大唐桂冠合山脱硝改造项目监理部
2#机组脱硝系统改造工程
监理细则
安全专业:张相杰
达华集团北京中达联咨询有限公司大唐桂冠合山项目监理部
二○一三年七月
目录1工程简述………………………………………………………22工程建设特点…………………………………………………23监理工作主要内容……………………………………………24监理工作目标…………………………………………………35监理工作范围…………………………………………………36编写脱硝系统安装监理细则的依据…………………………37各阶段监理内容………………………………………………38脱硝系统安装质量控制………………………………………69记录…………………………………………………………8
1页共1页1、工程简述
大唐桂冠合山发电有限公司#2机组脱硝糸统改造工程从31.90m省煤器下部炉左、右侧烟道出口至45.535mSCR入口烟道,25.50mSCR烟道出口至17.833m空预器入口布置。烟气脱硝SCR系统包括氨气制备系统和脱硝反应系统二部分组成,脱硝反应系统由进口烟道、氨喷射器、顶部烟道、SCR反应器、出口烟道等5部分组成。以锅炉中心线为基准,在锅炉左右侧布置,氨气制备系统用3#机组。 2、工程建设特点
2.1主体设备有大唐集团科技工程有限公司设计。
2.2烟气脱硝系统主要用来将锅炉排放烟气中的氮氧化物分解成无害的氮化和水。 2.3液氨从3#机组氨气制备系统输送管道进入锅炉区,通过与空气均匀混合后由分布导阀进入SCR反应器内部反应,SCR反应器设置于空气预热器前,氨气在SCR器的上方,通过一种特殊的喷雾装置和烟气均匀分布混合,混合后烟气通过反应器内触媒层进行还原反应。
2.4烟气由进口烟道进入脱硝系统,氨气和空气均匀混合后通过分布导阀和烟气共同进入SCR反应器入口,在SCR反应器内进行脱硝,烟气经过烟气脱硝过程后经空气预热器回收后进入静电除尘器。 3、监理工作主要内容
3.1参加图纸会审并核签会审记录。
3.2审查施工单位提交的施工方案和技术措施,并督促贯彻实施。
3.3检查施工单位的质量保证体系、技术管理制度、三级验收制度、质量检验计划等。 3.4在监理工程师验收的项目范围内进行验收和签证。 3.5对工程质量进行认真检查和有效控制。
3.6对工程进度进行控制和督促施工单位按网络计划进行施工。 3.7工程阶段性验收和工程竣工的初验。
3.8对工程投资进行控制,审核施工单位工程量月报表。 4、监理工作目标
4.1工程验收合格率100%,优良率98%。
4.2杜绝重大设备事故、火灾事故、交通事故和恶性误操作事故、不发生人身重伤。
5、监理工作范围
5.1机组的脱硝系统安装。
5.2脱硝烟道系统及管道及辅属设备安装。 5.3氨喷射装置的安装。 5.4除灰系统及膨胀节的安装。 5.5氨气管道的安装。
6、编写脱硝系统安装监理细则的依据
6.1国家现行的法律、法规、条例和上级机关颁发的有关政策和规定。 6.2建设单位与监理公司签定的大唐桂冠合山发电有限公司建设监理合同。 6.3设计图纸、施工图、厂家图纸、技术资料、设计说明书等。 6.4施工过程中设计变更通知单、施工图交底和会审文件。
6.5国家及国家建设部电力公司颁发的现行设计技术规程、施工验收规定及相关的技术规范和质量验评标准。
6.5.1电力建设施工质量验收及评价规程DL/T5210-2009。 6.5.2火电施工质量检验及评定标准,锅炉机组篇(2009年版)。 6.6国家、行业主管部门对锅炉安装下达的指令性文件。
6.7建设单位按照国家、行业规定的有关制度制定下发的有关文件。 6.8大唐桂冠合山发电有限公司建设规划和管理制度。 6.9《工程建设标准国家强制性条文(电力工程部分)》2011版 7、各阶段监理内容 7.1施工进度控制:
7.1.1当施工图纸、制造厂家图纸、技术资料不能满足施工进度要求时及时向委托方提出。
7.1.2审查施工单位编制的脱硝系统安装作业指导书。 7.1.3审查锅炉专业施工网络计划日期是否符合总工期要求。
7.1.4检查施工单位在进度计划实施中劳动力安排、材料供应、机械配备、设备供货时间、先后顺序是否落实。
7.1.5随时掌握建设单位提供的资料设备清单是否正确与工期要求是否衔接。
7.1.6对施工进度进行督促检查。
7.1.7核实施工单位报送的进度统计数字与现场的实际情况进行对照,发现滞后情况、分析原因及时向上反应、综合平衡,合理调整进度计划。 7.2投资控制:
7.2.1协助建设单位审核施工单位提出的施工图预算。
7.2.2核签施工单位、月、季、年基建统计报表,检查工程进度,盘点实完工程量,为签署工程付款凭证提供依据。 7.3质量控制:
7.3.1施工前的质量控制:
7.3.1.1检查施工单位在施工前的准备工作。
7.3.1.2检查施工人员的资质,工长应有5年以上的工龄,技工应占60%,特殊工种应持证上岗。
7.3.1.3施工有足够的场地,通道畅通、照明良好。并有防雨、风措施。 7.3.1.4检查用于施工的外购件、材料,必须有质量证明和出厂合格证。
7.3.1.5审查在施工中采用的新技术、新材料、新工艺的技术鉴定文件和试验报告。 7.3.1.6参加设备开箱验收、发现问题、协助委托方进行分析,并提出处理意见,不准有缺陷设备用到工程中。
