SGE300FD-C智能配网自动化测控单元

技术说明书

珠海西格电力科技有限公司

前言

使用产品前,请仔细阅读本章节!

本章叙述了使用产品前的安全预防建议。在安装和使用时,本章内容必须全部阅读和充分理解。忽略说明书中相关警示,因不当操作造成的危害,本公司不承担相应责任。在对本装置做任何操作前,相关专业人员必须仔细阅读本说明书,熟悉相关内容。操作指导及警告:本说明书中将会用到以下标准定义:危险!意味着如果安全预防措施被忽视,则会导致人员死亡,严重的人身伤害,或设备的严重损坏。警告!意味着如果安全预防措施被忽视,则可能导致人员死亡,严重的人身伤害,或设备的严重损坏。警示!意味着如果安全预防措施被忽视,则可能导致轻微的人身伤害或设备损坏。本条特别适合于对装置的损坏及可能对被保护设备的损坏。?危险!在一次系统带电运行时,绝对不允许将与装置连接的电流互感器二次开路!该回路开路可能会产生极端危险的高压;绝对不允许将与装置连接的电压互感器二次短路!该回路短路可能会产生极端危险的短路电弧;?警告!电气设备在运行时,装置的某些部件可能带有高压。不正确的操作可能导致严重的人身伤只有具备资质的合格专业人员才允许对装置或在装置临近工作。工作人员应熟知本说明书中提到的注意事项和工作流程,以及安全规定。特别注意:一些通用的工作于高压带电设备的工作规则必须遵守,否则可能导致严重的人身伤亡和设备损坏。?警示!装置的接地端子必须可靠接地。装置只允许运行在技术参数所规定的大气环境中,而且运行环境不能存在不正常的震动。在接入交流电压电流回路或电源回路时,请确认它们符合装置的额定参数。装置输出的接点连接到外部回路时,须仔细检查所用的外部电源电压,防止连接的回路过热。仔细处理连接的电缆,避免施加过大的外力。害和设备损坏。产品服务热线:15018189379目

1.

概述......................................................................................................5

1.1适用范围..............................................................................................................................51.2国家及行业标准规范..........................................................................................................51.3装置型号说明......................................................................................................................61.4装置特点..............................................................................................................................62.基本功能..............................................................................................7

2.1三遥功能..............................................................................................................................72.2保护功能..............................................................................................................................72.3配网功能..............................................................................................................................72.4数据传输功能......................................................................................................................72.5维护功能..............................................................................................................................82.6运行检测..............................................................................................................................82.7其他功能..............................................................................................................................83.技术参数..............................................................................................8

3.1环境条件..............................................................................................................................83.2电源要求..............................................................................................................................93.4工作范围及精度..................................................................................................................93.5开出接点容量......................................................................................................................93.6功率消耗..............................................................................................................................93.7过载能力..............................................................................................................................93.8机械性能............................................................................................................................103.9电磁兼容............................................................................................................................103.10通信接口..........................................................................................................................104.

装置结构............................................................................................11

4.1装置示意图........................................................................................................................114.2装置结构图........................................................................................................................115.装置功能介绍....................................................................................13

5.1保护功能............................................................................................................................135.2就地FA功能......................................................................................................................165.3分布式FA功能................................................................................................................215.4越限告警功能....................................................................................................................225.5合环功能............................................................................................................................235.6自动解列功能....................................................................................................................235.7正常运行检测....................................................................................................................246.

整定说明............................................................................................24

6.1系统参数.............................................................................................................................246.2通讯参数.............................................................................................................................256.3运行参数.............................................................................................................................256.4保护定值.............................................................................................................................277.

装置菜单操作说明............................................................................28

7.1菜单说明............................................................................................................................287.2按键说明............................................................................................................................281.概述

1.1适用范围

SGE300FD系列分布式配电自动化终端(以下简称装置)采用了先进的数字信号处理技术、高速工业网络通信技术、嵌入式工业芯片组和多任务实时操作系统,稳定性强、可靠性高、实时性好、环境性广、功能强大。与环网柜开关配合,可组合成智能分布式、电压时间型、电压电流时间型、保护型等配网功能,实现就地配电自动化功能。装置与出线开关、分支开关等配合,可实现配电线路的故障切除、故障恢复。是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体的新一代微机型配电自动化远方终端装置。SGE300FD-C配电自动化测控单元具有对开关的测量、保护、控制,配电自动化功能,与SGE300FD-T管理单元进行通信,完成信息采集上送功能;其中,SGE300FD可选配通信接口为光纤通信,可具备2路单模FC光纤接口,相应型号为SGE300FD-F,应用于环网柜进线单元。SGE300FD-C系列装置型号定义:SGE300FD-CA:通用型配电自动化测控单元SGE300FD-CB:分体式配电自动化测控单元:显示单元与主体单元单独安装1.2国家及行业标准规范

GB/T17626.1电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/T17626.2静电放电抗扰度试验GB/T17626.3射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T17626.4浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T17626.5电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T17626.8工频磁场的抗扰度试验GB/T17626.10阻尼振荡磁场的抗扰度试验GB/T17626.11电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB/T17626.12电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验GB4208外壳防护等级(IP代码)GB/T9969工业产品使用说明书总则GB/T10125人造气氛腐蚀试验盐雾试验GB/T11287电气继电器第21部分量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇:振动试验(正弦)GB/T13729远动终端设备GB/T14598.2量度继电器和保护装置第一部分:通用要求GB/T14285继电保护和安全自动装置技术规程GB/T35732配电自动化智能终端技术规范GB/T7261继电保护和安全自动装置基本试验方法DL/T630交流采样远动终端技术条件DL/T478继电保护和安全自动装置通用技术条件

配网自动化测控单元(智能分布式配电终端)-南网标准 - 图文

SGE300FD-C智能配网自动化测控单元技术说明书珠海西格电力科技有限公司前言使用产品前,请仔细阅读本章节!本章叙述了使用产品前的安全预防建议。在安装和使用时,本章内容必须全部阅读和充分理解。忽略说明书中相关警示,因不当操作造成的危害,本公司不承担相应责任。在对本装置做任何操作前,相关专业人员必须仔细阅读本说明书,熟悉相