好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

吊篮专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

[键入文字]

1.7 200 1.3 1.5 1.7 4.4 4.8 4.6 4.4 300

(3)张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。

(4) 装夹钢丝绳时,绳夹的数量是3个,U形开口在钢丝绳尾端对侧,且方向对齐。绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳有少许拱起。

(5)垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼台面,将绳头仔细抽出后沿墙而缓慢向下滑入,钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。

(6)悬挂支架定位后,带前后座脚轮的用插销固定。

(7)配重块每块25公斤,将配重块均衡套置于后座的四根配重块安装杆上。配重块数量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷验算确定。

3、悬吊平台的安装: 悬吊平台的安装顺序:

9

[键入文字]

4、悬吊平台的安装、调整: (1)选择平整的地坪做安装面。

(2)用底架、高、低栏杆分别把基本节组装并初步连接好,调整高、低栏杆,使它们保持在一条直线上。

(3)安装两端提升机安装架使安全锁支板朝向平台外侧。 (4)装成后均匀紧固全部连接螺栓。

(5)在低栏杆一侧的中部横杆的适当位置装好靠墙支撑轮。 5、安全锁及提升机的安装:

(1)安全锁和提升机分别安装于悬吊平台两端提升机安装架上的安全锁支架和提升机支承中,安全锁安装时使摆臂滚轮朝向平台内侧。

(2)提升机安装于悬吊平台内,安装时将提升机搬运至悬吊平台内,使提升机背面的矩形凹框对准提升机支承,插入销轴并用锁销锁定后,在提升机箱体上端用二只连接螺栓将提升机固定在提升机安装架的横框上,也可以在通电后,在悬吊平台外将工作钢丝绳穿入提升机内,并点动上升按钮将提升机吊入悬吊平台内进行安装。采用后一种方法安装时,须将提升机出绳口处稳妥垫空,并在钢丝绳露出出绳口时用手小心将绳引出,防止钢丝绳头部冲击地面受损。

6、电控箱安装于悬吊平台中间部位的高栏杆上,电箱门朝向悬吊平台内侧,再将电控箱固定在栏杆的方管上。电控箱安装固定后,将电源电缆、电机电缆、操纵开关电缆的接插头插入电箱下端的相应插座中。

10

[键入文字]

7、通电、检查

(1)电源是否380V电源,电源电缆接出是否可靠固定。

(2)顶面悬挂机构安放平稳,固定可靠连接螺栓无松动,平衡配重块固定可靠。

(3)钢丝绳连接处的绳口装夹正确,螺母拧紧可靠。 (4)悬垂钢丝绳应分开,无打结、缠绕和折弯。

(5)提升机、安全锁及悬吊平台安装正确。连接可靠连接螺栓无松动或虚紧,连接处构件无变形或开裂现象。

(6)电缆接插件接插正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。 (7)建筑施工立面上无明显凸出物或其它障碍物。 通电后检查及要求:

(8)闭合电箱内开关,电气系统通电。

(9)将转换开关置于左位置,分别点动操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电机正反运转。

(10)将转换开关置于中间位置,分别点动操纵开关的上升和下降按钮,左、右提升机电机同时正反运转。

(11)将转换开关置于中间位置,启动左右提升机后,按下电箱门上紧停按钮(红色),电机停止运转。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。

(12)将转换开关置于中间位置,启动左右提升机后,分别按下各行程开关触头时电机应停止运转。放开触头后,可继续启动。

8、穿工作钢丝绳

穿工作钢丝绳:位于悬挂机构前端内侧位置的二根钢丝绳是工作钢丝绳,穿入提升机机内。

(1)将钢丝绳穿入端穿过安全锁摆臂上的滚轮槽后,插入提升机上端进绳口,至插不进时将钢丝绳略为提起后用力下插,使钢丝绳插紧后提升机内。 (2)转动转换开关并按下相应的上升按钮,使钢丝绳平衡地自动穿绕于提升机的转动盘上。

(3)将穿出的钢丝绳通过提升机支架下端,垂直引放到悬吊平台外侧,并盘放好。

11

[键入文字]

