精品文档
电磁式电压互感器绝缘试验作业指导书
1. 范围
本作业指导书适用于电磁式电压互感器(
PT)绝缘试验,规定了交接验收试验、预防性试验、大修
后试验项目的引用标准、 仪器设备要求、作业程序和方法、试验结果判断方法和试验注意事项等。该试 验的目的是判定电磁式电压互感器的绝缘状况,
能否投入使用或继续使用。 制定本指导书的目的是规范
绝缘试验的操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。
被试设备所涉及的绝缘油的相关试验以及准确级检定试验等不在本作业指导书范围内, 作业指导书。
请参阅相应
2. 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,
然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方
研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。
GB1207 电压互感器 GB50150电气装置安装工程 DL/T727 互感器运行检修导则
电气设备交接试验标准
3. 安全措施
a) 为保证人身和设备安全,应严格遵守安全规程
电气部分)》中有关规定;
b) 在进行绝缘电阻测量后应对试品充分放电;
c) 在进行tg及电容量测量时,应注意高压测试线对地绝缘问题;
d) 进行空载电流测量、交流耐压试验和局部放电测试等高电压试验时,要求必须在试验设备及被
试品周围设围栏并有专人监护, 负责升压的人要随时注意周围的情况, 开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。
一旦发现异常应立刻断
DL408-91《电业安全工作规程(发电厂和变电所
4. 试验项目及程序
4.1电磁式电压互感器(PT)的绝缘试验包括以下试验项目
a) 绕组的直流电阻测量 b) 绕组的绝缘电阻测量
c) 铁芯夹紧螺栓绝缘电阻测量 d) 极性检杳 e) 变比检杳 f) 空载电流测量 g) tg测量
h) 交流耐压试验 i) 局部放电测试 4.2试验程序
4.2.1应在试验开始之前检查试品的状态并进行记录,有影响试验进行的异常状态时要研究、并向有关 人员请示调整试验项目。
4.2.2详细记录试品的铭牌参数。
1欢迎下载
精品文档
4.2.3应根据交接或预试等不同的情况依据相关规程规定从上述项目中确定本次试验所需进行的试验 项目和程序。
2欢迎下载
精品文档
424 —般情况下,应先进行低电压试验再进行高电压试验、 应在绝缘电阻测量之后再进行介损及电容
局部放电测试和交流耐
/电容量测量,以判
量测量,这两项试验数据正常的情况下方可进行试验电压较高的空载电流测量、 压试验;交流耐压试验后应进行局部放电测试、还应重复进行空载电流测量或介损 断耐压试验前后试品的绝缘有无变化。推荐的试验程序如图
1所示。
绕组
栓查
电闭
紧舞量史绝测心栓螺 tt41那电试
介损揽电容星测量 图1电磁式电压互感器绝缘试验推荐程序
4.2.5试验后要将试品的各种接线、盖板等进行恢复。
5. 试验方法及主要设备要求
5.1绕组的直流电阻测量 5.1.1 5.1.2 5.1.3
使用仪器:
试验结果判断依据: 注意事项:
测量二次绕组一般使用双臂直流电阻电桥,测量一次绕组一般使用单臂直流电阻电桥。 与出厂值或初始值比较应无明显差别。 试验时应记录环境温度。 5.2绕组的绝缘电阻测量 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4
使用仪器: 测量要求:
试验结果判断依据:
60%。
60s,以替代二次绕组交流耐压试验。
注意事项
2500V绝缘电阻测量仪。
测量一次绕组、各二次绕组的绝缘电阻。测量时各非被试绕组、底座、外壳均应接地。 绕组绝缘电阻不应低于出厂值或初始值的
试验时应记录环境湿度。 测量二次绕组绝缘电阻的时间应持续 5.3铁芯夹紧螺栓(可接触到的)绝缘电阻测量 5.3.1 5.3.2 5.3.3
使用仪器:
。
试验结果判断依据: 注意事项
2500V绝缘电阻测量仪(又称绝缘兆欧表,包含绝缘摇表) 一般不得低于10M。 试验时应记录环境湿度。 5.4极性检查 5.4.1 5.4.2
使用仪器: 检查及判断方法:
电池、指针式直流毫伏表(或指针式万用表的直流毫伏档)。
各二次绕组分别进行。将指针式直流毫伏表的“ +”、“ -”输入端接在待检二次绕组的端子上,
方向必须正确:“ +”端接在“ a”,“―”端接在“ n”;将电池负极与 PT一次绕组的“ N”端相连, 从一次
3欢迎下载
电磁式电压互感器绝缘试验作业指导书