好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电厂消防系统操作规程完整

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . . .

2、湿式自动喷水灭火系统工作原理:

末端试水阀 消防控制中心 喷头动作喷水 楼层区域报警盘 水流指示器动作 试水阀 湿式报警阀开启 传达指令

水力警铃报警

动作线 信息传达线

压力开关动作 消防水泵启动 试验动作

专业资料

. . . .

3、 预作用系统工作原理方框图:

启动水泵 消防控制室 压力开关动作 管道充水成湿式系统 水力警铃报警 预作用阀开启 探测器动作 手动 火灾发生

专业资料

. . . .

喷头动作喷水灭火 水流指示器动作 动作线 信息传达线

七、常见故障及排除方法:

序号 故 障 水力警铃发生误原 因 排 除 方 法 拆卸阀瓣清除阀腔及座圈沟槽内的杂物或更换密封垫。 拆下延迟器排水口的接头冲洗。 拆下警铃打开盖板清洗进水口及铃轴。 1、阀瓣与座圈之间有杂物或橡胶密封垫片变形损坏。 1 报或压力开关不2、延迟器下端排水节流板处的水复位 孔堵塞。 1、进水口有杂物或铃锤转动轴变形膨胀或被卡住。 2 警铃不报警 3、延迟器下的带节流板的外螺丝被用户自行拆卸。 4、阀瓣中的小止回阀被卡死,处于常开状态,下不了。 1、系统侧空气未排净,有余气存在。 2、系统侧水压高于供水侧水压(因水泵一开即行,系统侧由于止回阀的影响,压力偏高) 3、末端试水处的压力不够,放水时达不到一个喷头的流量。 1、管路中有大量空气,试验阀一打开,阀瓣瞬间开启水流往系统侧供水,随水流的补给空气段体积受压缩,气压增加至使阀瓣重新复位至关闭。 1、阀瓣与座圈间有杂物或橡胶面变形损坏 1、转臂上的螺钉松出或复位杆移动或变形 3、复位步骤不对 7 动作后不报警 1、报警口阻塞 2、过滤口堵塞,使报警水流过小。 清洗过滤器。 重新装上带节流板的外螺丝。 打开阀盖,取出阀瓣,冲洗并慢慢粘磨。 排完空气。 调整系统侧水压。 同用户协商,提高高位水箱的高度或增加稳压泵。 3 警铃不报警或报警时间延迟 4 警铃即响即停,间隙报警 泄放系统侧的空气。 5 滴水阀长期有水渗漏 6 体外不能复位或2、膜片室余压太高 阀不能关闭 拆卸阀瓣清除阀腔及座圈面上杂物或更换橡胶垫片 拧紧螺钉或维修或更换复位杆 设法泄压 按“外部复位”步骤 清洗报警口 专业资料

. . . .

2、报警管路阀未打开 8 水流指示器不动1、调节螺丝未到位 作或动作后不复2、微动开关损坏 位 3、叶片同管壁摩擦 打开报警管路阀 调节调节螺丝 更换微动开关 拆下修剪叶片 更换“○”型圈 重新接线 9 水流指示器漏水 接头处“○”圈损坏 10 水流指示器漏电 接线时未接好 三、二氧化碳灭火系统

一、设备间所在位置:

集控楼0m层

二、控 制 区 域:

集控楼0m层:保安段配电间、MCC配电间、UPS配电间 集控楼6.3m层:公用PC、锅炉PC 集控楼9.6m层:电缆夹层 主厂房24m层:1号—8号煤斗

三、系统组成:

不锈钢内容器、绝热结构层、制冷机组、液位变送器及其检修阀、压力变送器及其检修阀、压力表及其检修阀、安全阀及其检修阀、气相平衡阀与液体充装阀、管道检修阀等。

四、工作原理:

二氧化碳灭火主要是将燃烧物周围的氧气含量降低到扩散火焰燃烧所需的15%的氧气含量以下而灭火,即窒息作用。同时又有降温隔热的作用。

五、启动方式:

低压二氧化碳灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。一般情况下,系统启动方式应置于手动启动方式下。当防护区无人(消防控制中心也无人)的情况下,系统启动方式可置于自动方式下。 1、自动启动

专业资料

. . . .

从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完成,不需要人员介入的操作与控制方式。

将灭火报警控制器控制方式置于“自动”位置时,整个灭火系统处于自动控制状态,当防护区发生火情时,由于火灾探测器控测并向火灾报警控制器发出信号,火灾报警控制器控制声光报警盒,发出撤离报警信号,并控制联动设备(风机,空调等)。经延时(0~30s),发出灭火指令,灭火控制器打开释放控制器,释放二氧化碳启动气体,打开相应防护区的主控阀(选择阀),释放灭火剂,实施灭火剂喷放时间到后(预先根据设计的喷放时间已在灭火控制器设定好),灭火控制器关闭释放控制器,进而关闭主控阀(选择阀)。 2、手动启动

人员接到火灾自动报警信号后,经确认再启动手动按钮,通过灭火控制器操作联动设备以及释放灭火剂的操作与控制方式。

将灭火报警控制器控制方式置于“手动”位置时,整个灭火系统处于手动控制状态,当防护区发生火情时,由火灾探测器探测并向火灾报警控制器发出信号,火灾报警控制器控制声光报警盒,发出撤离报警信号。经现场人员确认是火灾后,按下火灾报警控制器上的手动按钮(或“紧急启动/截止”按钮上的启动键),灭火报警控制器控制联动设备(风机,空调等)。经延时(0~30s)延时后发出灭火指令,灭火控制器打开释放控制器,释放二氧化碳启动气体,打开相应防护区的主控阀(选择阀),释放灭火剂,实施灭火,灭火剂喷放时间到后(预先根据设计的喷放时间已在灭火控制器设定好),灭火控制器关闭释放控制器,进而关闭主控阀(选择阀)。 3、机械应急启动

系统在自动与手动操作失灵时,人员用系统所设的机械式启动机构,直接操作联动设备和释放灭火剂的操作与控制方式。

电动(自动和手动)失灵的情况下,防护区内的人员撤离,具体操作人员首先关闭联动设备、窗户等不必要的开口。打开相应防护区释放控制器的箱门,将手动旋钮转至“开”的位置,释放启动气体,即可打开主控阀(选择阀),释放灭火剂,实施灭火。确认或已被扑灭,将手动旋钮转至“关”的位置,进而关闭主控阀(选择阀),停止释放灭火剂。 4、紧急截止操作

当系统发出灭火指令或已手动启动系统的情况下,在系统延时时间内或已开始释放灭

专业资料

电厂消防系统操作规程完整

....2、湿式自动喷水灭火系统工作原理:末端试水阀消防控制中心喷头动作喷水楼层区域报警盘水流指示器动作试水阀湿式报警阀开启传达指令水力警铃报警<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ufvt2tq0c0daes3y3831emx02sb1m00vpb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享