(4)两端提升机分别穿绳至钢丝绳拉紧时即刻停止,然后将转换开关转至中间位置,点动上升按钮,同时拉住悬吊平台两端,使其在自重作用下平衡处于悬吊状态,防止悬吊平台离开地面时与墙面或其他物体撞击。待悬吊平台离地面20-30厘米时停止上升,并检查悬吊平台是否处于水平状态,如有倾斜,可将转换开关转至低端检查,并点动上升按钮,使悬吊平台低端提升机直至处于水平位置。

9、穿安全钢丝绳

将位于悬挂机构前梁端头外侧的钢丝绳,穿入安全锁内。穿绳时先将安全锁摆臂向上抬起,再将钢丝绳穿入端插入安全锁上方的进绳口中,用手推进,自由通过安全锁后,从安全锁下方的出绳口将钢丝绳拉出,直至将钢丝绳拉紧。

10、安装上限位装置:当工作吊篮上升时,装在安全锁上的限位开关碰触上限位块,可使吊篮停止上升,保障施工安全。

11、重锤是固定在安全钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升机将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将二个半片夹在钢丝绳下端离开地面约5-6厘米,然后用螺栓紧固于钢丝绳上。

12、验收、交接

安装完毕后,组织有关人员进行检查,并填写《电动吊篮安装交接表》,由使用单位项目负责人签字后方可投入使用。

13、安全大绳及自锁器的安装

安全大绳在楼顶的攀挂点必须牢固,切不可将安全大绳攀挂悬挂机构上面,顶部挂完后安全大绳放置于吊篮的中间,自锁器直接安装在安全大绳上面。

注意:自锁器不得装反。 14、电动吊篮的拆卸程序:

(1)拆卸前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况; (2)拆卸的方法步骤:

A将平台停放平整地面上,拆下绳坠铁; B切断电源;

C将电源从临时配电箱和吊篮上拆下,并卷成圆盘; D将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆盘扎紧;

12

[键入文字]

E最后卸屋面悬装置,并做好保护工作。

①拆下销轴下前后拉杆。②拆下销轴卸下前后梁。 ③放稳前支架。 ④取下配重块。

15、吊篮技术交底、操作安全交底及验收交底单见附录。 三、电动吊篮安装安全注意事项

电动吊篮安装应注意以下几点:

1、吊篮安装人员必须佩带安全帽,系安全带。安全带上的自锁扣必须扣在生命安全绳上,并严格按照《产品使用说明书》要求进行安装。

2、仔细检查所有待装结构件有无明显弯曲、扭曲或局部变形;检查焊缝有无裂纹、裂缝;检查受力构件表面锈蚀情况,其锈蚀深度不得大于原厚度10%。

凡有缺陷的构件坚决更换或修复后再用。

3、悬挂机构是吊篮的“根”,它直接关系到作业人员的生命安全,安装时必须注意下列事项:

(1)不准不安装前支架而将横梁直接担在女儿墙或其它支撑物上。当现场确无安装前支架时,必须在制造厂技术人员指导下,采用有效的补偿措施。 (2)前横梁外伸悬臂距离不得大于《产品使用说明书》规定的最大极限尺寸;前后支架间距不得小于《产品使用说明书》规定的最小极限尺寸;配重铁数量不得少于《产品使用说明书》规定的数量,并且与后支架之间的联接必须稳定可靠。当现场确实无法满足上述安装条件时,必须征得制造厂的同意,由其提供专用加长梁或在其技术人员指导下增加配重铁数及补偿措施。最终必须满足横梁的强度及刚度要求,满足整机稳定力矩与倾覆力矩之比大于2的标准要求。 (3)前支架与支承面的接触应扎实稳定。

(4)悬挂机构横梁安装应保证水平。其水平高度差≤4%横梁长度,而且只允许前高后低,不允许前低后高。

(5)带拉纤钢丝绳的悬挂机构。在安装前,应检查纤绳是否存在损伤或缺陷。确定合格后按本方案前述要求安装绳夹。张紧纤绳时,必须严格按《产品使用说明书》的要求进行,不得使纤绳过松或过紧。过松会使横梁受力过大,过紧会使横梁失稳破坏,这是非常危险的。

(6)双吊点吊篮的两组悬挂机构的安装距离应大于等于悬吊平台两吊点间距,其误差≤10cm。