B.40 C.45. D.50
2.高倍数泡沫灭火应在min内充满保护空间。(D) A.20 B.15 C.10 D.5
3.高层民用建筑室内自动喷水设备的消防用水量按L/S计算。(C) A.20 B.25 C.30 D.35
4.灭火需用泡沫量包括的泡沫量之和。(A) A.扑灭储罐火和扑灭流散液体火 B.移动装备和固定设施使用 C.扑灭着火罐.流淌火和冷却邻近罐 D.灭火和冷却
5.某木材堆场发生火灾,燃烧面积约2000m2,其设计消防用水量为45L/S,若灭火用水供给强度0.2L/S.m2,则火场实际用水量为L/S。(B) A、45 B、400 C、355 D、455
6.一有固定冷却系统的液化石油气储罐着火,其冷却水供给强度为L/S.m2。(C) A、0.1 B、0.12 C、0.15
- zj.
- -
D、0.20
7.采用普通蛋白泡沫灭油罐火,一次进攻时间按5min计算,其灭火用水常备量按min考虑。(D) A、5 B、10 C、20 D、30
8.地上、半地下以及地下无覆土的卧式罐的燃烧面积按不超过m2计算。(C) A、300 B、350 C、400 D、450
9.抗溶性泡沫灭火时间不应超过min,泡沫液的储存应按30min计算。(B) A、5 B、10 C、20 D、30
10.某消防车利用双干线并联供带架水枪用水,每条干线长度为5
条F65mm胶里水带,带架水枪流量为10L/S,则水带并联系统的压力损失为×104pa。(B) A、3.6 B、4.4
- zj.
- -
C、5.2 D、6.3 luolin
一级消防工程师考试测试题4 11月19日
1.扑救一、二、三级耐火等级的丙类火灾危险厂房和库房,三级耐火等级的民用建筑物火灾,灭火用水供给强度为L/S.m2。(B) A、0.1-0.15 B、0.15-0.25 C、0.1-0.25 D、0.12-0.2
2.一支F19mm水枪,当有效射程为15m时,其控制周长按米计算。(B) A、8-10 B、8-15 C、10-15 D、10-20
3.某单层木材加工厂发生火灾,燃烧面积约200m2,若火场用水供给强度为0.2L/S.m2,每支水枪流量为6.5L/S,则火场需水枪数量为支。(C) A、5 B、6 C、7 D、8
4.有一条F300mm的环状消防管道,管道常压不低于20×104pa,若火场上每辆
- zj.
- -
消防车出水量13L/S,估算该管道上能停靠的消防车数量为辆。(B) A、7 B、8 C、9 D、10
5.消防车水泵出水压力为100×104pa,用F65mm的胶里水带双干线供水,供应两支F19mm水枪用水,水枪有效射程为15m,标高差为0 ,则消防车最大接力供水距离为条水带。(A) A、59 B、60 C、61 D、62
6.某一油池着火,燃烧面积约400m2,现使用CP10型泡沫车灭火,最大泡沫供给量为200L/S,若泡沫灭火供给强度为1.25L/S.m2,则火场需用泡沫车数量为辆。(B) A、2 B、2.5 C、3 D、3.5
7.某火场使用F65mm胶里水带供一支PQ8型泡沫枪灭火,当消防车水泵出口压力为70×104pa,泡沫枪进口压力为50×104pa,火场比水源地高10m,则其最大供泡沫距离为条水带。(A)
- zj.
- -
A、6 B、7 C、8 D、10
8.某一一类高层民用建筑,其室内设计消防用水量为60L/s,某日发生火灾,火场燃烧面积达到了2000m2,若灭火用水供给强度为0.15L/s.m2,则火场实际需要移动设备补充供水量为。(D) A.34L/s B.300L/s C.360L/s D.240L/s
9.某木材堆场发生火灾,燃烧面积约3000m2,其设计消防用水量为45L/s,若灭火用水供给强度为0.2L/s.m2,每辆消防车的供水量为30L/s,则火场需要供水消防车。(B) A.20辆 B.19辆 C.18辆 D.16辆
10.某一液化石油气球罐区,球罐直径均为12米,某日因遭雷击,固定冷却系统损坏,并造成一只球罐着火,距着火罐20米X围内的邻近罐有3只,则火场消防用水量为。(A) A、90L/s B、135L/s C、226L/s
- zj.
一级消防工程师考试测试题