C考虑节约用地 D考虑经济需求
3.单层.多层民用建筑之间的防火间距一二级耐火等级建筑和一二级耐火等级建筑之间的距离不应小于(A)米。 A6 B7 C8 D9
4.单层.多层民用建筑之间的防火间距一二级耐火等级建筑和三级耐火等级建筑之间的距离不应小于(B)米。 A6 B7 C8 D9
5.单层.多层民用建筑之间的防火间距一二级耐火等级建筑和四级耐火等级建筑之间的距离不应小于(D)米。 A6 B7 C8 D9
6.单层.多层民用建筑之间的防火间距三级耐火等级建筑和三级耐火等级建筑之间的距离不应小于(C)米。 A6 B7 C8 D9
7.单层.多层民用建筑之间的防火间距三级耐火等级建筑和四级耐火等级建筑之间的距离不应小于(D)米。 A7 B8 C9 D10
- zj.
- -
8.单层.多层民用建筑之间的防火间距四级耐火等级建筑和四级耐火等级建筑之间的距离不应小于(A)米。 A67 B68 C69 D70
9.防烟分区:是指采用挡烟垂壁.墙壁或从顶棚下突出不小于(B)cm的梁面划分的防烟空间。 A40 B50 C60 D70
10.设置排烟设施的走道.净高不超过(A)m的房间,应划分防烟分区。 A6 B7 C8 D9 luolin
一级消防工程师考试测试题10 11月20日
1.防烟分区划分构件不包括(D) A挡烟隔墙。
B挡烟梁。突出顶棚不小于50cm的数值。
C挡烟垂壁。用不燃材料制成,从顶棚下垂不小于50cm的固定或活动的挡烟设施。
D可以打开的窗口。
2.防烟分区的划分方法不包括:(D) A按用途划分,如厨房.客房.办公室等。 B按面积划分为若干个基准防烟分区。
- zj.
- -
C按楼层划分。 D按耐火等级划分
3.疏散楼梯的平面布置不应该遵循以下哪些原则:(D) A疏散楼梯宜设置在标准层的两端; B疏散楼梯宜靠近电梯设置; C疏散楼梯宜靠外墙设置 D疏散楼梯宜在建筑中间设置
4.安全出口疏散的竖向布置应该遵循以下哪些原则,说法错误的是(D) A疏散楼梯应上下直通;
B应避免不同的人流路线相互交叉; C设置可供临时避难使用的安全区域。 D应设置人流交叉的疏散通道
5.不属于安全出口中直通室外地平面的门的设置原则是:(D) A门应向疏散方向开启;
B供人员疏散使用的门,不应采用悬吊门.推拉门,严禁采用旋转门; C当门开启时,门扇不应影响人员的紧急疏散 D可以使用防盗门
6.电影院.礼堂的观众厅安全出口数目不应少于两个,且每个安全出口的平均疏散人数不宜超过250人。容纳人数超过(2000人)人时,其超过的部分,每个安全出口的平均疏散人数不应超过400人。 A1000 B7500 C3000 D4000
- zj.
- -
7.体育馆观众厅安全出口的数目不应少于两个,且每个安全出口的平均疏散人数不宜超过(B)人 A100-300 B400-700 C800-1000 D1000-6700
8.地下室.半地下室每个防火分区的安全出口数目不应少于(B)个。 A1 B2 C3 D4
9.敞开楼梯间,是指(C)面有墙围护,面向走道一侧敞开的楼梯间。A一 B二 C三 D四
10.高层建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的(B)级防火门。A甲 B乙 C丙 D丁 luolin
- zj.
一级消防工程师考试测试题