好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防止人身伤亡事故十项重要资料措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

,.

防止人身伤亡事故十项重点措施

一、防止触电措施

重点要求:

在电气设备、热力设备和电力线路上工作,必须办理工作票,履行许可手续。严禁无票作业。工作地点四周应设围栏,工作地点临近带电设备必须在工作票面上填写清楚。在带电杆塔上进行工作,必须执行工作票制度,设专人监护。严禁在带电的10KV和35KV线路杆塔横担上、一侧停电一侧带电的隔离刀闸上进行油漆、防腐等工作。严禁在工作中擅自扩大工作任务,超范围工作。配网工作,要做好防止用户从低压侧反送电的安全措施。应制订双电源管理制度,双电源用户必须装设双投开关或双投刀闸。配电线路施工,必须考虑其上方交叉线路是否需要停电。设备的停电、验电、挂接地线和合地工用具。用具设备的金属外壳或金属底座必须可靠接地。现场工作人员应学会紧急救护法,并进行定期培训。

1.1 电厂、变电站电气设备进行部分停电检修或新设备安装时,工作许可人应在工作地点四周设置网状围栏,将停电设备与带电设备明显隔开。围栏上每侧应悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏里面。防止走错工作地点,误登带电设备。邻近带电构架上应悬挂“禁止攀登,高压危险!”标示牌。

1.2 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔设置围栏,围栏上和禁止通行的过道上应悬挂“止步,高压危险!”标示牌。

1.3 工作票签发人必须熟悉设备情况。对工作地点邻近带电设备必须在工作票面上填写清楚,并对工作负责人交待清楚,提出具体的安全措施要求。

1.4 在办理工作许可手续之前,任何工作人员不准进入工作现场,不得进

,.

入遮拦内和触及设备。在办理许可手续后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行监护职责。当工作地点分散,监护有困难时,要增设专责监护人,及时制止违章作业行为。

1.5 工作班到工作现场后,应由工作负责人(监护人)向工作班成员宣讲工作票内容,使参加工作的每个成员都知道工作时间、工作地点、工作内容、停电范围、邻近带电部分,交待现场安全措施、注意事项,明确分工和责任,做到所有工作人员明白后,方可开始工作。迟到人员开始工作前,工作负责人应向其详细交待以上各项内容和安全措施。

1.6 在电气设备上进行检修,工作人员在攀登设备构架前,首先应认真核对设备名称、编号、位置,检查现场安全措施无误后方可开始。因故离开工作现场返回工作地点时,必须重新核对设备名称、编号、位置,确认无误后方准继续工作,以防走错间隔,误入其他带电间隔。

1.7 在带电杆塔上刷油漆、除鸟窝、除风筝、紧杆塔螺丝、检查架空地线、查看金具、检查瓷瓶等工作,必须填用工作票。作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线最小距离应保证不小于:10kv及以下距离0.7米;35kv距离1米;110kv距离1.5米;220kv 距离3 米;500kv 距离5米。不能通过作业人员低头、弯腰、蹲姿、坐姿等方式来满足安全距离。如工作需要又不能保证上述安全距离时,应按带电作业进行,工作人员应具备带电作业资格。当地电位带电作业时的安全距离还不能保证时,应将带电设备停电,验明无电压,装设接地线后,方可进行工作。

1.8 油漆工、土建工等非电气人员进入生产现场必须经过安全教育培训,在线路杆塔和变电站(升压站)构架上进行不停电工作时,必须要填用第二种工

,.

作票,且工作范围严禁超越设备不停电时的安全距离,其具体要求应详细填入工作票内。发电厂、变电站、线路工区应指派具有监护资格的人员在现场进行监护,并明确工作票由监护人收执。工作前,监护人应向工作班全体人员交待现场安全措施、带电部位和其他安全注意事项。

1.9 严禁在带电的10kv和35kv线路杆塔横担上、一侧停电一侧带电的隔离刀闸上进行油漆、防腐等工作,以防在工作过程中不能确保安全距离而触电。

1.10 当与电气设备的安全距离不符合《安规》要求时,必须装设遮栏或网门并锁好,悬挂“止步,高压危险”标示牌。严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏。

1.11 在电气设备上进行高压试验时,应在试验现场装设遮瘭,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派人看守。其它非试验人员不得靠近,试验人员应离开被试设备,加压过程中应集中精力,不得触及试验的高压引线。在试验的同时不得进行其它检修、维护等工作。当被试设备两端不在同一地点时,两端都要派人看守。

1.12 对由于高压试验而拆开的设备引线,必须用结实的绳子拴牢,防止触及邻近带电设备而造成触电。

1.13 在发电厂厂用电室和变电站高压室内进行停电清扫母线工作时,应先将备用电源、联络线电源、多回路电源等一侧带电的或有可能来电的间隔停电。如特殊情况不能停电,则必须将一侧带电的间隔上锁并悬挂“止步,高压危险!”警告牌,将停电的母线三相适中接地后方允许开始工作。

1.14 事故按钮应装设防备尘防雨装置,并要定期检查。不准采用按住事故按钮代替规定的设备停电措施。

,.

