 试件数量3件;冷轧带钢筋的焊点 除作剪切试验外,尚应对纵向和横 向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件 数量1件。剪切试件纵筋长度应大 于或等于290mm横筋长度应大于或 等于50mm拉伸试件纵筋长度应大 于或等于300mm d.焊接网剪切试件应沿同一横幅向 钢筋随机切取,使制品中的纵向钢 筋成为试件的受力钢筋。

序号 各类名称 相关标准、规范代号 复验项目 ① 组批规则及取样数量规定 组批:同一台班内由同一焊工完 成的300个同牌号、同直径钢筋焊 接接头应作为一批。当同一台班内, 焊接的接头数量较少,可在一周内 累计计(2) 钢筋闪光对焊接头 拉伸试验、弯曲试验 算;累计仍不足300个接头, 也按一批计。 ② 取样: a?力学性能试验时,试件应从成品 中随

机抽取6个试件,其中3个做

精选文本

拉伸试验,3个做弯曲试验。 b?焊接等长预应力钢筋(包括螺丝 杆与钢筋)。可按生产条件作模拟 试件。 C.螺丝端杆接头可只做拉伸试验。 d ?封闭环式箍筋闪光对焊接头,以 600个同牌号、同规格的接头作为一 批,只做拉伸试验。 e?当模拟试件实验结果不符合要求 时,因进行复验。复验应从现场焊 接接头中切取,其数量和要求与初 始试验相同。 ① 组批:在现浇混凝土结构中,应 以300个同牌号、同型式接头作为 一批;在房屋结构中,应在不超过 二楼层中300个同牌号、同型式接 头作为一批。每批随机切取 3个接 头,做拉伸试验。 ② (3) 钢筋电弧焊接头 拉伸试验 取样: a?在装配式结构中,可按生产条件 制作模拟试件,每批 3个,做拉伸 试验。 b?钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只 进行外观检查。 C?当模拟试件实验结果不符合要求 时,因进行复验。复验应从现场焊 接接头中切取,其数量和要求与初 始试验相同。 (4) 钢筋电渣压力焊接头 拉伸试验 ① 组批:在现浇混凝土结构中,应 以300个同牌号钢筋接头作为一批; 在房屋结构中,应在不超过二楼层 中300个同牌号钢筋接头作为一批; 当不足300个接头时,仍应用为一 批。 ② 取样:每批接头中随即切取 3个 试件做拉伸试验。 (5) 钢筋气压焊接头 拉伸试验、弯曲试验(板、 梁的水平筋连接) ①组批:在现浇混凝土结构中,应 以300个同牌号钢筋接头作为一批; 在房屋结构中,应在不超过二楼层 中300个同牌号钢筋接头作为一批; 当不足

300个接头时,仍应作为一 批。

精选文本

②取样:在柱、墙的竖向钢筋连接 中,应从每批接头中切取 3个接头 做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋 连接中,应另取3个接头做弯曲试 验。 (6) 预埋件钢筋T型接头 拉伸试验 ① 组批:预埋件钢筋埋弧压力焊, 同类型预埋件一周内累计每 300件 时为一验收批,不足 300个接头也 按一批计。每批随机切取 3个试件 做拉伸试验。 ② 取样:当初试结果不符合规定时, 再取6个试件进行复试。 1.3 钢筋机械连接(JGJ107-2010) 抗拉强度试验 ① 组批:每种规格钢筋的接头试件 不应少于3根; ② 接头的现场检验按验收批进行。 同一施工条件下采用同一批材料的 同等级、同型式、同规格接头、以5 00个为一个验收批进行检验与验 收,不足500个也作为一个验收批。 ③ 取样:现场连续检验10个验收批 抽样试件抗拉强度试验一次合格率 为100%寸,验收批接头数量可扩大 一

倍。 各类名称 序号 相关标准、规范代号 复验项目 组批规则及取样数量规定 2 (1) 预应力筋 预应力混凝土用钢丝 (GB/ T5223-2002) 拉伸试验(抗拉强度、规定 非① 组批:钢丝应成批检查和验收、 比例伸长应力、最大力下 总伸每批钢丝由同一牌号、同一规格、 同一长率、断后伸长率)弯 曲试验 加工状态的钢丝组成,每批质 量不大于60t,每批抽取一组试件。 ② 取样:抗拉强度为1根/盘;规定 非比例伸长应力为3根/批;最大力 下总伸长率为3根/批;断后伸长率 为1

根/盘;弯曲试验为1根/盘。

精选文本

(2) 中强度预应力混凝土用钢丝 (YB/T156-1999 ) 拉伸试验(抗拉强度、伸长 ① 率)、反复弯曲 一牌号、同一规格、同一强度等级、 同一个生产工艺制作的钢丝组成。 每批重量不大于60t,每批抽取一组 试件。 ② 取样:在每盘钢丝两端取样进行 组批:钢丝成批验收,每批由同 抗拉强度、反复弯曲和伸长率的检 验。 (3) 预应力混凝土用钢棒 (GB/T5223.3-2005 ) 拉伸试验、弯曲试验 ① 组批:钢棒应成批检查和验收, 每批钢棒由同一牌号、同一规格、 同一加工状态的钢棒组成,每批重 量不大于60t。 ② 取样:在每(任)盘卷中任意一 1 端截取,拉伸和断后伸长率各取 个试件、弯曲和规定非比例延伸强 度各取3个试件。 (4) 预应力混凝土用低合金钢丝 (YB/T038-93 ) 拉伸试验、反复弯曲 ① 组批规则:每批钢丝应由同一牌 号、同一形状、同一尺寸、同一交 货状态的钢丝组成。 ② 取样数量:拉伸试验每盘一个(任 意端);反复弯曲抽取 5%且不少 于5盘(任意端去掉500mn后取样)。 (5) 预应力混凝土用钢绞线 (GB/T5224-2003 ) 拉伸试验(最大力、规定非 比例延伸力、最大力总伸长 率)、应力松弛性能试验 ① 组批:预应力用钢绞线应成批验 收,每批由同一牌号、同一规格、 同一生产工艺制度的钢绞线组成, 每批重量不大于60t。 ② 取样:力学性能样品数量:3根1. 1m长;松弛率:1根2.5m长。 (6) 锚具 预应力用锚具、夹具和连接器 应用技术规程 (GB/T 14370-2007 ) (GB/T 230.1-2009 ) 外观、硬度静载锚固性能 ① 组批:同一产品、同一原材料、 同一种工艺,每个检验批不得超过 2 000件。静载试验:同一批次同一规 格取1组6件。 ② 取样:外观抽检5%- 10%硬度抽 检按热处理每炉装量的 3%- 5%静 载试验在外观和硬度合格的试件中 抽取3个。 (7)

预应力混凝土用金属波纹管 (JG 225 - 2007) 径向刚度(集中荷载、均 布荷载)、抗渗性能 同一品种、同一规格取一组 1m长6 根。