7.3.1.7参加施工图会审和施工图交底会,未经会审的图纸不得在工程中使用。 7.3.1.8审查锅炉施工组织设计,施工方案和作业指导书。 7.3.1.9审查并签发施工单位的开工报告。
7.3.1.10检查施工单位在施工中所使用的计量器具和试验用的仪器、仪表精度和计量检验证件是否符合要求、满足工程需要。
7.3.1.11脱硝安装工程开工前,必须编写施工方案或作业技术指导书,并向施工人员进行交底,否则不得开工。 7.3.1.12设备到货与验收:
7.3.1.12.1设备到货后,用户应对到货件数与随车装货清单进行核对及时将到货及包装损坏情况连同回执按期寄回制造厂发货单位。
7.3.1.12.2对所发现的包装设备损坏情况应做好记录,明确责任、修复后入库。
7.3.1.12.3施工单位应在设备开箱验收前5天通知制造厂交验人员到现场参加设备清点交验。
7.3.1.12.4用户与制造厂交验人员共同对设备逐一清点检查,签署到货交验单,标明设备到货情况,存在的问题及责任归属。
7.3.1.12.5未交验的设备不得使用,如若用户未经厂方同意而使用,所有问题由用户负责。
7.3.1.12.6同时两台炉设备到现场时,应按令号分别保管存放,未经制造厂代表同意不得挪用。
7.3.1.13设备保管与存放:
7.3.1.13.1设备到货后,按《电力基本建设火电设备维护保管规程》(SDJ68-84)设备安装说明书及本细则要求保管与存放。
7.3.1.13.2尤其注意催化剂的储存,如果从催化剂装入反应器到实际投入运行的时间超过一个月,则催化剂不得装入反应器,而应根据设备厂家提供的储存程序进行储存。 7.3.2施工过程中的质量控制:
7.3.2.1脱硝工程安装中上道工序未经监理人员检查验收,下道工序不得施工。 7.3.2.2隐蔽工程隐蔽前必须经监理人员验收合格然后办理签证,否则不准隐蔽。 7.3.2.3施工中如有材料代用,必须填写代用单,经设计院审核同意,监理、业主签字后方可代用。
7.3.2.4施工过程中发现施工单位违反合同规定,没按设计施工影响工程质量立即制止,并报告总监。
7.3.2.5催化剂在安装过程中应注意以下几点: a)不得在催化剂块上加多余的荷载。
b)催化剂块用卡车运输到现场起吊点或运到临时存储仓库,然后再用叉车起重车或类似装置运送到吊装地点。
C)当在催化剂上进行焊接或气体切割时,注意不要让杂质如焊渣或是焊接火花落在催化剂上,应用消防毯等防护设备保护催化剂。
d)催化剂需要临时放置的地方需要进行强度设计以保证能够承受催化剂的重量。
e)如催化剂内发现有任何异常,应立即向供货厂家汇报详细情况。 f)在催化剂起吊和安装过程中,应注意“安全第一”。 g)应在锅炉点火/运行前将催化剂装入到反应器中。
f)在梁之间安装脚手架,以方便催化剂的安装工作以及检查。 8 、脱硝系统安装主要质量控制点 8.1工程项目验收,重要工序质量控制点
工程项目名称或主要工序 验收等级 质量验评标准编号 炉7-1 隐蔽炉7-1 优良 √ 控制目标 优良 质量控制点 W H S √ 脱硝烟道组件渗油密封试4 验 脱硝烟道人孔封闭前内部4 清洁度检查 催化剂安装 脱硝附件及管道安装 废水泵分部试运 稀释风机分部试运 起重单轨吊负荷试验 脱硝烟道保温 脱硝系统设备油漆 脱硝系统管道油漆 8.2. 事后控制
4 4 4 4 4 图纸要求 优良 √ 验评签证 优良 √ 运行炉3-12 优良 √ 运行炉3-12 优良 √ 运行炉9-2 优良 √ 炉12-2 优良 √ 炉13-2 优良 √ 炉13-2 优良 √ 8.2.1 四级验收项目:验收前24小时,施工单位必须报送工程报验单,附三级验收的有关数据,经监理工程师审查合格后,按时到现场验收,要求施工单位必须配备必要的检验工具,以便进行检查和测量。
8.2.2 四级验收时,施工单位,现场技术人员,工地质检员及项目专职质检员,必须同时到场,按施工图纸(包括设计变更,会议纪要,变更设计)及规范要求严格检查并与图纸核对,实测实量,公正,科学地对该项目进行质量等级评定。
8.2.3 审核施工单位提供的主要施工记录,工程质量评定记录,隐蔽记录,工程质量事故及主要质量问题分析报告及处理措施,并检查处理结果,对不合格品应提出处理意见,报业主同意后,通知施工单位。
8.2.4 督促施工单位做好成品保护工作,做好监理记录,对遗留问题落实补救措施,并监督施工单位实施。
8.2.5 审核施工单位提交的竣工数据,组织竣工预验收。
8.2.6 按业主要求组织进行达标投产的检查工作,严格按达标要求标准进行检查评定。
9、 记录
9.1 本工程施工中所发生的事项都要以下表示记录: 《工程开工/复工报审表》 《工程材料/构配件/设备报审表》 《工程暂停令》
《设计变更单》及《变更设计单》 《监理工程师联系单》
《监理工程师通知单》及《监理工程师通知回复单》 《工程竣工报验单》
9.2 本监理细则实施情况,将记入监理工程师监理日志中。
达华集团北京中达联咨询有限公司
合山电厂#2机组脱硝项目监理部
2013年09月
机务专业监理细则