好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

燃气管线保护方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精心整理

龙山四路与X206县道衔接段工程

10kv响水Ⅱ线F7段53#塔至57#塔的双回架

空高压线路跨越管道

专项施工方案 编制单位:惠州市东江建筑安装工程有限公司 编制人: 复核人: 编制日期:

目录

第一章:编制依据…………………………………………………1

1、第一节编制依据……………………………………………1

2、第二节编制原则……………………………………………1 3、第三节工程概述…………………………………………2 第二章:施工组织…………………………………………………3 1、第一节施工目标及责任制…………………………………3 2、第二节施工技术措施………………………………………4 第三章:施工监测…………………………………………………7 第四章:保证安全措施...................................8

第四章:应急预案…………………………………………………10

因龙山四路与X206县道衔接段工程建设,需将110KV上田站10kv响水Ⅱ线F7段53#塔至57#塔间的LGJ-240mm2双回架空高压线路进行迁移。该项目位于大亚湾区西区南部细斯龙村附近,位于平原区与山区的交界处,高压线路呈南北走向。经现场踏勘及物探资料确定,迁移后的高压线路需跨越现状的LNG管线(天然气管道)及ZSJ管线(地下油管)。现特编制以下跨越管线施工专项施工方案。

第一章编制依据 第一节编制依据 1、龙山四路与X206县道衔接段10kv架空线路及10kv电缆线路迁移工程施工图 2、龙山四路与X206县道衔接段工程岩土勘察报告 3、龙山四路与X206县道衔接段工程物探管线图 4、《关于再次征求龙山四路与X206县道衔接段工程天然气管道保护方案设计意见的复函》;《关于再次征求龙山四路与X206县道衔接段工程输油管道保护方案设计意见的复函》 5、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 6、惠州市大亚湾全年气象条件 第二节编制原则 1、遵循设计文件和国家相关法律的原则,在编写主要项目施工方法中严格按照设计标准,执行现行施工规范和验收标准,正确组织施工,在确保工程施工全过程中无地下管线责任事故的前提下保证工程的进度;

2、坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师、业主以及相关管线单位的指令,严格管理;

3、坚持专业化作业与综合管理相结合的原则,在施工组织方面,以专业

作业队为基本作业形式,充分发挥专业人员和专用设备的优势,同时采取综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。

第三节工程概述

1、建设规模及技术参数

本工程主要采用架空线路与电缆排管敷设的方式施工。从57#塔至新建的E号塔间跨越管道是采用架空线路;新建的E号塔至53#塔跨越管道是采用电缆排管敷设方式,电缆排管采用双排RMDP电力电缆保护导管,管径?160mm,排列间距200mm,管底埋深设计深度为1.0m。 2、主要工程量 (1)拆除原110KV上田站10kv响水Ⅱ线F7段53#塔至57#塔的LGJ-240mm2双回架空线路2*3*320; (2)、新架设10kv双回路LGJ-240mm2架空线路(利用现场拆旧材料),新立15m双回路杆2根(利库材料),新立H2JP93-11双回路转角塔2座,制作1100-300铁塔基础2座; (3)、电缆敷设ZRC-YJV22-8.7/15KV-3*300mm2高压电缆210m,终端接头4套,中间头4套; (4)、中间头井2座,直线井2座,转角井1座 3、电缆与管线交叉 电缆的埋深必须满足国家标准GB50169-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》,其最小间距必须满足上述国标的规定。即: 埋设于一般地面时,电缆保护管管顶外皮至地面的距离0.7m; 电力电缆相互之间以及电力电缆与管道、构筑物等允许最小间距: 与煤气、输油管道及地下储油罐、储气罐之间净距-交叉时允许最小间距为0.5a(m)

4、电缆与管线交叉跨域方式

本工程电缆敷设路径穿越LNG管线(天然气管道)及ZSJ管线(地下油管),采用走管道上面垂直埋管敷设穿越,并在管道上方加绝缘胶皮隔离板,交叉净空距离大于2.0m,以满足相关规范的要求。 5、施工作业

电缆保护管沟开挖宽度1.5m,深度1m,开挖时采用人工挖掘出管道具体位置,标记后再回填土; 电缆保护管沟开挖时应特别注意对沟底下管道的安全保护,施工时需注意管道两侧各5m范围内必须人工开挖作业。 第二章施工组织 第一节施工目标及责任制 1、地下管线保护目标 工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 2、地下管线保护责任制? 为了切实做好地下管线保护工作,强化“谁承包,谁负责”的原则,本工程实行地下管线保护责任制,项目经理为本工程的地下管线保护责任人。

第二节、施工技术措施 一、调查分析 首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。

(1)从技术上引起重视:项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。

(2)从施工过程引起重视:在施工前,首先根据管线图,摸清各管线的管

燃气管线保护方法

精心整理龙山四路与X206县道衔接段工程10kv响水Ⅱ线F7段53#塔至57#塔的双回架空高压线路跨越管道专项施工方案编制单位:惠州市东江建筑安装工程有限公司编制人:复核人:编制日期:目录第一章:编制依据…………………………………………………11、第一节编制依据…………………
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7wmc18dan56u75f0b3w102ra61x6wi01dkk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享