物料提升机检查整改记录表
工程名称 设备概况 检查项目 检查内容及要求 基础承载力符合要求 基础表面平整度符合说明书要求 检查结果 备注 基础 基础混凝土强度等级符合要求 基础周边有排水措施 与输电线路的水平距离符合要求 各标准节无变形、无开焊及严重锈蚀 导轨架 各节点螺栓紧固力矩符合要求 导轨架垂直度≤0.15%,导轨对接阶差≤1.5mm 卷扬机卷筒节径与钢丝绳直径比值≥30 吊笼处于最低位置时,卷筒上的钢丝绳不应小于3圈 动力系统 拽引轮直径与钢丝绳包角≥150° 卷扬机固定牢固 制动器、离合器工作可靠 钢丝绳安全系数符合设计要求 钢丝绳断丝、磨损未达到报废标准 钢丝绳与滑轮 钢丝绳及绳夹规格匹配、紧固有效 滑轮直径与钢丝绳直径的比值≥30 滑轮磨损未达到报废标准 吊笼结构完好,无变形 吊笼 吊笼安全门开启灵活有效 电气设备绝缘电阻值≥0.5兆欧,重复接地电阻值≤10电气系统 欧姆 短路保护、过电流保护和漏电保护齐全可靠 附墙架结构符合说明书要求 附墙架 自由端高度、附墙架间距≤6m,且符合设计要求
(续表)
揽风绳的设置组数及位置符合说明书要求 揽风绳与导轨架连接处有防剪切措施 揽风绳与地锚 揽风绳与地锚夹角在45°~60° 揽风绳与地锚用花篮螺栓连接 防坠安全器在标定期内使用,且灵敏可靠 起重量限制器灵敏可靠,误差值不大于额定值的5% 安全停层装置灵敏有效 限位开关灵敏可靠,安全越程≥3m 安全与防护装置 进料门口、停层平台门高度及强度符合要求,且达到工具化、标准化要求 停层平台及两侧防护栏杆搭设高度符合要求 进料口防护棚长度≥3m,且强度符合要求 停层平台不得与脚手架相连 检查情况: 施工单位: 监理单位: 安装单位: 租赁单位: 年 月 日 整改情况: 整改人: 项目经理: 总监: 年 月 日
物料提升机检查整改记录表