1.15 在电气设备上进行的工作,必须按工作票上所列工作项目进行。严禁在工作中擅自扩大工作任务,超范围工作。如确实需要利用停电机会一并处理设备缺陷,增加工作项目和内容,必须由工作负责人通过工作许可人同意,并在工作票上填写新增工作任务后,方准开始进行新增项目的工作。若工作需要变更或增设安全措施,则必须将原工作票作废,填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

1.16 严禁采用口头打招呼或口头转告等方式代替工作票及其工作许可手续。

1.17 工作人员工作完毕撤离工作现场后,如又发现问题需要处理时,必须请示工作负责人,当工作负责人尚未各工作许可人输工作终结手续,安全措施尚未变动,尚未到计划完工时间时,经工作负责人同意后可进行处理。如已办终结手续,则需工作许可人根据情况同意继续工作,并重新办理工作许可乒方可进行。

1.18 变电值班人员必须在检修人员全部撒离工作现场,输工作结束后,方能向高度值班员汇报,申请拆除接地线,地线拆除后,检修人员、运行人员不得再接触电气设备进行工作,以防突然来电,造成伤亡事故。

1.19 电气设备送电前,值班人员必须到现场详细检查设备上是否有人工作或其他异常情况。送电中发现问题时,应立即停止操作,及时汇报,查明原因方可送电。

1.20 严禁约时停电、送电。

1.21 变电运行人员在电气设备停电后进行清扫等维护工作时,必须填用《变电站运行人员参与设备维护工作单》并确认设备已停电,做好防止高处坠落的安全措施,至少有两人一起工作,与带电设备保持足够的安全距离。

,.

1.22 在变电站、发电厂的户外开关站,户内高压室、厂用电室等高压带电场所进行部分停电的工作需要使用移动式梯子时,不宜使用金属材料(如铝合金)制成的梯子,应使用木质或绝缘性能良好的梯子。搬动梯子、管子等长物时,应两人放倒搬运,并与带电设备保持足够的安全距离。

1.23 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应先断开电源,将电容器逐个多次放电并接地方,方可进行工作。

1.24 在与运行的架空线路有较长路段平行敷设的停电架空线路上检修工作时,必须先在工作地段加装接地线后,方可开始工作。接地线的装拆程序必须正确,以防感应电压伤害。

1.25 在平行线路或同杆架设多回路线中部分线路停电的工作,等杆前应认真核对线路名称、杆塔编号、标帜、色标,发给工作人员相对应线路的识别标记,明确那一条线路是停电线路,验明线路确保无压,挂上接地线后防方可开始登杆塔工作。攀登杆塔和在杆塔上作业时,每基杆塔都应设专人进行全过程监护。对有触电危险或施工复杂,容易发生事故的部位进行的工作,还应设专责监护人,专责监护人不得兼任其他工作。

1.26 在组立杆塔、架线等重要集体作业时,必须进行安全技术交底,在施工现场附近有带电线路时,应严密组织,勘测绘图,查看有无触电危险。组立杆塔时尽可能与设备运行维护部门联系停电施工,确保无法停电时要采取可靠的防止触电措施,派专人进行监护,及时纠正违章作业。

1.27 带电作业应根据现场实际工作情况,制定操作程序和安全措施,较复杂的带电作业还应事先查看现场,制订带电作业方案。带电作业过程,必须加强监护,防止触电事故发生。

防止人身伤亡事故十项重要资料措施

,.防止人身伤亡事故十项重点措施一、防止触电措施重点要求:在电气设备、热力设备和电力线路上工作,必须办理工作票,履行许可手续。严禁无票作业。工作地点四周应设围栏,工作地点临近带电设备必须在工作票面上填写清楚。在带电杆塔上进行工作,必须执行工作票制度,设专人监护。严禁在带电的10KV和35KV线路杆塔横担上、一侧停电一侧带电的隔离
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7n3b21m7m27b8vd538ce5nrap1rg8p00xkq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享